【प्रतिदिन एक प्रश्न】20151204 का परीक्षा प्रश्न

2015-12-04View Original

Thread Content

इस पोस्ट को अंतिम बार hjztbwg द्वारा 2015-12-11 10:30 पर संपादित किया गया। पुरस्कार: 2 वेल्थ। सही उत्तर के लिए पुरस्कार: 9 संपत्ति। किसी नौ मंजिला आवासीय इमारत में घर-वार ऊष्मा-मापन वाली केंद्रीय हीटिंग प्रणाली लगाई जा रही है; ऐसी स्थिति में गलत विधि कौन-सी होगी? उत्तर: AD
(A) घरेलू डबल-पाइप सिस्टम में प्रवाह दर को बनाए रखने हेतु, हीट इनलेट पर स्वचालित दबाव-नियंत्रण वाल्व लगाया जाता है।
(B) हीट मीटर के जीवनकाल को बढ़ाने हेतु, घरेलू हीट मीटर को वापसी वाली पाइपलाइन पर ही लगाया जाता है।
(C) हीट मीटर में रुकावट न हो, इस हेतु हीट मीटर के सामने फिल्टर लगाया जाता है।
(D) हीटिंग सिस्टम की क्षमता को बनाए रखने हेतु, हीटिंग सिस्टम की आपूर्ति/वापसी वाली पाइपलाइनों की गणना में पड़ोसी घरों में ऊष्मा स्थानांतरण से होने वाले नुकसान को भी शामिल किया जाता है।
Reply #22015-12-04
ए, डी। --------------------------------------
Reply #32015-12-04
एक नौ मंजिला आवासीय इमारत के लिए, घर-दर-घर ऊष्मा-मापन वाली केंद्रीय गर्म पानी आपूर्ति प्रणाली का डिज़ाइन किया गया है। ऐसी स्थिति में, कौन-सा उपाय गलत होगा? D
Reply #42015-12-04
मेरी राय में, इस प्रश्न का उत्तर A एवं D होना चाहिए।
Reply #52015-12-04
उत्तर: बीसी
विश्लेषण: “मापन” 5.2.2–3 के अनुसार, केंद्रीकृत ऊष्मा आपूर्ति प्रणाली में, भवनों के ऊष्मा प्रवेश बिंदुओं पर स्थिर जल-बल संतुलन वाल्व लगाने आवश्यक हैं; साथ ही, प्रणाली के जल-बल संतुलन को भी सही करना आवश्यक है। यह तय करना आवश्यक है कि स्वचालित दबाव-नियंत्रण वाल्व लगाया जाए या नहीं; इसका निर्णय ऊष्मा-प्रवेश बिंदु पर होने वाले दबाव-परिवर्तनों के आधार पर किया जाना चाहिए। ऐसा करने से न केवल स्थिर तापमान बना रहता है, बल्कि वाल्व बंद होने के दौरान भी कोई शोर नहीं होता। अतः, A सही नहीं है। ; “नागरिक नियम” 5.10.3 के अनुसार, थर्मल मीटर में प्रवाह-संवेदकों को वापस आने वाले पानी की पाइपलाइन पर ही लगाना उचित है; ऐसा करने से बैटरी का जीवनकाल बढ़ता है, एवं मीटर का प्रदर्शन भी बेहतर होता है। अतः, B सही है। ; “न्यूनतम मानकों” के अनुसार, ऊष्मा-मापन हेतु उपयोग में आने वाले फ्लो-सेंसरों को जल-आपूर्ति पाइपलाइनों पर ही लगाना उचित है; लेकिन “नागरिक मानकों” के अनुसार यह विचार गलत है। “गर्म पानी से हीटिंग हेतु व्यक्तिगत ऊष्मा मापन प्रणाली की स्थापना” 04K502-27 में दर्शाया गया है कि घरेलू मापन उपकरणों से पहले फिल्टर लगाया गया है।
Reply #62015-12-04
