हमारी इकाई में फिलहाल SMAR LD301 मॉडल का डबल-फ्लैंज लेवल मीटर है। हाल ही में ठंड बढ़ने के कारण इसमें समस्या आने लगी; अर्थात् तरल पदार्थ का स्तर सही तरीके से नहीं दिख रहा था। हमने इसे पुनः शून्य एवं पूर्ण स्तर पर सेट किया, लेकिन कुछ घंटों बाद भी वास्तविक स्तर से अंतर बना रहा। यह अंतर भी अस्थिर रहता था। हम जिस तरल पदार्थ को माप रहे हैं, वह तेल कुओं से निकलने वाला कच्चा तेल एवं पानी का मिश्रण है। ठंड के कारण तापमान में बहुत उतार-चढ़ाव होता है। हमने डबल-फ्लैंज लेवल मीटर के कैपिलरी में इलेक्ट्रिक हीटिंग सिस्टम लगाकर इसे गर्म रखा; ऐसा करने से परिणाम बेहतर रहा। मेरी जानकारी के अनुसार, डबल-फ्लैंज लेवल मीटर के कैपिलरी को गर्म रखने की आवश्यकता ही नहीं है… ठंडे तापमान में भी इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो फिर ठंडे तापमान में ही क्यों समस्या आ रही है? क्या कोई विशेषज्ञ हमारी इस समस्या का समाधान बता सकता है? ताकि हम इसे सही तरीके से सेट कर सकें, ताकि त्रुटि कम हो सके। स्तर सेट करने हेतु हम मैग्नेटिक रॉड का उपयोग करते हैं।
क्या आप जान सकते हैं कि केशिका-भरने हेतु उपयोग में आने वाला तेल कौन-से मॉडल का है? या फिर, क्या यह भरने हेतु उपयोग में आने वाला तेल, न्यूनतम वातावरणीय तापमान को सहन कर सकता है? वातावरण का तापमान कितना है? मुझे ज्ञात तीन प्रकार के सिलिकॉन ऑयलों में, न्यूनतम तापमान क्रमशः –45 डिग्री (कभी-कभी –30 डिग्री), 0 डिग्री, एवं +20 डिग्री है। ये सभी डॉव कोरिंग (DOW CORNING) के उत्पाद हैं। दिखने में ऐसा लगता है कि सकारात्मक तापमान वाला सिलिकॉन ऑयल ही इस्तेमाल किया गया है। @जियागुओयुन
इस सिलिकॉन ऑयल का मॉडल तो पता ही नहीं है। ऐसी स्थिति में, शायद “पॉजिटिव” या “जीरो डिग्री” वाला विकल्प ही चुना जा सकता है। फिर, इस तरल के स्तर में होने वाले उतार-चढ़ाव को संभालने का कोई अच्छा तरीका है क्या? इसके अलावा, डायाफ्राम को तो पहले ही साफ कर दिया गया है; शुरुआत में तो वह थोड़ा गंदा ही था। और फिर, क्या “पूर्ण स्तर” के लिए ऊपरी फ्लैंज की ऊँचाई ही आवश्यक है? कोई भी स्थान ही ठीक रहेगा, क्योंकि हमें इतने ऊँचे तरल-स्तर की आवश्यकता नहीं है। 1.7 जितना ही पर्याप्त है। हमने 1 मीटर के आसपास ही “पूर्ण स्तर” सेट कर दिया है। इससे ट्रांसमीटर पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? फिर, ऐसा सेट करने में क्या समस्या है? मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, कृपया कोई विशेषज्ञ मुझे इसके बारे में जानकारी द
मुख्य रूप से, पहले तो सब कुछ काफी सटीक रहता था; लेकिन हाल ही में ठंड बढ़ने के कारण तरल के स्तर में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव होने लगा है। साथ ही, वास्तविक तरल स्तर एवं मापी गई मात्रा में भी लगातार परिवर्तन हो रहा है – कभी यह अधिक हो जाता है, कभी कम। क्या यह हमारे द्वारा कैपिलरी में दी गई ऊष्मा-सहायता एवं इन्सुलेशन से संबंधित है? यानी, कैपिलरी का तापमान अलग-अलग होने के कारण ही तरल के स्तर में उतार-चढ़ाव हो रहा है?
