Thread Content
परियोजना परिचय: कच्चे तेल का भंडारण टैंक 8,000 घन मीटर का है। कच्चा तेल स्थिर कच्चा तेल है, रीड वाष्प दबाव 0.7 किलोग्राम है, और तेल कक्षा ए और बी है। एक आंतरिक फ्लोटिंग छत टैंक का उपयोग किया जाता है, और इसकी बाहरी स्थिर छत एपीआई-650 और जीबी-50341 में निर्दिष्ट वेंटिंग आवश्यकताओं के अनुसार है। यह 9 परिधीय वेंट और एक केंद्रीय वेंट से सुसज्जित है। वहां कोई पाइप, रेन कैप और एयर सील सुरक्षा नहीं है। एपीआई650 पर कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन एसएच 3007 और जीबी 50074 पर आवश्यकताएं हैं। यहां हम मानक समझ पर चार मुद्दों पर चर्चा करते हैं: 1. क्या यह टैंक SH-3007 धारा 5.1.9 पर लागू होता है? क्योंकि यदि आप फ्लेम अरेस्टर जोड़ते हैं, तो आप इसे केवल सेंट्रल वेंट में नहीं जोड़ सकते, जो प्रभावी नहीं होगा। आपको 10 फ्लेम अरेस्टर जोड़ने होंगे। 2. एसएच-3007 के अनुच्छेद 5.1.9 के पहले पैराग्राफ और जीबी-50074 के अनुच्छेद 6.4.7 के पहले पैराग्राफ में, क्या पहले पैराग्राफ में उल्लिखित "फिक्स्ड रूफ स्टोरेज टैंक" में आंतरिक फ्लोटिंग रूफ ऑयल टैंक भी शामिल हैं? 3. जीबी-50074 के अनुच्छेद 6.4.7 के तीसरे पैराग्राफ में, "आंतरिक फ्लोटिंग छत टैंक जो कक्षा ए, बी, बी और सीए तरल पदार्थों को संग्रहीत करते हैं और नाइट्रोजन सीलिंग सुरक्षा प्रणाली को अपनाते हैं", क्या फ्लेम अरेस्टर जोड़ने पर विचार करने से पहले तरल प्रकार और नाइट्रोजन सीलिंग को एक ही समय में पूरा किया जाना चाहिए? 4. क्या "स्नोर्कल" वेंट की हमारी अवधारणा को भी कवर करता है? आखिरी सवाल, हमारे जैसे कच्चे तेल के लिए, क्या आपको लगता है कि सभी वेंट में फ्लेम अरेस्टर लगाए जाने चाहिए?
मैंने फ्लेम अरेस्टर वाला परिधीय वेंट कभी नहीं देखा।
हाँ। यह बिल्कुल अजीब है, 3007 में केवल केंद्रीय वेंट का उल्लेख है, परिधीय वेंट का नहीं। इसका कुछ मतलब नहीं बनता। मुझे लगता है कि नियम निर्धारित करते हैं कि परिधीय वेंट और केंद्रीय वेंट टैंक और बाहरी वातावरण के बीच पर्याप्त परिसंचरण की अनुमति देते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि टैंक दहन सीमा तक नहीं पहुंचता है।
इस पोस्ट को अंतिम बार 2015-11-21 19:57 पर लियू फेनग्रुई द्वारा संपादित किया गया था। संपादन समस्या स्पष्ट नहीं की गई. फ्लेम अरेस्टर जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। टैंक में परिधीय वेंटिलेशन छेद के साथ एक आंतरिक फ्लोटिंग छत है।
नियमों के अनुसार, वेंट होल का क्षेत्र आवश्यक है और श्वास क्रिया के लिए निर्धारित है। फ्लेम अरेस्टर मुख्य रूप से नाइट्रोजन-सीलबंद भंडारण टैंकों पर स्थापित किए जाते हैं। कच्चे तेल के टैंकों को निश्चित रूप से ज्वाला अवरोधकों से सुसज्जित करने की आवश्यकता नहीं है।
यहां हम मानक समझ पर चार मुद्दों पर चर्चा करते हैं: 1. क्या यह टैंक SH-3007 धारा 5.1.9 पर लागू होता है? उत्तर: क्योंकि यह एक आंतरिक फ्लोटिंग छत टैंक है, इस लेख का खंड डी लागू किया जा सकता है। इसे परिधीय वेंट पर स्थापित करना आवश्यक नहीं है। 2. क्या एसएच-3007 के अनुच्छेद 5.1.9 और जीबी-50074 के अनुच्छेद 6.4.7 के पहले पैराग्राफ में उल्लिखित "फिक्स्ड रूफ स्टोरेज टैंक" में आंतरिक फ्लोटिंग रूफ ऑयल टैंक भी शामिल हैं? उत्तर: सामान्यतया, यह शामिल नहीं है. चूँकि इसे आंतरिक फ्लोटिंग छत टैंक कहा जाता है, इसमें बाहर को कवर करने वाली एक निश्चित छत होनी चाहिए, लेकिन यह एक साधारण स्थिर छत नहीं है, इसलिए यह इस लेख के खंड ए के लिए उपयुक्त नहीं है। 3. जीबी-50074 के अनुच्छेद 6.4.7 के तीसरे पैराग्राफ में, "आंतरिक फ्लोटिंग छत टैंक जो कक्षा ए, बी, बी और सीए तरल पदार्थों को संग्रहीत करते हैं और नाइट्रोजन सीलिंग सुरक्षा प्रणाली को अपनाते हैं", क्या फ्लेम अरेस्टर जोड़ने पर विचार करने से पहले तरल प्रकार और नाइट्रोजन सीलिंग को एक ही समय में पूरा किया जाना चाहिए? उत्तर: सबसे पहले, इस लेख का पैराग्राफ सी "नाइट्रोजन या अन्य अक्रिय गैस सीलिंग और सुरक्षा प्रणालियों का उपयोग करने वाले भंडारण टैंक" को संदर्भित करता है। पोस्टर में उल्लिखित कच्चे तेल के लिए मूल फ्लोटिंग छत टैंक नाइट्रोजन सीलिंग का उपयोग नहीं करता है और इस पैराग्राफ के अंतर्गत नहीं आता है। 4. क्या "स्नोर्कल" वेंट की हमारी अवधारणा को भी कवर करता है? उत्तर: यहां उल्लिखित वेंट पाइप केवल फ्लोटिंग प्लेट (आमतौर पर फ्लोटिंग प्लेट के बीच में) के ऊपर वेंट पाइप को संदर्भित करता है, और आंतरिक फ्लोटिंग छत टैंक के चारों ओर कुंडलाकार वेंट छेद के समान अवधारणा नहीं है।