Thread Content
उदाहरण के लिए, एक डबल-फ्लैंज लेवल मीटर है; इसका धनात्मक दबाव 200 किलोपास्कल एवं ऋणात्मक दबाव 100 किलोपास्कल है, जबकि इसकी मापन सीमा 100 किलोपास्कल है। यदि ट्रांसमीटर 2% संकेत देता है, तो यह 2% क्या दर्शाता है?
डबल फ्लैंज लेवल ट्रांसमीटर में आमतौर पर “नेगेटिव माइग्रेशन” की आवश्यकता होती है। यदि रेंज एवं माइग्रेशन मात्रा दोनों सही हों, तो आउटपुट 2%, अर्थात् मापन की गई स्तर-मात्रा का 2% ही होगा।
डबल फ्लैंज ट्रांसमीटर की स्थापना के दौरान कुछ बातों पर ध्यान देना आवश्यक है, खासकर मेम्ब्रेन बॉक्स के आसपास। आमतौर पर यहाँ फ्लैंजों का ही उपयोग किया जाता है, एवं फ्लैंजों के सामने रूट वाल्व लगाया जाता है। बोल्टों को जोड़ते समय उन्हें जितना हो सके, कोणीय रूप से ही कसना चाहिए। एक बार फिर माइग्रेशन करें। कुल सीमा के कारण उपयोग में कठिनाई होती है।
इसका मतलब है कि मापन की सीमा 100kpa से 200kpa तक है, एवं 2% का मान 102kpa होता है।
आपके द्वारा लिखे गए आंकड़े निश्चित रूप से काल्पनिक हैं; वे वास्तविकता से मेल नहीं खाते। इसलिए “समझ में नहीं आता”。
धनात्मक दबाव 200 किलोपास्कल, ऋणात्मक दबाव 100 किलोपास्कल है। इसलिए दबाव की सीमा 300 किलोपास्कल होनी चाहिए। 2% आउटपुट के अनुसार, मान 300×2% – 100 किलोपास्कल = -96 किलोपास्कल होगा।
यह तो 2KP से संबंधित तरल स्तर दर्शाने वाला उपकरण ही होगा।
यह तो 2KP से संबंधित तरल स्तर दर्शाने वाला उपकरण ही होगा।
धनात्मक दबाव 200 किलोपास्कल, ऋणात्मक दबाव 100 किलोपास्कल है। इसलिए दबाव की सीमा 300 किलोपास्कल होनी चाहिए। 2% आउटपुट के अनुसार, मान 300×2% – 100 किलोपास्कल = -96 किलोपास्कल होगा। ? – 94 किलोपास्कल
तरल पदार्थ का स्तर आमतौर पर प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। डबल फ्लैंजों के बीच की दूरी, तरल पदार्थ के स्तर को दर्शाती है; 2% का अर्थ है फ्लैंजों के बीच की दूरी का 2%।
मुझे लगा कि आपका मतलब यह है कि धनात्मक दबाव 200 है, ऋणात्मक दबाव 100 है, एवं मापन की सीमा 100 है। इसका मतलब है कि धनात्मक दिशा में दबाव 200 है, जबकि ऋणात्मक दिशा में दबाव 100 है; मापन की सीमा ठीक 100 ही है। वर्तमान में 2% का मान दर्शाया गया है, जिसका अर्थ है कि वर्तमान में मापे गए दबाव-अंतर 2 है। यह उपकरण खराब है।
रेंज का 2% यानी 100 केपीएक्स2% – आमतौर पर सभी कैपिलरी में ऐसा ही होता है। ।
200 किलोपास्कल का धनात्मक दबाव इस बात को दर्शाता है कि अधिकतम कार्यदबाव 200 किलोपास्कल से अधिक नहीं होना चाहिए। 100 किलोपास्कल का ऋणात्मक दबाव इस बात को दर्शाता है कि न्यूनतम कार्यदबाव -100 किलोपास्कल से कम नहीं होना चाहिए। 100 किलोपास्का की सीमा का अर्थ है कि ऊपर एवं नीचे का कार्यदबाव अंतर 100 किलोपास्का से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि ट्रांसमीटर 2% आउटपुट देता है, तो यह 2% मान वास्तव में तरल के स्तर पर लगने वाले दबाव, अर्थात् 2 किलोपास्कल को दर्शाता है।
इस पोस्ट को अंतिम बार HEJIYUER द्वारा 2015-12-1 22:44 पर संपादित किया गया। इसकी सीमा 100 kpa है; 2% आउटपुट का अर्थ है कि तरल का स्तर, तरल के मानक स्तर का 2% है। मापन का आधार, तरल का निचला स्तर है। @जियागुओयुन
धनात्मक दबाव 200, ऋणात्मक दबाव 100; इस प्रकार कुल दबाव-अंतर 100 है। आपका आउटपुट 2% है, जिसका अर्थ है कि लगने वाला दबाव-अंतर 2 है। तरल का स्तर, कुल स्तर का 2% है; दबाव मापन हेतु संवेदक नीचे की ओर स्थित है।