S7-300 में, CP341 का उपयोग MODBUS स्लेव के रूप में संचार हेतु किया जाता है। सीमेंस के दस्तावेजों के अनुसार, OB1 में FB7 एवं FB8 फंक्शनों को कॉल किया जाता है; उसके बाद OB1 से इन फंक्शनों को हटा दिया जाता है, और फिर FB80 को कॉल किया जाता है। मैंने भी ऐसा ही किया, लेकिन PLC में डेटा डाउनलोड करते समय “FB7 एवं FB8 फंक्शनों को कॉपी नहीं किया जा सकता” ऐसा संदेश आ रहा है। इसके कारण CPU STOP अवस्था में चला जाता है। कृपया बताइए कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए।
Reply #22015-11-16
मुझे नहीं पता कि आप कौन-सी फ़ाइल देख रहे हैं। केवल तभी ही FB7(RECEIVE) एवं FB8(SEND) फ़ंक्शनों का उपयोग आवश्यक होता है, जब CP341 को “मास्टर” के रूप में उपयोग किया जाता है। स्लेव के रूप में, FB80 को सीधे ही कॉल किया जाता है।
Reply #32015-11-16
दस्तावेज़ को देखने के बाद पता चला कि FB7 एवं FB8 को अवश्य ही कंट्रोलर में इंस्टॉल किया जाना आवश्यक है; क्योंकि FB80 के अंदर FB7 एवं FB8 का उपयोग किया जाता है। इसलिए, आपको FB7 एवं FB8 को अलग-अलग ही नीचे लाना होगा।
Reply #42015-11-17
बाद में पता चला कि मेरे CPU में FB7/FB8 का समर्थन नहीं है; इसलिए FB107/FB108 एवं FB81 का उपयोग करने पर ही डेटा को CPU में सफलतापूर्वक डाउनलोड किया जा सकता है। लेकिन फिर से एक नयी समस्या आ गई। जब मैंने RS485 का सीरियल पोर्ट कनेक्टर जोड़ा, तो SF की लाल लाइट जल गई।
Reply #52015-11-18
हार्डवेयर डायग्नोस्टिक जानकारी देखें; संभवतः cp341 ने कनेक्शन टूटने का पता लगाया है।

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.