कोई उपाय नहीं है, इसलिए बस हीटिंग के जरिए ही स्थिति को बन केशिकाओं को गर्म रखना एक सामान्य बात है; उदाहरण के लिए, योकोगावा की केशिकाओं में सामान्य सिलिकॉन तेल का उपयोग किया जाता है, जिससे तापमान लगभग -10 डिग्री तक ही रहता है। विशेष रूप से डिज़ाइन की गई केशिकाओं में तापमान -30 डिग्र रोमॉन DC200 में तापमान लगभग -45 डिग्री होता है। संपीडन की मात्रा, सटीकता पर प्रभाव डालती है; वह भी (एक अंकीय % के रूप में), इतनी ज्यादा नहीं होती। 1 मीटर की सीमा में कैपिलरी का उपयोग करते समय, भरने हेतु प्रयोग में आने वाले तरल पदार्थ के बारे में अवश्य ही सावधानी से विचार करना आवश्यक है; क्योंकि जब रेंज कम होती है, तो उस तरल पदार्थ का प्रभ वहाँ का तापमान कितना है? पिछली सर्दियों में भी ऐसा ही था? @जियागुओयुन
डबल फ्लैंज लेवल मीटर के सटीक न होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं – पहला, मापे जा रहे तरल पदार्थ का घनत्व; क्योंकि पानी एवं तेल के अनुपात में परिवर्तन या तापमान में परिवर्तन से उस तरल पदार्थ का घनत्व प्रभावित हो जाता है।; दूसरा कारक है केशिका के आसपास का तापमान। यदि आसपास के तापमान में बहुत अधिक परिवर्तन होता है, तो इससे केशिका में मौजूद तरल पदार्थ में विस्तार हो जाता है, जिससे मापन की सटीकता प्रभावित होती है। उपरोक्त कारणों के आधार पर आवश्यक कदम उठाएं।
कम तापमान के कारण मापन में त्रुटियाँ होती हैं; इस समस्या को दूर करने हेतु, आवश्यकतानुसार हीटिंग सिस्टम लगाएं, या ऐसे लेवल मीटर खरीदें जो स्थानीय कम तापमान की परिस्थितियों में भी सटीक मापन कर सकें।
क्या आपके डबल-फ्लैंज वाले रूट वाल्व में कोई अवरोध है? ऐसी स्थिति में रूट वाल्व में होने वाला अवरोध दबाव में उतार-चढ़ाव का कारण बन सकता है। कृपया रूट वाल्व की सफाई करके उसे साफ कर दें।
इस रूट वाल्व में कोई समस्या नहीं है; पिछले कुछ दिनों से इसकी समायोजन प्रक्रिया चल रही है, और वाल्व में कोई समस्या नहीं है।
कुछ समय पहले तापमान शून्य से 12 डिग्री नीचे चला गया, उसके बाद ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई। पहले तो तापमान इससे थोड़ा ही अधिक रहता था; न्यूनतम तापमान लगभग शून्य से 8 डिग्री ही रहता था। पहले तो विद्युत ऊर्जा भी उपलब्ध रहती थी, लेकिन तापमान इतना अधिक नहीं रहता था। इसके अलावा, तापमान में भी बहुत उतार-चढ़ाव रहता था।
कई लोगों ने पहले ही कहा है कि केशिकाओं के लिए भी एक निश्चित तापमान सीमा होती है, जो मॉडल से ही पता चल जाता है। इसके अलावा, यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि कार्य-परिस्थितियों में कोई परिवर्तन तो
इसके बारे में केवल तेल की मात्रा एवं तापमान ही बताया जा सकता है। कभी पानी अधिक होता है, तो कभी तेल अधिक होता है; इन चीजों पर नियंत्रण रखना मुश्किल है। इसके अलावा, तेल के तापमान पर भी नियंत्रण रखना मुश्किल है। बाकी तो बाहरी वातावरण का तापमान ही है।
फिलिंग ऑयल का आइस-पॉइंट परीक्षण किया जाना आवश्यक है। हमारे यहाँ मौसम बहुत ठंडा होता है, इसलिए -45 डिग्री सेल्सियस का तापमान ही उपयोग में आता है। यहाँ ऐसी कोई स्थिति नहीं आई है, जैसा कि पोस्ट करने वाले व्यक्ति ने बताया है।