Thread Content
मैंने एक “बिट-नंबर ट्रेंड” जोड़ा; इसके बाद इंजीनियर स्टेशन पर मौजूद कंप्यूटर पर उस बिट-नंबर पर राइट-क्लिक करके “TREND” विकल्प चुनने से सीधे ही ट्रेंड रिकॉर्ड देखा जा सकता है। लेकिन नीचे मौजूद ऑपरेटर स्टेशन पर ऐसा संभव नहीं है… हर बार “NO TREND WINDOW” ही दिखाई देता है। । । लेकिन ट्रेंड रिकॉर्ड तो मौजूद ही हैं; इन्हें TG में ढूँढा जा सकता है। ऐसा क्यों है? ऑपरेशन स्टेशन पर राइट-क्लिक करके इसे कैसे खोला जा सकता है?
ऐसा लगता है कि यह दीर्घकालिक प्रवृत्तियों से संबंधित अधिकार इंजीनियर स्टेशन को दिए गए हैं, और ऑपरेटर स्टेशन ने इंजीनियर स्टेशन के निर्देशों का ही अनुसरण किया है। वेंटिलेशन ऑपरेटर स्टेशन के लिए सुझाव दीजिए।
““नीचे का सजावटी ऑपरेटर स्टेशन” का क्या अर्थ है? क्या इसे थोड़ा स्पष्ट रूप से बताया जा सकता ह धन्यवाद।
क्या प्रत्येक ऑपरेशन स्टेशन पर भी इसे जोड़ने की आवश्यकता है?
मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन स्टेशन पर तो सभी डेटा लिंकों के माध्यम से ही सिंक्रोनाइज़ होते हैं… इंजीनियर स्टेशन पर डेटा जोड़ने के बाद उसे सीधे HIS में डाउनलोड कर दिया जाता है। लेकिन ऑपरेशन स्टेशन पर तो ट्रेंड्स पर सीधे राइट-क्लिक करके उन्हें खोला ही नहीं जा सकता… कारण तो पता नहीं।
क्या COMMON SECTION को डाउनलोड करना ही है?
इंजीनियर स्टेशन पर मौजूद कॉन्फ़िगरेशन सॉफ्टवेयर में, प्रत्येक HIS के डेटा में इस बिंदु को जोड़ना आवश्यक है; उसके बाद ही प्रत्येक HIS को डाउनलोड किया जा सकता है।
उह… प्रक्रिया-आरेखों के लिए शॉर्टकट का उपयोग किया जा सकता है; लेकिन रुझानों को देखने हेतु तो विभिन्न स्टेशनों का उपयोग ही बेहतर है। V-नेटवर्क की कनेक्शन-स्थिति की जाँच जरूर करें।
ये सब शुरुआत में ही तैयार कर लिया गया था; अब इनमें बदलाव करना व्यावहारिक नहीं है। V-नेटवर्क की स्थिति ठीक है, कोई अलर्ट भी नहीं है। बस यह ट्रेंड खुल ही नहीं रहा है… यह बहुत अजीब है।
पता नहीं, “common section” को डाउनलोड करने से कोई अन्य प्रभाव भी होगा या नहीं?
हाँ, प्रत्येक ऑपरेशन स्टेशन के लिए भी संबंधित डेटा-ट्रेंड तैयार किए जाने आवश्यक हैं। आम तौर पर, अन्य ऑपरेशन स्टेशनों में ऐतिहासिक डेटा-ट्रेंडों का ही उपयोग किया जाता है। विकल्पों के चयन में, अन्य स्टेशनों को चुना जाता है; ऐसे में वे स्टेशन “ऐतिहासिक डेटा-ट्रेंड स्टेशन” बन जाते हैं। इस तरह, डेटा अलग-अलग जगहों पर संग्रहीत किया जाता है।
अभी तो ऐसा ही है; अन्य ऑपरेशन स्टेशनों की स्थिति भी HIS0164 स्टेशन के समान ही है, और वहाँ की उपकरणें भी सही ढंग से काम कर रही हैं। उदाहरण के लिए, मैंने जो नया पैरामीटर LI11001 जोड़ा है, उसका ट्रेंड TG0101 पर है। लेकिन ऑपरेशन स्टेशन पर राइट-क्लिक करके “TREND” चुनकर सीधे उसका ट्रेंड देखा नहीं जा सकता। TG0101 को खोलने पर तो एक रुझान दिखाई देता है।
1. कृपया इसे पुनः प्रकाशित करके आजमाएं।
2. “ट्रेंड्स” खोलने हेतु राइट-क्लिक करें, फिर डायलॉग बॉक्स में स्थित तीसरे बटन (पेंसिल बटन) पर क्लिक करके आजमाएं।