छिद्र प्रवाह मीटर माप की समस्याएं

2015-12-13View Original

Thread Content

क्षमा करें, हमारे ईजेए छिद्र प्रवाह मीटरों में से एक ने कल 110 टन/घंटा समृद्ध अमीन तरल मापा। आज की कामकाजी स्थितियां और प्रक्रिया प्रतिक्रिया नहीं बदली है, क्योंकि दो तुलनात्मक प्रवाह हैं, उपकरण छोड़ने वाला दुबला अमोनिया तरल, और अन्य उपकरणों से लौटा हुआ समृद्ध अमीन तरल, जो मूल रूप से लगभग 110 टन हैं। हालाँकि, इसकी प्रवाह दर 150 टन/घंटा तक पहुँच गई है। जांचें कि दबाव पाइप अबाधित है। ईजेए ट्रांसमीटर को बदलने के बाद प्रवाह दर अभी भी 150 टन/घंटा है। कॉन्फ़िगरेशन, कार्ड और लाइनों के साथ कोई समस्या नहीं है। कारण क्या है?
Reply #22015-12-13
क्या छिद्र प्लेट एक ट्रांसमीटर है? अंतर दबाव ट्रांसमीटर के शून्य बिंदु, सीमा और वर्गमूल की जाँच करें।
Reply #32015-12-13
मीटर को काटें और जांचें कि शून्य बिंदु सामान्य है, और रेंज सेटिंग डीसीएस के अनुरूप है, क्योंकि कल प्रवाह दर सामान्य थी, लेकिन आज यह अलग है। मीटर आउटपुट रैखिक है, ऑन-साइट वर्गमूल है, और इनडोर और आउटडोर डिस्प्ले सुसंगत हैं। कोई बात नहीं है। प्रक्रिया प्रतिक्रिया की मात्रा 30 टन से अधिक बड़ी है, लेकिन मीटर समस्या का पता नहीं लगा पाता है और कारण का पता नहीं लगा पाता है।
Reply #42015-12-13
मैं चाहता हूं कि आप पहले ट्रैफ़िक रुझान पर नज़र डालें और हो सकता है कि यह आपको खोज की दिशा प्रदान कर सके।
Reply #52015-12-14
मुझे इस प्रक्रिया के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है. मुझे नहीं पता कि समृद्ध अमीन तरल की चिपचिपाहट और हिमांक क्या हैं, लेकिन इन स्थितियों के आधार पर, यह जांचने की सिफारिश की जाती है कि क्या छिद्र प्लेट से जुड़े कण हैं, जिससे अंतर दबाव बढ़ जाता है। चूंकि ट्रांसमीटर अंतर दबाव का पता लगाता है, अंतर दबाव जितना अधिक होगा, संबंधित प्रवाह दर उतनी ही अधिक होगी।
Reply #62015-12-14
खैर, यह समझ में आता है, धन्यवाद!
Reply #72015-12-14
आपने जो कहा उसके अनुसार ट्रांसमीटर में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कुंजी दबाव-उत्प्रेरण पाइप है। यदि काम करने की स्थिति नहीं बदली है, तो यह अनुशंसा की जाती है कि आप जांच करें कि नकारात्मक दबाव पक्ष पर दबाव-उत्प्रेरण पाइप में कोई रिसाव है या नहीं। यह भी है कि क्या आपके प्रवाह दर में तापमान और दबाव मुआवजा है। तापमान और दबाव दोनों प्रवाह को प्रभावित करते हैं
Reply #82015-12-14
तापमान और दबाव क्षतिपूर्ति के लिए दो संकेतों की जाँच करें। यदि यह एक प्रक्रिया समस्या नहीं है, तो दो संकेतों में से एक के साथ कोई समस्या होनी चाहिए।
Reply #92015-12-15
मुझे नहीं पता कि आपकी ऑरिफ़िस प्लेट का उपयोग कितने समय से किया जा रहा है?
Reply #102015-12-17
प्रेशर पाइप बहुत चिकना है, और रिसाव का कोई संकेत नहीं है। पावर फ्रीक्वेंसी पर प्रोसेस पंप का अधिकतम भार 127M3/h है, इसलिए 157 का उपकरण डिस्प्ले एक समस्या होनी चाहिए।
Reply #112015-12-17
यह भाप का प्रवाह नहीं है और इसके लिए तापमान और दबाव मुआवजे की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, पहले मापी गई प्रवाह दर हमेशा सामान्य रही है। यह समस्या पिछले कुछ दिनों में ही सामने आई है। मुझे अभी भी संदेह है कि उपकरण ट्रांसमीटर या छिद्र प्लेट में कोई समस्या है। मैं और कुछ भी गलत नहीं सोच सकता!
