GB50160-2008 में उल्लिखित औद्योगिक संयंत्रों के डिज़ाइन संबंधी अग्नि-सुरक्षा मानकों के अनुसार, नागरिक भवनों के लिए अग्नि-सुरक्षा दूरी की गणना की जाती है। तो क्या रासायनिक संयंत्रों में कर्मचारियों के आवास, भोजनालय आदि भी नागरिक भवनों की श्रेणी में आते हैं?
रासायनिक कारखानों में कर्मचारियों के आवास, नागरिक इमारतों ही माने जाते है
कर्मचारियों के आवास एवं कैंटीनें नागरिक इमारतें हैं; अग्नि सुरक्षा नियमों के अनुसार, इनके बीच पर्याप्त सुरक्षात्मक दूरी बनाए रखना आवश्यक है। । ।
आइए, हमारी कंपनी द्वारा डिज़ाइन करते समय किए गए प; ऑफिस भवनों के बीच, उत्पादन क्षेत्रों से आग-रोकथाम हेतु उचित दूरी अवश्य
उत्पादन क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र एवं कार्यालयीन क्षेत्र को अलग-अलग ही डिज़ाइन किय
केमिकल प्लांट में कर्मचारियों के आवास कैसे हो सकते हैं? क्या यह 3000–3500 मीटर की आपातकालीन निकासी दूरी की आवश्यकताओं के अनुरूप है?
यह “मिनजियान” श्रेणी से संबंधित है; इसका वर्गीकरण उसके उपयोग के आधार पर किया ज
यदि यह कोई पेट्रोकेमिकल उद्यम है, तो पेट्रोकेमिकल नियम 2.0.2 के अनुसार, कारखाने के परिसर में आवासीय इमारतें बनाने की अनुमति नहीं है। नियम 4.1.9 के अनुसार, कर्मचारियों के आवास, भोजनालयों एवं श्रेणी-ए के उपकरणों के बीच अग्नि-सुरक्षा हेतु आवश्यक दूरी 100 मीटर से अधिक होनी चाहिए।
हाँ, वास्तुकला संबंधी अग्नि-सुरक्षा मानकों का पालन किया जाता है। विस्तृत सुझावों हेतु तालिका 4.3.8 एवं तालिका 4.2.1 आदि देखें; मानक के खंड 4 में इसका वर्णन है!
रासायनिक कारखानों में मौजूद सभी इमारतें औद्योगिक इमारतें ही होती हैं।