Thread Content
आम तौर पर, DCS एवं MCC से सीधे संबंधित पंपों से संबंधित संकेतों में DCS द्वारा दिए गए स्टार्ट आदेश, स्टॉप आदेश, पंप की खराबी संबंधी सूचनाएँ, पंप की कार्यात्मक स्थिति संबंधी जानकारियाँ, पंप की धारा संबंधी जानकारियाँ, एवं पंप के फ्रीक्वेंसी-कंट्रोल संबंधी आदेश आदि शामिल हैं। इन संकेतों के लिए आवश्यक ऊर्जा कहाँ से आती है? DCS स्टार्ट आदेश, DCS स्टॉप आदेश: DCS के ड्राई स्विच, विद्युत आपूर्ति हेतु MCC का उपयोग होता है।
DCS पंप की खराबी संबंधी सूचनाएँ, DCS पंप की कार्यरत स्थिति संबंधी सूचनाएँ: MCC के ड्राई स्विच, DCS तक विद्युत आपूर्ति हेतु उपयोग में आते हैं।
DCS पंप की धारा संबंधी सूचनाएँ: DCS निष्क्रिय रहता है; विद्युत आपूर्ति हेतु MCC का ही उपयोग होता है।
DCS पंप के फ्रीक्वेंसी-कंट्रोल संबंधी आदेश: DCS निष्क्रिय रहता है; विद्युत आपूर्ति हेतु MCC का ही उपयोग होता है।
क्या ऐसा ही है?
DCS स्टार्ट आदेश, DCS स्टॉप आदेश: DCS के ड्राई स्विचों से विद्युत संकेत भेजे जाते हैं (MCC, सर्किटों को बिजली आपूर्ति करने का कार्य करता है)। हाँ, रिले को अलग रखा जाता है, एवं सुरक्षा हेतु उस पर चिह्न भी लगाए जाते हैं। डीसीएस पंप की खराबी संबंधी सूचनाएँ, डीसीएस पंप की कार्यात्मक स्थिति संबंधी सूचनाएँ: एमसीसी के ड्राई कनेक्टरों से डीसीएस में संकेत भेजे जाते हैं (डीसीएस ही सर्किट को ऊर्जा आपूर्ति करता है); यह रिले द्वारा ही संभव है, ऊर्जा आपूर्ति 24V डीसी में होती है। डीसीएस पंप की धारा संबंधी सूचनाएँ: डीसीएस निष्क्रिय है (एमसीसी ही सर्किट को ऊर्जा आपूर्ति करता है); धारा संबंधी संकेत 4-20mA होते हैं, इन्हें डीसीएस द्वारा ही ऊर्जा आपूर्ति की जा सकती है। डीसीएस पंप के फ्रीक्वेंसी कंट्रोल संबंधी आदेश: डीसीएस निष्क्रिय है (एमसीसी ही सर्किट को ऊर्जा आपूर्ति करता है); फ्रीक्वेंसी कंट्रोल संबंधी संकेत भी 4-20mA होते हैं, इन्हें भी डीसीएस द्वारा ही ऊर्जा आपूर्ति की जा सकती है। यह तय करना आवश्यक है कि फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर को सक्रिय संकेत चाहिए या निष्क्रिय संकेत।
हमारा तरीका, पोस्ट करने वाले व्यक्ति के बताए गए तरीके के समान ही है। व्यक्तिगत रूप से, मुझे लगता है कि इस तरह सिग्नलों की जाँच करना काफी आसान है।
यहाँ बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा गया है:
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1586469231422679736&wfr=spider&for=pc