2015-12-03View Original

Thread Content

आरटी, वाल्व पोजिशनर काम नहीं कर रहा है। इसकी जगह नया YT1000 वाल्व पोजिशनर लगाया गया है, लेकिन इसको सेट करते समय समस्याएँ आ रही हैं… वाल्व ठीक से खुलता/बंद नहीं हो रहा है। क्या आपको भी ऐसी समस्या का सामना करना पड़ा है? इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं?
Reply #22015-12-03
क्या 4-20 मेगाएम्पीयर सिग्नल की जाँच की गई है?
Reply #32015-12-03
पता नहीं, आपके पास 1000l है या 1000r। आमतौर पर स्ट्रोबिंग की समस्या होने पर सबसे पहले यह जाँचना आवश्यक है कि गैस स्रोत का दबाव उचित है या नहीं। इसके अलावा, यह भी जाँचना आवश्यक है कि स्प्रिंगें क्षीण तो नहीं हो गई हैं, नोजल/नोजल डैम्पर में कोई समस्या तो नहीं है, एवं डायाफ्राम पुराना होकर रिसाव तो नहीं कर रहा है। इसकी शर्त यह है कि आपके नियंत्रण वाल्व की झिल्ली में कोई समस्या न हो।
Reply #42015-12-04
यदि यह एक नया लोकेटर है, तो कृपया लोकेटर एवं वाल्व बॉडी के बीच के कनेक्शन भाग की जाँच करें। यदि यह डबल-एक्शन एंगल-स्ट्रोक प्रकार का है, तो संभवतः पोजिशनर एवं सिलेंडर के बीच का कनेक्शन गलत स्थान पर है, या वह ढीला है।
Reply #52015-12-04
पोजिशनर के पैरामीटरों को समायोजित करके “डेड ज़ोन” की सीमा को बदला जा सकता है; बशर्ते कि नियंत्रण की सटीकता की आवश्यकता अधिक न हो।;

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.