Thread Content
PLC में मौजूद डेटा को MODBUS RTU के माध्यम से DCS सिस्टम में प्रदर्शित किया जाना होता है। तो, DCS एवं PLC में से कौन-सा सिस्टम “मुख्य स्टेशन” है? कौन-सा स्टेशन है? मुख्य स्टेशन एवं सहायक स्टेशन की परिभाषा क्या है? क्या कोई भी स्टेशन मुख्य स्टेशन एवं कोई अन्य स्टेशन सहायक स्टेशन हो सकता है? इसके अलावा, क्या MODBUS RTU द्विदिशीय संचार कर सकता है? वर्तमान में DCS में ही PLC के डेटा दिखाए जा रहे हैं। अगर हम PLC पर भी DCS के डेटा दिखाना चाहें, तो क्या यह संभव है? क्या फिर से अलग से नेटवर्क केबल लगाने की आवश्यकता है, ताकि PLC एवं DCS के अन्य पोर्टों का उपयोग किया जा सके?
सब-स्टेशन निष्क्रिय होता है; डेटा वहाँ रखा जाता है, और मुख्य स्टेशन ही उस डेटा को पढ़/लिख सकता है। सब-स्टेशन, मुख्य स्टेशन को स्वयं से कोई डेटा न मुख्य स्टेशन सक्रिय होता है; जो भी डेटा चाहिए, वह सब-स्टेशन से प्राप्त कर सकता है, एवं सब-स्टेशन में मौजूद डेटा को भी बदल सकता है। आपने खुद ही कहा है कि MODBUS द्विदिशीय है; एक ही लाइन पर, मुख्य स्टेशन संदेश भेज सकता है एवं प्राप्त भी कर सकता है। लेकिन निश्चित रूप से यह एक ही समय पर नहीं होगा
मॉडबस प्रोटोकॉल के माध्यम से, DCS में PLC से संबंधित डेटा दर्शाया जाता है; वहीं, PLC में भी DCS से संबंधित डेटा दर्शाया जाता है। । बेशक, ऐसा संभव है~ DCS, MODBUS मोड का उपयोग करके PLC से डेटा पढ़ता है; साथ ही, DCS में मौजूद डेटा को भी PLC में लिखा जा सकता है। किसी अतिरिक्त इंटरफेस की आवश्यकता नही । । लेकिन आपको यह तो पता ही होगा कि एक पुलिंग प्रक्रिया पूरी करने हेतु कितने आदेशों की आवश्यकता है… देखिए कि क्या यह समय-सीमा पूरी हो पा रही है: lol
मुख्य स्टेशन, अनुरोध करने वाला होता है; जबकि सहायक स्टेशन, प्रतिक्रिया देने वाला होता है। DCS, मुख्य स्टेशन का ही रूप है; इसके द्वारा द्विदिशीय संचार संभव है, और अतिरिक्त तार लगाने की आव
PLC में मौजूद डेटा को MODBUS RTU के माध्यम से DCS सिस्टम में प्रदर्शित किया जाना होता है। तो, DCS एवं PLC में से कौन-सा सिस्टम “मुख्य स्टेशन” है? कौन-सा स्टेशन है? उपकरणों की सुविधाओं को देखते हुए, कई DCS/PLC उत्पादों का उपयोग मुख्य उपकरण के रूप में भी किया जा सकता है, एवं गौण उपकरण के रूप में भी। मुख्य स्टेशन एवं सहायक स्टेशन की परिभाषा क्या है? क्या कोई भी स्टेशन मुख्य स्टेशन एवं कोई अन्य स्टेशन सहायक स्टेशन हो सकता है? ऊपर दिए गए उत्तर को देखें। इसके अलावा, क्या MODBUS RTU द्विदिशीय संचार कर सकता है? वर्तमान में DCS में ही PLC के डेटा दिखाए जा रहे हैं। अगर हम PLC पर भी DCS के डेटा दिखाना चाहें, तो क्या यह संभव है? क्या फिर से अलग से नेटवर्क केबल लगाने की आवश्यकता है, ताकि PLC एवं DCS के अन्य पोर्टों का उपयोग किया जा सके? हाँ। हाँ, संभव है। अतिरिक्त तार लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
आमतौर पर, सभी उपकरण “सब-स्टेशन” के रूप में ही कार्य करते हैं; ये मुख्य स्टेशन द्वारा पूछताछ की प्रतीक्षा करते हैं। मुख्य स्टेशन आमतौर पर ऐसा उपकरण होता है जो कई सब-स्टेशनों/उपकरणों से डेटा एकत्र करके उसका विश्लेषण कर सकता है।