Thread Content
हमारी कंपनी के पास एक ऑरिफिस प्लेट फ्लोमीटर है जो मिश्रित गैसों को मापता है और तापमान 180 डिग्री है, और पहला डिस्प्ले हमेशा कम होता है। जब भी बारिश होती थी तो यह फ्लो मीटर बहुत छोटा हो जाता था। हम वेंट वाल्व को खाली कर देते थे और यह ठीक था। यह निर्धारित किया गया था कि तापमान कम था क्योंकि प्रवाह मीटर में तरल पदार्थ था, इसलिए यह कम था। हालाँकि, हाल ही में तापमान कम रहा है और बारिश नहीं हुई है। हम हवा को ख़त्म कर देते थे, लेकिन ख़त्म होने के बाद भी हवा कम थी। मुझे नहीं पता कि समस्या क्या थी. हम मानते हैं कि पाँच समस्याएँ हैं: (1) प्रवाह मीटर में द्रव जमा हो गया है (2) ट्रांसमीटर टूट गया है (3) दबाव गाइड पाइप अवरुद्ध है (4) छिद्र प्लेट में कोई समस्या है। (5) थर्मल इन्सुलेशन में समस्या है। जब तीन-वाल्व समूह समाप्त हो जाता है, तो निकास छेद में तुरंत तरल पदार्थ होता है, लेकिन ज्यादा नहीं। इसके अलावा, जब इसे प्लाटूनिंग के बाद परिचालन में लाया जाता है, तो प्रवाह मीटर धीरे-धीरे ऊपर उठेगा और बड़ा हो जाएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद यह फिर से गिर गया। स्थिरीकरण के बाद मापा गया अंतर दबाव मान 15KPA है, लेकिन दूसरे प्रवाह मीटर द्वारा मापा गया अंतर दबाव 20KPA है (इस मापने वाली पाइपलाइन में दो छिद्र प्रवाहमापी हैं, और 20KPA पर मापा गया अंतर दबाव मान सामान्य है)। क्या कोई विशेषज्ञ है जो बता सके कि समस्या कहां है?
इस मामले में, ट्रांसमीटर को छिद्र प्लेट के ऊपर स्थापित करने की अनुशंसा की जाती है।
मिश्रित गैसों के लिए, ट्रांसमीटर की सामान्य स्थापना विधि यह है कि तरल छिद्र प्लेट के नीचे है और गैस छिद्र प्लेट के ऊपर है। ऊपर ट्रांसमीटर स्थापित करने का प्रयास करें। यदि छिद्र प्लेट अवरुद्ध है, तो 3-वाल्व समूह सुचारू रूप से नहीं निकल सकता है! यदि ट्रांसमीटर में ही कोई समस्या है, तो उसे एक नए से बदल दें!
पहले ट्रांसमीटर को कैलिब्रेट करें, और फिर यह अभी भी कम है। ऐसा हो सकता है कि पाइपलाइन में द्रव जमा हो गया हो या रिसाव हो गया हो, या यह थर्मल इन्सुलेशन के कारण हो सकता है। इसे एक-एक करके जांचें और खारिज करें। छिद्र प्लेट के साथ समस्याओं की संभावना बहुत कम है...
ट्रांसमीटर छिद्र प्लेट के ऊपर स्थापित किया गया है
यह संभवतः इंस्टॉलेशन समस्याओं, ओरिएंटेशन आदि के कारण होता है।
शायद नहीं, ये काफी समय से चला आ रहा है. समस्याएँ जो हाल ही में उत्पन्न हुई हैं
इस पोस्ट को अंतिम बार HEJIYUER द्वारा 2015-12-8 23:18 पर संपादित किया गया था। पोस्टर के विवरण के अनुसार, यह सामग्री परिवेश के तापमान पर संघनित हो जाएगी। अंतर दबाव में चक्रीय परिवर्तन +/- दबाव मार्गदर्शक ट्यूबों की असंगत संक्षेपण दर के कारण होने का अनुमान है। आप हीट ट्रेस जोड़ सकते हैं और देख सकते हैं। खाली करने के बाद, क्या दोनों ट्रांसमीटरों का अंतर दबाव सुसंगत है? दो ट्रांसमीटरों के लिए, छिद्र प्लेटों के दबाव पोर्ट अलग-अलग हैं, है ना? @जिआगुओयुन