बी की नौ मंजिला आवासीय इमारत में, प्रत्येक अपार्टमेंट में अलग-अलग तापमान नियंत्रण वाली हीटिंग प्रणाली लगाई गई है। ऐसी स्थिति में, गलत विधि कौन-सी होगी? (ए) घरेलू डबल-पाइप सिस्टम में प्रवाह दर को बनाए रखने हेतु, हीट इनलेट पर स्वचालित दबाव-नियंत्रण वाल्व लगाया जाता है।
(बी) हीट मीटर के जीवनकाल को बढ़ाने हेतु, घरेलू हीट मीटर को वापसी वाली पाइपलाइन पर ही लगाया जाता है।
(सी) हीट मीटर में किसी भी प्रकार की रुकावट न हो, इस हेतु हीट मीटर के सामने फिल्टर लगाया जाता है।
(डी) हीटिंग सिस्टम की क्षमता को बनाए रखने हेतु, हीटिंग सिस्टम की आपूर्ति/वापसी वाली पाइपलाइनों की गणना में पड़ोसी घरों में ऊष्मा स्थानांतरण से होने वाले नुकसान को भी ध्यान में रखा जाता है।
Reply #72015-12-04
(सी) थर्मल मीटर के अवरुद्ध होने से बचने हेतु, घरेलू थर्मल मीटर के सामने फिल्टर लगाया जाता है।
(डी) हीटिंग सिस्टम की क्षमता को बनाए रखने हेतु, हीटिंग सिस्टम की पाइपलाइनों की गणना में पड़ोसी घरों में ऊष्मा स्थानांतरण से होने वाले नुकसान को भी ध्यान में रखा जाना आवश्यक है।
Reply #82015-12-04
एक नौ मंजिला आवासीय इमारत के लिए, घर-दर-घर ऊष्मा-मापन वाली केंद्रीय गर्म पानी आपूर्ति प्रणाली का डिज़ाइन किया गया है। ऐसी स्थिति में, कौन-सा उपाय गलत होगा? (बी) थर्मल मीटर के जीवनकाल को बढ़ाने हेतु, घरेलू उपयोग हेतु आने वाले थर्मल मीटरों को पानी वापस भेजने वाली पाइपलाइनों पर ही लगाया जाता है।
(सी) थर्मल मीटर में किसी भी प्रकार की रुकावट न हो, इस हेतु घरेलू उपयोग हेतु आने वाले थर्मल मीटरों के सामने फिल्टर लगाया जाता है।
Reply #92015-12-04
एक नौ मंजिला आवासीय इमारत के लिए, घर-दर-घर ऊष्मा-मापन वाली केंद्रीय गर्म पानी आपूर्ति प्रणाली का डिज़ाइन किया गया है। ऐसी स्थिति में, कौन-सा उपाय गलत होगा? बी(ए): घरेलू डबल-पाइप सिस्टम में प्रवाह दर को बनाए रखने हेतु, हीट इनलेट पर स्वचालित दबाव-नियंत्रण वाल्व लगाया जाता है।
बी: हीट मीटर के जीवनकाल को बढ़ाने हेतु, घरेलू हीट मीटर को वापसी वाली पाइपलाइन पर ही लगाया जाता है।
सी: हीट मीटर में किसी भी प्रकार की रुकावट न हो, इस हेतु हीट मीटर के सामने फिल्टर लगाया जाता है।
डी: हीटिंग सिस्टम की क्षमता को बनाए रखने हेतु, हीटिंग सिस्टम की आपूर्ति/वापसी वाली पाइपलाइनों की गणना में पड़ोसी घरों में ऊष्मा स्थानांतरण से होने वाले नुकसान को भी ध्यान में रखा जाता है।
Reply #102015-12-04
एक नौ मंजिला आवासीय इमारत के लिए, घर-दर-घर ऊष्मा-मापन वाली केंद्रीय गर्म पानी आपूर्ति प्रणाली का डिज़ाइन किया गया है। ऐसी स्थिति में, कौन-सा उपाय गलत होगा? एबी
Reply #112015-12-04
एक नौ मंजिला आवासीय इमारत के लिए, घर-दर-घर ऊष्मा-मापन वाली केंद्रीय गर्म पानी आपूर्ति प्रणाली का डिज़ाइन किया गया है। ऐसी स्थिति में, कौन-सा उपाय गलत होगा? BC(A): घरेलू डबल-पाइप सिस्टम में प्रवाह दर को बनाए रखने हेतु, हीट इनलेट पर स्वचालित दबाव-नियंत्रण वाल्व लगाया जाता है।
