इस पोस्ट को अंतिम बार newmanking द्वारा 2015-11-25 09:58 पर संपादित किया गया। अब वहाँ लगभग 1.5 घन मीटर की क्षमता वाला एक जलाशय है; उस जलाशय में पानी का तापमान भी लगभग 60 डिग्री होगा… यानी वह पानी वापस आने वाले पानी का ही तापमान है, है ना? पानी को पंप के द्वारा प्लेट एक्सचेंजर में भेजकर उसे 90 डिग्री तक गर्म किया जाता है; इसके बाद वह पानी अन्य पानी को गर्म करने हेतु उपयोग में आता है (20 डिग्री वाले पानी को 50 डिग्री तक गर्म करने हेतु)। वापस आने वाले पानी का तापमान लगभग 60 डिग्री होता है। पहले ही यह निर्धारित किया गया था कि अन्य पानी को गर्म करने हेतु 90 डिग्री वाले पानी की मात्रा 1.5 घन मीटर/घंटा होनी चाहिए। यानी, इसमें प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को 0.6 मेगापास्कल दबाव वाली भाप से उत्पन्न किया जाता है; तापमान लगभग 158 डिग्री होता है। भाप के ठंडा होने के बाद उसका तापमान 95 डिग्री माना जाता है… (पता नहीं, 95 डिग्री ही सही है या नहीं?) प्लेट एक्सचेंजर का ऊष्मा-विनिमय गुणांक 2400 (वॉट/मी²·°सेल्सियस) है। अब, गणना के अनुसार प्लेट एक्सचेंजर का क्षेत्रफल 1.5 मी² है… क्या यह सही है?
कोई मदद क्यों नहीं कर रहा है? क्या मेरा प्रश्न पूछने का तरीका गलत है?
तापमान थोड़ा ज्यादा है; इसलिए प्लेट एक्सचेंजर का उपयोग करना उ
लगता है कि पानी को गर्म करने हेतु आवश्यक इनपुट/आउटपुट तापमान की जानकारी नहीं है। यदि तापमान 158 डिग्री है, तो फ्लोरोरबर गम का उपयोग करना आवश्यक है। आपकी छोटी सी प्लेट के लिए ऐसा करना उचित नहीं है; आपको तापमान को 140 डिग्री पर ही रखना चाहिए।
मैंने गणना की, लगता है कि 2.5 वर्ग मीटर ही होना चाहिए...
मैंने सवाल का फिर से वर्णन किया है; कल का वर्णन स्पष्ट नहीं था।
ध्यान देने के लिए धन्यवाद। क्या आप गणना की प्रक्रिया के बारे में संक्षेप में बता सकते हैं?