HCBBS Forum (हिन्दी)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

मध्यवर्ती जल के पुन: उपयोग से प्राप्त जल में COD की मात्रा लगभग 70 मिलीग्राम होती है; इस जल को पुनर्चक्रण जल में मिलाने से उसकी घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता

2015-12-04View Original

Thread Content

पुनः उपयोग हेतु आने वाले पानी में COD की मात्रा लगभग 70 मिलीग्राम होती है; ऐसे पानी को पुनर्चक्रण प्रणाली में डालने से पानी की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता ह जब हमने यहाँ पुनर्चक्रित जल मिलाया, तो इसकी गंदगी की मात्रा 100 मिलीग्राम/लीटर से अधिक हो गई। सर्कुलेटिंग वॉटर में COD का स्तर भी 117 मिलीग्राम तक पहुँच गया है। पता नहीं, क्या यह प्रभाव पुनः उपयोग में आने वाले जल के कारण ही है।
Reply #22015-12-04
पुनः उपयोग हेतु ली गई मध्यम गुणवत्ता वाली जल में मौजूद SS, जल की घनत्व स्थिति को सीधे प्रभावित करता है। जल में मौजूद अमोनियम नाइट्रोजन एवं फॉस्फोरस, पुनर्चक्रित जल में मौजूद सूक्ष्मजीवों के विकास को प्रभावित करते हैं; सूक्ष्मजीवों की संख्या बढ
Reply #32015-12-20
वास्तव में, COD70 पर्याप्त है; लेकिन सूक्ष्मजीवों के विकास को नियंत्रित करने एवं पानी की गंदगी को कम करने हेतु जीवाणुनाशकों का उपयोग किया जा सकता है।
Reply #42015-12-21
सीओडी का मान कुछ अधिक है; संकेंद्रण के बाद भी सीओडी का मान और बढ़ जाता है। इससे जीवाणुओं एवं शैवालों के विकास हेतु अनुकूल वातावरण उत्पन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में जीवाणुनाशकों के उपयोग की आवृत्ति बढ़ानी पड़ती है। ऑक्सीकरणकारी एवं गैर-ऑक्सीकरणकारी जीवाणुनाशकों का बारी-बारी से उपयोग किया जाना चाहिए, एवं नियमित रूप से चिपचिपे पदार्थों को हटाने हेतु उपाय भी किए जाने च टॉर्टिलिटी बहुत अधिक है। जल में निलंबित कणों की मात्रा अधिक होने पर, ये कण परिसंचरण जल में जमाव बनने हेतु केंद्रक का कार्य करते हैं, जिससे सिस्टम में जमाव तेजी से बढ़ जाता है। जहाँ जल का प्रवाह धीमा होता है, वहाँ अवक्षेपण भी होता है; इससे एक्सचेंजर की ऊष्मा-आदान क्षमता प्रभावित होती है। सलाह दी जाती है कि साइड-फिल्टरिंग को बढ़ाया जाए, ताकि पुनर्चक्रित जल की घुलनशीलता 50 से कम रह सके।
Reply #52015-12-23
ऑक्सीकरणकारी जीवाणुनाशकों एवं गैर-ऑक्सीकरणकारी जीवाणुनाशकों को कैसे उपयोग में लाना बेहतर है?
Reply #62015-12-28
कोड70 ठीक है, लेकिन उचित रसायनों का उपयोग करना आवश्यक है। तरल पदार्थ की घनत्व को 20 NTU से कम रखना बेहतर है।
Reply #72015-12-31
क्या आप UV सिस्टम का उपयोग करते हैं?
Reply #82015-12-31
क्या ऑक्सीडाइजिंग कीटाणुनाशकों के मापन हेतु अतिरिक्त क्लोरीन की आवश्यकता नहीं होत
Reply #92016-01-06
इसके अलावा, मेरी राय में, सेंट्रलाइज्ड वॉटर सिस्टम में अनिवार्य रूप से काफी मात्रा में सूक्ष्मजीव होते हैं। तापमान, पोषक तत्व आदि जैसी अनुकूल परिस्थितियों में, ये सूक्ष्मजीव तेजी से प्रजनन करते हैं। यदि संभव हो, तो उसे वायरस-मुक्त करना, उसमें दवाइयाँ मिलाना, फिल्टर करना आवश्यक है; उसके बाद ही उसक
Reply #102016-01-16
मध्यवर्ती जल में मौजूद अमोनिया नाइट्रोजन, पुनर्चक्रित जल पर भी काफी प्रभाव डालता है। देखिए, अमोनिया नाइट्रोजन की मात्रा क्या बहुत अ
Reply #112016-01-17
