प्रिय समुद्री मित्रों, हाल ही में मैंने कुछ ऑक्सीजन स्तर मापन उपकरण लगवाए हैं। उपकरणों पर दर्शाए गए मान सामान्य हैं; लेकिन कंट्रोलर पर दर्शाए गए मान इनसे अलग हैं। चैनलों एवं वायरिंग की जाँच करने पर सब कुछ सही पाया गया। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, यह मुझे समझ नहीं आ रहा है।
संभवतः सिग्नल में कमी है; इसकी भरपाई करने की आवश्यकता है।
क्या आप थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं? विस्तार से बताइए, धन्यवाद।
एक सरल परीक्षण है – डीसी विद्युत के “MA” मोड का उपयोग करके, कंट्रोलर से जुड़ी सिग्नल लाइनों में धारा मापी जाती है; ताकि पता चल सके कि क्या यह धारा, सेंसर द्वारा प्राप्त मान के अनुरूप है या नहीं। यदि मान समान हों, तो कंट्रोलर को पुनः कैलिब्रेट किया जाता है; अन्यथा, सर्किट में वोल्टेज स्थिरीकरण की प्रक्रिया की जाती है। इसके अलावा, 300 मीटर की दूरी तक के सर्किट सामान्य रूप से ही काम कर सकते हैं। लेकिन यदि दूरी अधिक हो, तो सर्किट को स्थिर रखने हेतु वोल्टेज स्टेबिलाइजर का उपयोग आवश्यक है।
मुझे लगता है कि आपको पहले यह जाँचना चाहिए कि साइट पर मौजूद मापन उपकरणों की सीमाएँ, केंद्रीय नियंत्रण उपकरणों की सीमाओं के अनुरूप ह
इस पोस्ट को अंतिम बार “इंस्ट्रूमेंट्स” द्वारा 2015-11-20 16:24 पर संपादित किया गया। चौथी मंजिल पर लिखा गया है कि सबसे पहले वास्तविक स्थिति में स्थित डिटेक्टर से आने वाली धारा का मापन किया जाना चाहिए; उसके बाद कंट्रोलर से आने वाले इनपुट सिग्नल का मापन किया जाना चाहिए, ताकि पता चल सके कि दोनों में कोई समानता है या नहीं। यदि ऐसा नहीं होता, तो इसका मतलब है कि संचरण प्रक्रिया के दौरान सिग्नल में व्यवधान आ गया है। इसके अलावा, डिटेक्टर एवं कंट्रोलर के बीच की दूरी पर भी विचार करना आवश्यक है; 4-20 मेगा वोल्ट आधारित सिस्टम में डेटा को अधिकतम 1000 मीटर तक ही भेजा जा सकता है। (एक और संभावना यह है कि कंट्रोलर की सीमा, या मापन हेतु उपयोग किए जाने वाले माध्यम की सेटिंगें गलत हों; ऐसी गलतियाँ बहुत ही सामान्य होती हैं।)
यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह उत्पाद किस कंपनी का है। विस्तृत जानकारी के लिए आप निर्माता से पूछ सकते हैं।
मुझे लगता है कि पाँचवीं मंजिल ही सही विकल्प है। पहले यह जाँचना आवश्यक है कि सभी मापों में सुसंगतता है या नहीं; उसके बाद ही सिग्नल सं