(B): हीट मीटर के जीवनकाल को बढ़ाने हेतु, घरेलू हीट मीटर को रिटर्न पाइप पर ही लगाया जाता है।
(C): हीट मीटर में किसी भी प्रकार की रुकावट न हो, इस हेतु हीट मीटर के सामने फिल्टर लगाया जाता है।
(D): हीटिंग सिस्टम की क्षमता को बनाए रखने हेतु, हीटिंग सिस्टम की आपूर्ति/वापसी पाइपलाइनों की गणना में पड़ोसी घरों में ऊष्मा स्थानांतरण से होने वाले नुकसान को भी ध्यान में रखा जाता है।
Reply #122015-12-04
एक नौ मंजिला आवासीय इमारत के लिए, घर-दर-घर ऊष्मा-मापन वाली केंद्रीय गर्म पानी आपूर्ति प्रणाली का डिज़ाइन किया गया है। ऐसी स्थिति में, कौन-सा उपाय गलत होगा? (ए) घरेलू डबल-पाइप सिस्टम में प्रवाह दर को बनाए रखने हेतु, हीट इनलेट पर स्वचालित दबाव-नियंत्रण वाल्व लगाए जाते हैं।
(बी) हीट मीटर के जीवनकाल को बढ़ाने हेतु, घरेलू हीट मीटरों को वापसी वाली पाइपलाइनों पर ही लगाया जाता है।
(सी) हीट मीटर में किसी भी प्रकार की रुकावट न हो, इस हेतु हीट मीटर के सामने फिल्टर लगाया जाता है।
(डी) हीटिंग सिस्टम की क्षमता को बनाए रखने हेतु, हीटिंग सिस्टम की आपूर्ति/वापसी वाली पाइपलाइनों की गणना में पड़ोसी घरों में ऊष्मा स्थानांतरण से होने वाले नुकसान को भी ध्यान में रखा जाता है।
Reply #132015-12-04
एक नौ मंजिला आवासीय इमारत के लिए, घर-दर-घर ऊष्मा-मापन वाली केंद्रीय गर्म पानी आपूर्ति प्रणाली का डिज़ाइन किया गया है। ऐसी स्थिति में, कौन-सा उपाय गलत होगा? AD (A): घरेलू डबल-पाइप सिस्टम में प्रवाह दर को बनाए रखने हेतु, हीट इनलेट पर स्वचालित दबाव-नियंत्रण वाल्व लगाया जाता है।
(B): हीट मीटर के जीवनकाल को बढ़ाने हेतु, घरेलू हीट मीटर को वापसी वाली पाइपलाइन पर ही लगाया जाता है।
(C): हीट मीटर में किसी भी प्रकार की रुकावट न हो, इस हेतु हीट मीटर के सामने फिल्टर लगाया जाता है।
(D): हीटिंग सिस्टम की क्षमता को बनाए रखने हेतु, हीटिंग सिस्टम की आपूर्ति/वापसी वाली पाइपलाइनों की गणना में पड़ोसी घरों में ऊष्मा स्थानांतरण से होने वाले नुकसान को भी ध्यान में रखा जाता है।
Reply #142015-12-04
एक नौ मंजिला आवासीय इमारत के लिए, घर-दर-घर ऊष्मा-मापन वाली केंद्रीय गर्म पानी आपूर्ति प्रणाली का डिज़ाइन किया गया है। ऐसी स्थिति में, कौन-सा उपाय गलत होगा? AD (A): घरेलू डबल-पाइप सिस्टम में प्रवाह दर को बनाए रखने हेतु, हीट इनलेट पर स्वचालित दबाव-नियंत्रण वाल्व लगाया जाता है।
(B): हीट मीटर के जीवनकाल को बढ़ाने हेतु, घरेलू हीट मीटर को वापसी वाली पाइपलाइन पर ही लगाया जाता है।
(C): हीट मीटर में किसी भी प्रकार की रुकावट न हो, इस हेतु हीट मीटर के सामने फिल्टर लगाया जाता है।