अपवर्तनता की इकाई को mg/l के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है? क्या यह NTU नहीं है? क्या आपके सर्कुलेटिंग वॉटर में अशुद्धियों की मात्रा इतनी अध हम अपने पुनर्चक्रण जल की गंदगी स्तर को आमतौर पर 5 NTU के आसपास ही रखते हैं, एवं सीवेज जल को सीधे ही पुनर्चक्रण जल में मिला दिया जाता है!
Reply #122016-01-17
क्लोरीन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जा सकता है; हालाँकि, क्लोरीन डाइऑक्साइड के उपयोग में काफी जोखिम है। सोडियम हाइपोक्लोराइट का भी उपयोग किया जा सकता है। नियमित रूप से शेष क्लोरीन की मात्रा की जाँच करनी आवश्यक है; शेष क्लोरीन की मात्रा को 0.2-0.5 मिलीग्राम/लीटर के बीच रखना चाहिए। इसे लगातार या एक साथ भी डाला जा सकता है – एक बार में लगभग 1 मिलीग्राम/लीटर की मात्रा में। विषमोत्पादक बैक्टीरिया की संख्या के आधार पर, गैर-ऑक्सीडेटिव जीवाणुनाशकों को अंतरालपूर्वक ही डाला जाना चाहिए (वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर, हर महीने या हर तिमाही में एक बार, एवं मात्रा 100 मिलीग्राम/लीटर होनी चाहिए)।
Reply #132016-01-31
हम अपनी घुलनशीलता को मापने हेतु स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक विधि का उपयोग इकाई mg/L है। और टॉरिटोमीटर द्वारा मापे गए NTU मान। ये दो अलग-अलग इकाइयाँ हैं। अब हमें पानी की गंदगी के कारणों का पता चल गया है; ऐसा मरम्मत के दौरान कूलिंग टॉवर में इस्तेमाल होने वाली सामग्री के कारण हुआ है। सभी का धन्यवाद!
Reply #142016-02-16
तीसरी मंजिल पर दिया गया उत्तर सही है। चौथी मंजिल पर दी गई जानकारी बहुत ही विस्तृत है। संक्षेप में, COD का मान बढ़ जाता है; इसलिए नियमित रूप से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना आवश्यक है, ताकि सूक्ष्मजीवों का विकास ऑक्सीकरणकारी कीटनाशकों एवं गैर-ऑक्सीकरणकारी कीटनाशकों का संयुक्त उपयोग किया जाता है; क्योंकि सूक्ष्मजीवों में दवा-प्रतिरोधक क्षमता होती है, इसलिए केवल एक ही प्रकार के कीटनाशक का उपयोग करने से वह अप्रभावी हो जाता है।
Reply #152016-02-22
इस पोस्ट को अंतिम बार li*ch1968 द्वारा 2016-2-28 को 16:22 बजे संपादित किया गया। साइड-फिल्टरिंग सिस्टम को सक्रिय करें, एवं पानी की गुणवत्ता संबंधी मापदंडों की जाँच करें। कीटनाशकों का उपयोग करें; चिपचिपे पदार्थों को हटाने हेतु उपाय करें, एवं जीवाणुओं के विकास को रोकें। इससे ही एक्सचेंजर की कार्यक्षमता बनी रहेगी, एवं उत्पादन भी सुचारू रूप से होगा! !
Reply #162016-02-28
पुनः उपयोग हेतु ली गई मध्यम गुणवत्ता वाली जल-सामग्री, जल की घनत्व/
Reply #172016-02-29
ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है! थोड़ा मज़ा करने के लिए।
Reply #182016-03-10
कौन बता सकता है कि COD, पुनर्चक्रित जल पर क्या प्रभाव डालता है? हमारे यहाँ प्रयोग में आने वाले पुनर्चक्रित जल का COD लगभग 40 है; इसे पुनर्चक्रित जल में मिलाने हेतु उपयोग किया जाता है। संकेंद्रण गुणांक 4 है। इसका क्या प्रभाव होगा? बेहतर होगा कि संबंधित जानकारी उपलब्ध हो। इंतज़ार कर रहा हूँ, धन्य
Reply #192018-12-06
उच्च वोल्टेज वाले स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वाले उपकरणों का उपयोग करके पानी म
Reply #202018-12-11
जीवाणुनाशक डालें; केवल COD ही नहीं, बल्कि उपस्थित कार्बनिक पदार्थ भी जल में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी का कारण बनते हैं।
Reply #212019-08-14
क्या आपके पास पर्याप्त स्थान है? क्या मध्यवर्ती जल को पुनर्चक्रित जल में मिलाने में कोई कठिनाई है?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.