सभी महानुभावों को नमस्कार। चूँकि कार्यशालाओं के बीच की दूरी पर्याप्त नहीं है, लेकिन जाँच करने पर पता चला कि नियमों में ऐसी व्यवस्था करने की अनुमति है – जैसे कि अग्निरोधक वाटर शील्ड लगाना या अग्निरोधक शटर लगाकर दूरी की आवश्यकता को कम करना। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपलोगों ने ऐसी व्यवस्थाएँ की हैं, और क्या यह व्यवहार्य है? कृपया अपने मूल्यवान सुझाव दें। धन्यवाद।
उपकरण के चारों ओर जल-पर्दा लगाने संबंधी समस्या को हमने कई वर्षों से उठाया है, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। हमारा उद्देश्य, यदि उपकरण में कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो आसपास के क्षेत्रों को प्रदूषण से बचाना है; इसलिए ही इस उपकरण का उपयोग सामान्य रूप से नह क्योंकि इसका उपयोग करने के अवसर बहुत कम हैं, इसलिए संबंधित निवेश प्राप्त करना बहुत मुश्किल है।
रसायन उद्योग संबंधी मानकों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है समुद्री प्लेटफॉर्मों पर स्थित टॉर्चों के लिए अग्नि-रोधी व्यवस्थाएँ होती हैं; इसके बारे में जानकारी “समुद्री तेल एवं गैस अभियांत्रिकी डिज़ाइन हेतु व्यावहारिक म
आवासीय इमारतों में, जैसे सुपरमार्केट, मनोरंजन स्थल आदि में, जल-रोकथाम हेतु वॉटर शील्ड या रोलिंग शटर का उपयोग किया जाता है; जबकि रसायन उद्योग में आग-रोकथाम हेतु फायरवॉलों का उपयोग किया ज
फायर-प्रूफ रोलर शटर, फायरवॉल की तरह ही, विभिन्न अग्नि-सुरक्षा क्षेत्रों को अलग करने हेतु उपयोग में आता है। इसे इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं, इसका निर्णय परिस्थितियों के आधार पर ही लिया जा सकता है।
“निर्माण नियमों” में इस संबंध में उचित नियम दिए गए हैं। उदाहरण के लिए, “यदि दो ऐसी इमारतें हैं जिनकी अग्नि-प्रतिरोधक क्षमता क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी की है, एवं यदि इन इमारतों की आपस में स्थित निचली दीवारें अग्नि-रोधक दीवारें हैं, एवं निचली इमारत की छत की अग्नि-प्रतिरोधक क्षमता कम से कम 1 घंटा है, तो इन इमारतों के बीच की दूरी को थोड़ा कम किया जा सकता है। लेकिन श्रेणी ‘अ’ एवं ‘ब’ वाली इमारतों के बीच की दूरी कम से कम 6 मीटर; ग, घ, ङ श्रेणी के कारखानों की ऊँचाई कम से कम 4 मीटर होनी चाहिए। ”~~