(D): हीटिंग सिस्टम की क्षमता को बनाए रखने हेतु, हीटिंग सिस्टम की आपूर्ति/वापसी वाली पाइपलाइनों की गणना में पड़ोसी घरों में ऊष्मा स्थानांतरण से होने वाले नुकसान को भी ध्यान में रखा जाता है।
Reply #152015-12-04
एक नौ मंजिला आवासीय इमारत के लिए, घर-दर-घर ऊष्मा-मापन वाली केंद्रीय गर्म पानी आपूर्ति प्रणाली का डिज़ाइन किया गया है। ऐसी स्थिति में, कौन-सा उपाय गलत होगा? AD (A): घरेलू डबल-पाइप सिस्टम में प्रवाह दर को बनाए रखने हेतु, हीट इनलेट पर स्वचालित दबाव-नियंत्रण वाल्व लगाया जाता है।
(B): हीट मीटर के जीवनकाल को बढ़ाने हेतु, घरेलू हीट मीटर को वापसी वाली पाइपलाइन पर ही लगाया जाता है।
(C): हीट मीटर में किसी भी प्रकार की रुकावट न हो, इस हेतु हीट मीटर के सामने फिल्टर लगाया जाता है।
(D): हीटिंग सिस्टम की क्षमता को बनाए रखने हेतु, हीटिंग सिस्टम की आपूर्ति/वापसी वाली पाइपलाइनों की गणना में पड़ोसी घरों में ऊष्मा स्थानांतरण से होने वाले नुकसान को भी ध्यान में रखा जाता है।
Reply #162015-12-04
एक नौ मंजिला आवासीय इमारत के लिए, घर-दर-घर ऊष्मा-मापन वाली केंद्रीय गर्म पानी आपूर्ति प्रणाली का डिज़ाइन किया गया है। ऐसी स्थिति में, कौन-सा उपाय गलत होगा? बी(ए): घरेलू डबल-पाइप सिस्टम में प्रवाह दर को बनाए रखने हेतु, हीट इनलेट पर स्वचालित दबाव-नियंत्रण वाल्व लगाया जाता है।
बी: हीट मीटर के जीवनकाल को बढ़ाने हेतु, घरेलू हीट मीटर को वापसी वाली पाइपलाइन पर ही लगाया जाता है।
सी: हीट मीटर में किसी भी प्रकार की रुकावट न हो, इस हेतु हीट मीटर के सामने फिल्टर लगाया जाता है।
डी: हीटिंग सिस्टम की क्षमता को बनाए रखने हेतु, हीटिंग सिस्टम की आपूर्ति/वापसी वाली पाइपलाइनों की गणना में पड़ोसी घरों में ऊष्मा स्थानांतरण से होने वाले नुकसान को भी ध्यान में रखा जाता है।
Reply #172015-12-04
एक नौ मंजिला आवासीय इमारत के लिए, घर-दर-घर ऊष्मा-मापन वाली केंद्रीय गर्म पानी आपूर्ति प्रणाली का डिज़ाइन किया गया है। ऐसी स्थिति में, कौन-सा उपाय गलत होगा? (बी) (ए) घरेलू डबल-पाइप सिस्टम में प्रवाह दर को बनाए रखने हेतु, हीट इनलेट पर स्वचालित दबाव-नियंत्रण वाल्व लगाया जाता है।
(बी) हीट मीटर के जीवनकाल को बढ़ाने हेतु, घरेलू हीट मीटर को वापसी वाली पाइपलाइन पर ही लगाया जाता है।
(सी) हीट मीटर में किसी भी प्रकार की रुकावट न हो, इस हेतु हीट मीटर के सामने फिल्टर लगाया जाता है।
(डी) हीटिंग सिस्टम की क्षमता को बनाए रखने हेतु, हीटिंग सिस्टम की आपूर्ति/वापसी वाली पाइपलाइनों की गणना में पड़ोसी घरों में ऊष्मा स्थानांतरण से होने वाले नुकसान को भी ध्यान में रखा जाता है।

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.