65 किलोवाट के शील्डेड पंप के लिए कितने आकार का केबल आवश्यक है? क्या 95 आकार का केबल ही उपयोग में लाना आवश्यक है?
दूरी देखें; अगर दूरी कम है, तो 50 वर्ग मीटर ही पर्याप्त होंगे। लेकिन अगर दूरी ज्यादा है, तो 95 वर्ग मीटर से भी ज्यादा की आवश्यकता हो सकती है।
मान लीजिए कि यह मोटर 380V की है। सबसे पहले, इसकी निर्धारित धारा की गणना करें:
I = P / (1.732 × U × cosΦ) = 65 / (1.732 × 0.38 × 0.8) = 123.45 एम्पीयर।
जानकारी के अनुसार, 50 वर्ग सेमी व्यास वाली तारों में विद्युत प्रवाह लगभग 173 एम्पीयर होता है (हवा में तार लगाने की स्थिति में)। पर्यावरणीय कारकों, तारों की स्थापना विधि एवं दूरी आदि को ध्यान में रखते हुए, आम तौर पर 50 वर्ग सेमी व्यास वाले तार ही पर्याप्त होते हैं; यदि अधिक धारा की आवश्यकता हो तो 70 वर्ग सेमी व्यास वाले तार ही उपयुक्त होंगे। वास्तविक तार-व्यास का निर्धारण, आपके पंप की स्थल पर मौजूद वास्तविक स्थिति के आधार पर ही किया जाना चाहिए।
लाइन प्रतिरोध R = प्रतिरोधकता (तांबे के लिए 1.75×10⁻⁸ Ω·मी) × केबल की लंबाई (मी) / केबल का क्षेत्रफल (मी²)। लाइन में होने वाली वोल्टेज घटन U = लाइन में बहने वाली धारा I × लाइन प्रतिरोध R। खुद ही गणना करें; इकाइयों के रूपांतरण पर ध्यान दें। 50 वर्ग मीटर का मान पर्याप्त होगा।
दूरी ही वोल्टेज में कमी का कारण है। 380V वोल्टेज वाले सर्किटों में केबल की आवश्यक लंबाई के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है; इसलिए केबल का चयन करना मुश्किल है। सामान्य रूप से, यदि दूरी कम हो तो 50 वर्ग मिमी का केबल पर्याप्त होता है, थोड़ी अधिक दूरी होने पर 70 वर्ग मिमी का केबल आवश्यक होता है। यदि दूरी बहुत अधिक हो, जैसे 300 मीटर, तो ऐसी स्थिति में केबल का उपयोग करना आर्थिक रूप से उचित नहीं होता। इसलिए दूरी को कम करके केबल संबंधी खर्चों को बचाना बेहतर है