उदाहरण के लिए, तरल पदार्थ के स्तर को मापने हेतु एक डबल-फ्लैंज ट्रांसमीटर का उपयोग किया जाता है। न्यूनतम दबाव मान एवं संबंधित तरल पदार्थ का स्तर शून्य होता है; आउटपुट धारा 4 मिलीएम्पीयर होती है।; अधिकतम दबाव मान, तरल के स्तर 10 मीटर (सबसे ऊँचा) के बराबर है; आउटपुट धारा 20 मिलीएम्पीयर है। जब वाल्व बंद कर दिया जाता है, एवं फ्लैंज को उसी स्थिति में रखा जाता है, तो इसका आउटपुट 4 मिलीएम्पीयर होना चाहिए। ऐसी स्थिति में जीरो करने की क्या आवश्यकता है? यदि इस समय आउटपुट 4 मिलीएम्पीयर न हो, तो क्या ट्रांसमीटर के किसी सर्किट में समस्या है? इस समय, हैंडल्ड टूल का उपयोग करके शून्य सेट करने का सिद्धांत क्या है? कृपया, कोई विशेषज्ञ इसका उत्तर दे।
लेफ्टिनेंट कर्नल जीरो का उपयोग, ट्रांसमीटर के सही ढंग से काम करने की जाँच हेतु किया जाता है। यदि ट्रांसमीटर से प्राप्त होने वाला जीरो-पॉइंट सिग्नल 4mA न हो, तो संभवतः जीरो-पॉइंट में विचलन हो गया है; ऐसी स्थिति में ट्रांसमीटर को पुनः कैलिब्रेट करना होगा। इसके अलावा, सर्किट संबंधी समस्याओं के कारण भी ऐसा हो सकता है; ऐसी स्थिति में सर्किट बोर्ड को बदलना आवश्यक है। या फिर मापन संबंधी घटकों में कोई समस्या हो सकती है; ऐसी स्थिति में ट्रांसमीटर को ही बदलना होगा।
यदि यह डबल फ्लैंज वाला है, तो सिलिकॉन ऑयल का दबाव, इसे लगाने की ऊँचाई के आधार पर अलग-अलग होगा; इसलिए इसे सुधारने की आवश्यकता है। सामान्य डिफरेंशियल प्रेशर के मामले में, हम फिर से भी इसकी जाँच नहीं करेंगे। जब तक आप ऊपर वाले के पास से रिफ्रेश्ड घड़ियाँ नहीं खरीद लेते, तब तक हर दिन उनका समय गलत रहेगा; इसलिए उन घड़ियों को जरूर कैलिब
इसका कारण, इंस्टॉलेशन की सटीकता में कमी एवं फ्लैंजों पर लगने वाला तनाव है; इसके कारण “जीरो ड्रिफ्ट” की समस्या हो
जीरो सेट करने का अर्थ है उपकरणों के “जीरो बिंदु” को समायोजित करना। कभी-कभी, उपयोग के दौरान होने वाले हस्तक्षेपों के कारण, उपकरणों का जीरो बिंदु मूल स्थिति से भटक जाता है।
“जब वाल्व बंद कर दिया जाता है, एवं फ्लैंज को ढीला छोड़ दिया जाता है (उसकी स्थिति वही रहती है), तो इसका आउटपुट 4 मिलीएम्पीयर होना चाहिए। ” यदि इस समय उपकरण कार्यरत है, एवं गैस चरण में दबाव है (जैसे 1 किलोग्राम), तो डबल फ्लैंज वाले उपकरणों में सकारात्मक एवं नकारात्मक दबाव-कक्षों में गैस चरण का दबाव अलग-अलग होता है। ऐसी स्थिति में वह अंतर-दबाव, “स्थानांतरण मात्रा” नहीं होता। @जियागुओयुन
उपयोग करते समय, कभी-कभी ऐसा लगता है कि मापन उपकरण सही काम नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में, पहले यह जाँचना आवश्यक है कि क्या प्रसंस्करण प्रक्रिया में कोई परिवर; दूसरा, यह जाँचना आवश्यक है कि उपकरण का शून्य-बिंदु एवं मापन-सीमा में कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ है; ताकि समस्या का कारण पता लिया ज
चूँकि ट्रांसमीटर गैर-मानक सीमाओं पर भी काम कर सकता है, इसलिए 0 बिंदु एवं पूर्ण सीमा मानों को सेट करके कार्य क्षेत्र को समायोजित किया जा सकता है। इसी प्रकार, मानवीय हस्तक्षेप द्वारा भी स्थानांतरण किया जा सकता है; इससे स्वाभाविक रूप से भी “शून्य-बिंदु संशय” उत्पन्न हो सकता ह
10वीं मंजिल पर मैंने कहा था कि जब डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर में ऊपरी एवं निचली सीमाएँ निर्धारित हो जाती हैं, तो ये ही उसका कार्य-क्षेत्र होता है। निचली सीमा के अनुरूप ही 4 मिलीएम्पीयर का आउटपुट होता है… तो फिर जीरो सेट करने की क्या आवश्यकता है? कृपया, सातवीं मंजिल पर… उपकरणों के “जीरो पॉइंट” को समायोजित करने का क्या अर्थ है? उसका सेटिंग की गई सीमाओं से क्या अंतर है?
फैक्ट्री में जीरो सेटिंग का अर्थ है, दोनों फ्लैंजों का स्तर एक ही ऊँचाई पर होना। जब इन्हें लगाने के बाद दोनों फ्लैंजों की ऊँचाई में अंतर हो जाता है, तो जरूर जीरो सेटिंग की आवश्यकता होती है