Thread Content
3-वायर सिस्टम वाला ज्वलनशील गैस अलार्म, AI कार्ड से जुड़ा हुआ है; लेकिन कार्ड लगातार खराब हो रहा है। तारों को गलत तरीके से नहीं जोड़ा गया है, एवं वोल्टेज भी 24V है। फिर भी कार्ड लगातार खराब हो रहा है… पावर स्रोत का नेगेटिव टर्मिनल भी ग्राउंड से जु
सिग्नल आइसोलेशन प्रोसेसर जोड़ने हेतु, आइसोलेशन गेट का उपयोग किया जाता है।
मुझे लगता है कि आपका AI कार्ड पहले से ही बिजली से जुड़ा हुआ है, और दहनशील गैस अलार्म को भी बाहर से ही बिजली मिलती है। दोनों स्रोतों से आने वाली बिजली के कारण या तो मीटर खराब हो जाएगा, या फिर AI कार्ड ही खराब हो जाएगा।
मेरे यहाँ ज्वलनशील गैस अलार्म को इंस्ट्रूमेंट से ही बिजली मिलती है; सिग्नल लाइनें आइसोलेशन गेट से होकर आती हैं, और फिर वहाँ से कार्डों में जाती हैं। ऐसे में कोई समस्या नहीं होती। कई अलार्मों के लिए एक ही बिजली लाइन का उपयोग किया जा सकता है।
ज्वलनशील गैसों का पता लेने हेतु ऐसे ट्रांसमीटरों का उपयोग किया जाना चाहिए, जो 4-20mA सिग्नल उत्पन्न करके उसे AI कार्ड में भेज सकें। थ्री-वायर सिस्टम वाले ज्वलनशील गैस सेंसरों को, संबंधित ज्वलनशील गैस अलार्म डिवाइसों से जोड़ा जाना चाहिए; इसके बाद वह ज्वलनशील गैस अलार्म डिवाइस कंप्यूटर से जुड़ जाता है।
सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है। ओवरलोड होने से बचाव।
8वीं मंजिल पर कहा गया है कि ज्वलनशील गैसों के लिए सुरक्षा उपाय आव वर्तमान में, अधिकांश ज्वलनशील गैसें कैटालिटिक दहन प्रक्रिया द्वारा ही जलती हैं; इनमें “इन-सेफ” व्यवस्था संभव नहीं है, इसलिए इनमें सुरक्षा उपकरण भी लगाए नहीं जा सकते! केवल आइसोलेटर ही जोड़ा जा सकता है। आइसोलेटर एवं आइसोलेटेड सेफ्टी गेट (जिसे आइसोलेशन गेट भी कहा जाता है), सिग्नल आइसोलेटर एवं आइसोलेटेड सेफ्टी गेट – ये बिल्कुल अलग-अलग चीजें हैं! इन्हें आपस में भ्रमित नहीं करना चाहिए जहाँ तक कार्ड को जलाने का सवाल है, ऊपर बताए गए मुद्दों पर लगभग विचार कर लिया गया है; अब एक-एक करके समस्याओं की जाँच की जाए।
9L सही उत्तर है। यहाँ “इंसुलेशन गेट” ही उपयोग में आता है, “सुरक्षा गेट” नहीं। गैस अलार्म वास्तव में विस्फोट-रोधी होता है।
कृपया, क्या आप इस आइसोलेटर के वास्तविक कार्यों के बारे में जानकारी दे सकते हैं? आम तौर पर 220V वाले उपकरणों को अलग करने की आवश्यकता होती है; तो क्या 24V वाले उपकरणों को भी अलग करने की आवश्यकता है?
यह कारण नहीं है; आमतौर पर ऐसे उपकरणों में विस्फोट-रोधी व्यवस्था होती है, इसलिए अलग से किसी बाधा/रक्षा व्यवस
ज्वलनशील गैसें आमतौर पर आइसोलेटेड-टाइप होती हैं। साउंड-लाइट अलार्मों को संचालित करने हेतु 24VDC वोल्टेज का उपयोग किया जाता है। थ्री-वायर सिस्टम वाले ज्वलनशील गैस अलार्मों को आमतौर पर आइसोलेटर की आवश्यकता नहीं होती। पूछें: आइसोलेटर का क्या कार्य है? इसका रिले से क्या अंतर है?
देखिए कि आपका कार्ड टू-वायर सिस्टम वाला है या फोर-वायर सिस्टम वाला।