Thread Content
मेरे पास आप समुद्री मित्रों से एक प्रश्न है: एक विभेदक दबाव प्रवाह मीटर के लिए, चाहे DCS स्क्रीन पर इसकी प्रवाह सीमा की इकाई m3/h या L/h की मात्रा प्रवाह दर हो या kg/h या t/h की द्रव्यमान प्रवाह दर हो, क्या इसे इसके विभेदक दबाव के प्रतिशत का वर्गमूल होना चाहिए (अंतर दबाव का कुल अंतर दबाव का अनुपात)? { क्योंकि: द्वितीयक मीटर की तात्क्षणिक प्रवाह दर = (अंतर दबाव/ट्रांसमीटर रेंज) वर्गमूल के बाद * सेकेंडरी मीटर की प्रवाह सीमा}सभी दोस्तों को धन्यवाद{:1_90:}
प्रवाह दर अंतर दबाव के वर्गमूल के समानुपाती होती है, इसलिए वर्गमूल अवश्य लिया जाना चाहिए। इसे ट्रांसमीटर या डीसीएस पर निर्धारित किया जा सकता है।
दूसरी मंजिल सही है, लेकिन यह आम तौर पर नियंत्रण प्रणाली के किनारे पर किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अंतर दबाव ट्रांसमीटर द्वारा मूल्य आउटपुट ट्रांसमीटर की सटीकता के साथ अधिक सुसंगत है।
यह तीसरी पोस्ट है जो आपने विभेदक दबाव प्रवाहमापी के वर्ग सूत्र के बारे में बनाई है। आप वर्ग सूत्र समस्या से जूझ रहे हैं। क्या आपने थ्रॉटलिंग डिवाइस के साथ उपयोग किए जाने वाले अंतर दबाव ट्रांसमीटर या प्रवाह ट्रांसमीटर (यानी: √△P ट्रांसमीटर) को भ्रमित किया है? क्योंकि विभेदक दबाव ट्रांसमीटर एक विभेदक दबाव संकेत आउटपुट करता है, इसे डिस्प्ले या डीसीएस में वर्गित करने की आवश्यकता होती है, और वर्ग मीटर प्रवाह संकेत है। √△P ट्रांसमीटर एक वर्ग प्रवाह सिग्नल आउटपुट करता है (इसे ट्रांसमीटर में वर्गित किया गया है)। यह अनुशंसा की जाती है कि आप अंतर दबाव प्रवाह मीटर के कार्य सिद्धांत और संबंधित गणना सूत्रों पर एक नज़र डालें, और वर्गमूल समस्या स्पष्ट हो जाएगी।
प्रवाह दर अंतर दबाव के वर्गमूल के समानुपाती होती है, इसलिए इसके लिए वर्गमूल की आवश्यकता होती है। आम तौर पर, डीसीएस कॉन्फ़िगरेशन के दौरान वर्गमूल का चयन किया जाता है। ऑन-साइट मीटर आउटपुट रैखिक है। यदि मीटर साइट पर प्रदर्शित होता है, तो वर्गमूल का चयन किया जाता है।;