व्यास 3 मीटर, ऊँचाई 90 मीटर वाले चिमनी के डिज़ाइन संबंधी समस्या – तुरंत सहायता आवश्यक!

2015-12-05View Original

Thread Content

शर्तें: अब 8 मीटर व्यास एवं 50 मीटर ऊँचाई वाला एक टॉवर डिज़ाइन करने की आवश्यकता है; इस टॉवर के ऊपर 3 मीटर व्यास एवं 40 मीटर ऊँचाई वाला एक चिमनी होगा। इस प्रकार कुल ऊँचाई 90 मीटर होगी।; चूँकि खाली जगह नहीं है, इसलिए रस्सियाँ लगाना संभव नहीं है। मान लीजिए कि टॉवर की दीवार की मोटाई 20 मिमी है, जबकि चिमनी की दीवार की मोटाई 14 मिमी है। झुकाव की मात्रा 100 मिमी है। SW6 के उपयोग से इस स्थिति की गणना की जा सकती है। प्रश्न यह है कि, यदि इस चिमनी को किसी अन्य तरीके से स्थिर न रखा जाए, तो क्या ऐसा संभव है? क्यों? उम्मीद है कि सभी लोग इसमें भाग लेंगे! बहुत-बहुत धन्यवाद!
Reply #22015-12-06
यदि उस चिमनी को किसी अन्य तरीके से स्थिर नहीं किया जाता, तो ऐसा करना संभव नहीं होगा। मेरी राय में… लेकिन इसका कारण क्या है, यह अभी स्पष्ट नहीं है। किसी विद्वान से उत्तर की आशा है।
Reply #32015-12-06
यह बहुत ऊँचा है… ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो सिर्फ चिमनी बनाने का काम ही करता हूँ।
Reply #42015-12-06
यदि कोई अन्य निश्चित तरीका न हो, तो मेरे विचार से यह संभव नहीं है।
Reply #52015-12-06
जब रस्सियाँ न हों, तो कम से कम एक भू-अनकर तो लगाना ही होगा। जब तक कि चिमनी का वजन इतना अधिक न हो कि हवा भी उसे उठा न सके… इसका निर्णय तो गणना करने के बाद ही लिया जा सकता है।
Reply #62015-12-06
बिल्कुल नहीं। चिमनी हवा के कारण गिर सकती है।
Reply #72015-12-06
इस पोस्ट को अंतिम बार “ज्ञानी मिंग” द्वारा 2015-12-6, 20:14 पर संपादित किया गया। यह तो शराब की बोतल जैसा ही दिखने वाला धूम्रपान करने हेतु उपयोग में आने वाला स्थल है। दो दिन पहले ही मैंने 75 मीटर ऊँचा ऐसा ही एक स्थल देखा; उसमें कोई स्टील की रस्सियाँ आदि इस्तेमाल में नहीं आई थीं। 90 मीटर ऊँचे चिमनी के लिए, मुख्य रूप से संरचना विशेषज्ञों द्वारा हवा के दबाव एवं तनाव-सहन क्षमता की गणना की जाती है।
Reply #82015-12-07
जब मैं SW6 का उपयोग करके गणना करता हूँ, तो यह सॉफ्टवेयर हवा के दबाव एवं भूकंपीय भार की गणना भी करता है। क्या यह संरचना-संबंधी गणनाओं के स्थान पर इस्तेमाल किया जा सकता है?
Reply #92015-12-07
विशेष रूप से किस क्षेत्र/बात की बात हो रही है? इंस्टॉल करना? या फिर कठोरता?
Reply #102015-12-07
इस उपकरण का व्यास बड़ा है। SW6 कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा गणना की गई, जिसमें हवा का दबाव एवं भूकंपीय भार भी शामिल किए गए। हवा का दबाव 450 N/m² था, जबकि भूकंपीय भार 7 स्तर का था; दोनों ही मान स्वीकार्य सीमा में थे। विक्षेप लगभग 100 मिमी है, इसका मतलब है कि यह “उलटा” नहीं होगा।
Reply #112015-12-07
उपकरणों से संबंधित विशेषज्ञों एवं संरचना से संबंधित विशेषज्ञों को मिलकर इसकी जाँच करने दी जा

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.