Reply #122015-12-18
क्या पंप पूरे लोड पर चल रहा है या ओवरलोड पर? क्या यह एक परिवर्तनीय आवृत्ति पंप है? कई तरीकों से कारणों की खोज करने की सिफारिश की जाती है।
Reply #132015-12-18
आपके प्रश्न को पढ़ने के बाद, मुझे लगता है कि 5वीं मंजिल पर उल्लिखित कारकों की जांच की जानी चाहिए कि क्या परिवेश के तापमान के कारण छिद्र प्लेट एपर्चर में परिवर्तन होता है। इस समस्या को दूर करने के बाद हम इस पर चर्चा करेंगे.
Reply #142015-12-18
या तो ट्रांसमीटर स्वयं एक समस्या है, या पांचवीं मंजिल पर उल्लिखित छिद्र प्लेट सिकुड़न में क्रिस्टल हैं जो अंतर दबाव को बढ़ाने का कारण बनते हैं। ट्रांसमीटर समस्या को दूर करने के लिए ट्रांसमीटर को बदलने का प्रयास करें। मुझे नहीं पता कि पोस्टर की समस्या हल हो गई है या नहीं? आपने इसे कैसे ठीक किया? साझा करें और एक साथ प्रगति करें।
Reply #152015-12-18
पोस्टर में कहा गया है कि समस्या का समाधान हो गया है. कृपया मुझे बताएं कि समस्या क्या थी और इसे कैसे हल किया जाए। इसे सीखना भी आसान होगा.* नीचे।
Reply #162015-12-18
ट्रांसमीटर के प्रतिस्थापन में कोई समस्या नहीं है। आप यह कैसे निर्धारित करते हैं कि दबाव पाइप अबाधित है? यदि नकारात्मक पाइप थोड़ा अवरुद्ध है, लीक हो रहा है, या हवा जमा है, तो इसे देखना मुश्किल हो सकता है। पहले वास्तव में दबाव पाइप की समस्या को खत्म करें, और फिर छिद्र प्लेट की जांच करें। क्योंकि पहले को गाड़ी चलाकर किया जा सकता है, जबकि दूसरे को पार्किंग के बाद ही चेक किया जा सकता है।
Reply #172015-12-19
खैर, पंप में परिवर्तनीय आवृत्ति नहीं है, यह सिर्फ बिजली आवृत्ति पर चलता है। हम इस समस्या पर ध्यान दे रहे हैं और अंततः इसका समाधान हो जाएगा!
Reply #182015-12-19
हाहा, यह अभी तक हल नहीं हुआ है। ठीक है, हम इसका समाधान होने के बाद समय पर इसका कारण बताएंगे। हम इसे यथाशीघ्र हल करने की भी आशा कर रहे हैं!
Reply #192015-12-19
अच्छा, ठीक है, आपके ध्यान और चिंता के लिए धन्यवाद!
Reply #202015-12-19
खैर, हमारा उपकरण एक उपकरण अलगाव द्रव प्रणाली से सुसज्जित है। यह मीटर आइसोलेशन फ्लूइड को फ्लश कर सकता है। हमारे आइसोलेशन द्रव पंप का आउटलेट दबाव 4.0Mpa है। जब अलगाव द्रव को दो दबाव ट्यूबों में प्रवाहित किया जाता है, तो दबाव तुरंत 1.0 एमपीए तक गिर जाएगा, इसलिए छिद्र प्लेट दबाव अंतर को सामान्य रूप से मापा जा सकता है, अन्यथा प्रवाह दर को मापा नहीं जाएगा। जहाँ तक नकारात्मक दबाव पक्ष पर रुकावट और रिसाव की संभावना का सवाल है, हमें अभी तक इसका पता नहीं चला है। ऑरिफिस प्लेट के अंदर की स्थिति बता पाना मुश्किल है। फिल्टर से गुजरने के बाद यह समृद्ध अमीन तरल अपेक्षाकृत साफ तरल है, और यह कुछ हद तक संक्षारक है।
Reply #212015-12-20
इस तरह की चीज़ कोई धन्यवाद रहित प्रयास नहीं है! ! कारीगरी को लेकर शिकायतें होंगी! ……अंत में, शिल्पकार अचानक कह सकता है: किस प्रक्रिया की स्थिति के कारण ऐसा हुआ! मुझे क्षमा करें, मैंने आपसे व्यर्थ परिश्रम करवाया!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.