जैसा कि शीर्षक में बताया गया है, DCS पर दर्शाई गई तापमान संख्या, वास्तविक स्थल पर मापे गए तापमान से हमेशा अलग होती है। यह अंतर कितना होना उचित है?
यह मान, स्थल पर उपस्थित उपकरणों की अधिकतम अनुमेय त्रुटि एवं DCS की अधिकतम अनुमेय त्रुटि के योग से अधिक नहीं होना चाहिए।
क्या वहाँ प्रदर्शित होने वाली तालिकाएँ ही मानक तालिकाएँ हैं? मापन विभाग से मूल्यांकन करवाएं, एक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करें, ताकि पता चल सके कि समस्या उपकरण की ही है या नहीं! कार्य परिस्थितियाँ बहुत जटिल हैं; यह कहना मुश्किल है कि समस्या किसकी है… शायद यह डिज़ाइन संबंधी समस्या हो, या फिर इंस्टॉलेशन स्थल पर कोई बाधा हो!
यह आपके तापमान मापन उपकरण की सटीकता पर निर्भर है।
स्थल पर उपलब्ध आंकड़ों की सटीकता के आधार पर त्रुटि की गणना कीजिए।
क्या DCS के संकेत सतह से ही आते हैं? क्या ये दोनों नमूना-बिंदु एक ही बिंदु हैं? यदि नमूना लेने के स्थान अलग-अलग हों, तो निश्चित रूप से परिणाम एक जैसे नहीं होंगे; यहाँ तक कि यदि नमूना एक ही स्थान से लिया जाए, तब भी परिणाम बिल्कुल
नमूना लेने का बिंदु तो वही है; अर्थात् वहाँ भी वही तापमान दर्शाया जाता है। लेकिन फिर भी थोड़ा अंतर होता है – लगभग कुछ डिग्री ही। और यदि DCS पर दर्शाया गया तापमान अधिक है, तो वही तापमान ही बना रहेगा। जबकि यदि ऑन-साइट मीटर पर दर्शाया गया तापमान अधिक है, तो वही तापमान ही बना रहेगा।
इस समस्या के लिए, पहले यह जाँच लें कि तापमान ट्रांसमीटर में सेट की गई सीमा, DCS में सेट की गई सीमा के अनुरूप है या नहीं।
इस पोस्ट को अंतिम बार lotos1987 द्वारा 2015-11-12 20:43 पर संपादित किया गया। ऐसी कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक इंस्ट्रूमेंट चैनल की सटीकता, नियंत्रण प्रणाली संबंधी तकनीकी मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। यहाँ “वास्तविक मान” एवं “दर्शाए गए मान” के बीच का अंतर ही मापा जाता है; इंस्ट्रूमेंट एवं DCS के बीच का अंतर नहीं।
नेटवर्क विलंब, दोहराया गया है, इसे हटा दीजिए।
तापमान की सटीकता आम तौर पर अधिक नहीं होती; 1-2 डिग्री के भीतर ही तापमान होता है।
तापमान की सटीकता आम तौर पर अधिक नहीं होती; 1-2 डिग्री के भीतर ही रहना स्वाभाविक है।
यह अंतर वाकई में स्वीकार्य है; बस मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह अंतर कैसे उत्पन्न होता है।
यदि DCS की रेंज, मापन उपकरण की रेंज से मेल नहीं खाती, तो दोनों पक्षों पर दर्शाए गए मान अलग-अलग हो जाते हैं। मानों में जितना अधिक अंतर होगा, रेंजों में भी उतना ही अधिक अंतर होगा। उदाहरण के लिए, 0-100 एवं 0-101 ऐसी ही दो रेंजें हैं; इन दोनों रेंजों में दर्शाए गए मानों में ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। कृपया रेंजों की जाँच करें।; इसके अलावा, ऐसा लगता है कि DCS कार्डों की रूपांतरण सटीकता के कारण दोनों ओर के मान अलग-अलग हो सकते हैं। मीटर से प्राप्त होने वाले आंकड़ों में कोई समस्या नहीं है, लेकिन रूपांतरण के बाद थोड़ा अंतर आ जाता है। वास्तव में, कितना अंतर स्वीकार्य है, इसका कोई नियम तो नहीं है… यह तो व्यक्ति पर ही निर्भर है।
बहुत ही पेशेवर तरीके से कहा गया है; मुझे भी लगता है कि इसका संबंध “रूपांतरण” से ह
श्रेणी-A मानक थर्मिस्टर, श्रेणी-I सटीकता वाले थर्मोकपल