पोर-प्लेट विधि से तरल का स्तर मापा जाता है; इसकी सीमा 0-2.5 Kpa है। इसे द्रव प्रवाह दर में कैसे बदला जाए? पाइप का व्यास DN50 है, एवं तरल पदार्थ पानी है। कृपया कोई विशेषज्ञ मदद करें।
समस्या में ही कोई समस्या है। “कन्फ्लुएंस प्लेट द्वारा तरल स्तर मापने का अर्थ क पोर्ट फ्लेट, प्रवाह-दर मापने हेतु उपयोग म
कन्फ्लेक्टर के आंतरिक व्यास को जानने हेतु एक सूत्र है:
Qv = CεΑ/sqrt(2ΔP/(1-β^4)/ρ1)
जहाँ, C = प्रवाह गुणांक है।; ε – संपीडन-विस्तार गुणांक
Α – थ्रोटल उपकरण के छिद्र का क्षेत्रफल, M²
ΔP – थ्रोटल उपकरण द्वारा उत्पन्न होने वाला दबाव-ांतर, Pa
β – व्यास-अनुपात
ρ1 – I-I बिंदु पर मापे जा रहे तरल पदार्थ का घनत्व, kg/m³
सामान्य डिफरेंशियल प्रेशर फ्लो मीटर में, डिफरेंशियल प्रेशर एवं फ्लो रेट के बीच वर्गमूल संबंध होता है
पहले तो मैंने केवल “छिद्र-प्लेट” का उपयोग प्रवाह-दर मापने हेतु ही देखा था; पहली बार सुना कि तरल पदार्थों के स्तर मापने हेतु भी इसका उपयोग किया जाता है। “छिद्र-प्लेट” से प्राप्त होने वाला दबाव-अंतर, प्रवाह-दर से सं
सबसे पहले, छिद्रप्लेट का उपयोग प्रवाह-दर मापने; दूसरे शब्दों में, आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर, दबाव-अंतर को प्रवाह-दर में परिवर्तित नहीं किया जा सकता।