भाप पाइपलाइनों को शुद्ध करते समय भाप जाल से कैसे निपटें

2015-12-14View Original

Thread Content

क्या भाप पाइपलाइन को शुद्ध और गर्म करते समय जाल को हटाना आवश्यक है? यदि वेल्डिंग स्लैग को नहीं हटाया गया तो क्या जाल बंद हो जाएगा? भले ही जाल के सामने का स्टॉप वाल्व कट जाए, यहां से मलबा हटाने का कोई रास्ता नहीं है। भाप पाइपलाइन को विशेष रूप से कैसे शुद्ध करें?
Reply #22015-12-14
क्या उपकरण से जुड़े भाप पाइपों को उपकरण के साथ ही शुद्ध किया जाना चाहिए? या एकल प्रहार से दूर हो जाओ
Reply #32015-12-14
इसे निकालना मुश्किल नहीं है, अन्यथा वेल्डिंग स्लैग फंस जाने पर अधिक परेशानी होगी। इसे एक बार में ही पूरी तरह से हल करना बेहतर है।
Reply #42015-12-14
1. भाप जाल के सामने वाल्व बंद करें और वाल्व के सामने वेंट करें। यदि यह अवरुद्ध है, तो भाप जाल को हटा दें। 2. आम तौर पर, उपकरण में प्रवेश करने से पहले फ्लैंज को हटा दिया जाता है, और फिर शुद्ध करने के बाद फिर से जोड़ दिया जाता है, और फिर उपकरण को शुद्ध करने के लिए वापस ले जाया जाता है।
Reply #52015-12-14
बाद में जाल को अलग करने और साफ करने की आवश्यकता से बचने के लिए इसे पहले ही अलग कर लें। ---------------------------
Reply #62015-12-14
यदि इसे हटा दिया जाता है, तो शुद्धिकरण के दौरान संघनित जल को कैसे छोड़ा जा सकता है? पाइप हीटिंग के दौरान बड़ी मात्रा में पानी निकालना भी मुश्किल होता है।
Reply #72015-12-14
स्टीम ट्रैप या डायवर्जन वाल्व के बाईपास वाल्व के माध्यम से।
Reply #82015-12-14
उपकरणों को अलग करते समय उनके निकट पाइपलाइनों की सुरक्षा कैसे करें?
Reply #92015-12-14
जब उपकरण पर लगे पाइपों को अलग कर दिया जाता है, तो सुरक्षा सुरक्षा कैसे की जानी चाहिए?
Reply #102015-12-14
पाइपलाइन पर कई नालियां बाईपास वाल्व से सुसज्जित नहीं हैं और कोई डायवर्जन नहीं है:'(
Reply #112015-12-14
नाली को तोड़ने के बाद, अस्थायी रूप से एक वाल्व स्थापित किया जाता है।
Reply #122015-12-14
इसे नष्ट करने की जरूरत है. नाली का जाल आसानी से बंद हो सकता है।
Reply #132015-12-15
हम ट्रैप वाल्व के सामने मैनुअल वाल्व के सामने 400 मिमी ऊंचाई का पृथक्करण टैंक जोड़ेंगे। इसमें तीन उद्घाटन हैं, इनलेट, आउटलेट और पर्ज पोर्ट। तल पर, जब पहली बार भाप डाली जाती है, तो जाल के सामने वाले वाल्व को बंद कर दें और पर्ज वाल्व को खोल दें।
Reply #142015-12-15
रुकावट को रोकने के लिए, आमतौर पर इसे हटाने की आवश्यकता होती है।
Reply #152015-12-15
जाल को हटा देना सबसे अच्छा है, अन्यथा यह जाल के सामान्य उपयोग को प्रभावित करेगा। यदि जाल में बाईपास है, तो बाईपास खोलें। यदि नहीं, तो इसके बजाय एक अस्थायी शॉर्ट सर्किट बनाएं और शुद्ध करने के बाद इसे रीसेट करें।
Reply #162015-12-15
इस पोस्ट को अंतिम बार w574869908 द्वारा 2015-12-15 09:56 पर संपादित किया गया था। इसे हटाने में परेशानी नहीं होती. उप-सिलेंडर के नीचे के कुछ जाल बाईपास पाइप पर हैं। सीधा पाइप एक साधारण वाल्व है। शुद्धिकरण और दबाव राहत के दौरान, सीधे पाइप का उपयोग निर्वहन के लिए किया जाता है। सामान्य उपयोग के दौरान, सीधा पाइप वाल्व बंद होता है, और जाल के सामने का वाल्व खुला होता है। ट्रैप वाल्व सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है।
Reply #172015-12-15
इसे अवश्य ही ध्वस्त कर दिया जायेगा! तरल पदार्थ निकालने के लिए एक अस्थायी वाल्व स्थापित करें, पाइप बहुत गंदा है! शुद्ध करने के बाद अस्थायी वाल्व को भी हटाकर साफ करना होगा।
Reply #182015-12-15
यहां भाप को शुद्ध करने के लिए, मैं आमतौर पर पहले भाप जाल को हटाता हूं और शुद्ध करने के लिए भाप जाल के सामने के वाल्व को खोलता हूं। भले ही भाप जाल को नहीं हटाया गया हो, फिर भी आपको बाद में सामने वाले वाल्व को हटाना होगा, इसलिए इसे पहले से ही हटा देना बेहतर है।
Reply #192015-12-15
मैं आपकी बात से सहमत हूं. यदि संभव हो, तो शुद्ध करने के लिए शॉर्ट सर्किट कनेक्ट करना बेहतर है, या पीछे के वाल्व को बंद होने से बचाने के लिए जाल के पीछे के वाल्व पर एक फ्लैंज कवर स्थापित करना बेहतर है।
Reply #202015-12-15
मुझे निश्चित रूप से जल वितरण वाल्व को हटाने और फिर उसे शुद्ध करने की आवश्यकता है।
Reply #212015-12-15
बस इसे तोड़ दो, इसमें गंदी चीजें डालने में और भी परेशानी होगी।

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.