वर्कशॉप की पहली मंजिल पर एक विद्युत वितरण कक्ष स्थापित किया गया है, जो विस्फोट-रोधी दीवारों से अलग किया गया ह बिना खिड़कियों के, बिना छेदों के। दरवाजा है… यह आवश्यकताओं के अनुरूप है! अब समस्या यह है कि विद्युत वितरण कक्ष में बहुत गर्मी है। वहाँ एक वेंटिलेटर लगाने की इच्छा है, लेकिन प्रबंधकों का कहना है कि ऐसा करना उचित नहीं है। क्या स्वतंत्र रूप से स्थापित किए गए विद्युत वितरण कक्षों में ही वेंटिलेशन प्रणाली लगाई जा सकती है? जबकि कार्यशाला के बगल में स्थापित किए गए विद्युत वितरण कक्षों में ऐसा करने की अनुमति नहीं है? समझ में नहीं आ रहा है, कृपया सभी लोग मदद करें।
विद्युत वितरण कक्ष में न तो खिड़कियाँ हैं, न ही कोई छेद, और न ही वेंटिलेशन/एयर कंडीशनिंग की सुविधा है वेंटिलेशन एवं एयर कंडीशनिंग संबंधी आवश्यकताएँ पूरी नहीं हो रही हैं; विद्युत उपकरणों से बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए उन्हें ठंडा र
अब तो दरवाजे खोलकर हवा आने देनी ही होगी… यानी, विद्युत कक्ष को ताला लगाए बिना ही छोड़ देना होगा! क्या नेतृत्व को इस बात की चिंता है कि कारखाने के आसपास आग लगने वाली/विस्फोटक पदार्थ न जा पहुँचें? अगर वेंटेशन सिस्टम लगाया जाए तो क्या होगा?
दरवाजा खोलकर हवा अंदर आने देना, क्या यह सही तरीका है? गर्मियों के दौरान, उच्च तापमान की स्थिति में क्या विद्युत वितरण कक्ष का तापमान विद्युत पैनलों/कैबिनेटों की आवश्यकताओं को पूरा कर पाता मैंने जितने भी विद्युत वितरण कक्ष देखे हैं, उन सभी में वेंटिलेशन एवं एयर-कंडीशनिंग की सुव
निश्चित रूप से यह मानकों के अनुरूप नहीं है। प्रमुख अधिकारियों का कहना है कि वेंटिलेटर लगाना संभव नहीं है, क्योंकि यह मानकों के अनुरूप नहीं है! मैं बस यह जानना चाहता हूँ कि कौन-सी जगह पर ऐसी आवश्यकताएँ हैं? क्या आपने कभी किसी कारखाने में, विद्युत वितरण कक्ष के बगल में ही एयर एक्सचेंजर लगे हुए देखा है?
पता नहीं है कि पहली मंजिल पर स्थित विद्युत वितरण कक्ष, विस्फोट-रोधी कार्यशालाओं से विस्फोट-रोधी दीवारों द्वारा पूरी तरह अलग है या नहीं। क्या वहाँ कोई दरवाजा या ऐसी ही कोई सुविधा मौजूद है? क्या वहाँ स्वतंत्र अग्निरोधक दरवाजे हैं? विद्युत वितरण कक्ष एवं उत्पादन कार्यशालाओं के बीच की अग्निरोधक दीवारों में वेंटिलेशन हेतु कोई छिद्र नहीं होना चाहिए; लेकिन कार्यशालाओं से जुड़ी दीवारों में छिद्र हो सकते हैं, ताकि वहाँ एयर कंडीशनिंग एवं वेंटिलेशन प्रणाली लगाई जा सके।
इस पोस्ट को अंतिम बार baishi2007 ने 2015-12-15 को 17:02 बजे संपादित किया। नियमों के अनुसार, जब “दरवाजे, खिड़कियाँ या अन्य छिद्रों के बिना ही अग्निरोधक दीवारें लगाई जाती हैं, तो उन दीवारों के ठीक बगल में ही कुछ भी बनाया जा सकता है”; लेकिन यहाँ “बगल में” का अर्थ यह भी है कि ऊपरी मंजिल पर भी कुछ नहीं बनाया जा सकता, और वह स्थान कार्यशाला के क्षेत्र से भी अलग होना चाहिए। इसके अलावा, यदि वेंटिलेशन फैन एवं दरवाजों की स्थिति विस्फोटक क्षेत्र से बाहर है, तो कोई समस्या नहीं होगी। सरल शब्दों में, ज्वलनशील गैसों को उस क्षेत्र में जाने ही नहीं देना चाहिए। यदि दरवाजे/खिड़कियाँ विस्फोटक क्षेत्र में हैं, तो ऐसी स्थिति में पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन ही एकमात्र समाधान है।
क्या आप वाकई यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह वाकई एक विस्फोट-रोधी दीवार है? अगर ऐसा ही है, तो यह डिज़ाइन बहुत ही कठोर है… इसके लिए तो बस एक अग्नि-रो विद्युत वितरण कक्षों के दरवाजे खोले जा सकते हैं, और दरवाजे के उस पक्ष पर निश्चित रूप से एयर फैन लगाया जा सकता है।
:लॉल, यकीन नहीं है… शायद यह फायरवॉल ही हो!
आप वेंटिलेशन सिस्टम को “जबरदस्ती वेंटिलेशन” मोड में सेट कर सकते हैं। इनलेट/आउटलेट दोनों ही बाहरी दीवारों पर होने चाहिए; कार्यशाला की विभाजन दीवारों में कोई दरवाजे/खिड़कियाँ नहीं होनी ।
वर्कशॉप में लगी दीवारों पर एयर एक्सहॉस्ट लगाना संभव नहीं है। वास्तव में, बाहरी दीवार में एक छेद बनाकर उसमें कुछ लगाने का विचार था, लेकिन प्रबंधक इसके लिए सहमत नहीं हुए। इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है। सभी से पूछना चाहता हूँ।
क्या आपकी फैक्ट्री में आग लगने वाले/विस्फोटक पदार्थों का उपयोग किया जाता है? ।
आप दरवाजे की उस ओर वेंटिलेशन सुविधाएँ लगा सकते हैं, लेकिन यह खुला हिस्सा वर्कशॉप के विस्फोट-प्रतिरोधी क्षेत्र से बाहर ही होना चाहिए। अगर दरवाजा है, तो क्या खिड़की नहीं हो सकती? ? ? खुले हिस्सों में पक्षियों को अंदर आने से रोकने हेतु उचित उपाय किए जाने आवश्यक
नियम 3.3.8 में इसके संबंध में आवश्यकताएँ निर्धारित की गई ह । यदि आप रजिस्टर्ड फायर फाइटर बनने हेतु परीक्षा दे रहे हैं, तो आपके पास भी ऐसी ही एक पुस्तक होनी चाहिए। । इसमें कई नियम हैं; फिलहाल मैं उनका अध्ययन कर रहा हूँ। “विद्युत सबस्टेशनों को श्रेणी-ए या श्रेणी-बी वाले कारखानों के अंदर या उनके आसपास नहीं रखा जाना चाहिए। साथ ही, ऐसे स्थानों पर भी इन्हें नहीं रखा जाना चाहिए, जहाँ विस्फोटक गैसें या धूल जैसे खतरनाक पदार्थ मौजूद हों।” जब वर्ग-ए एवं वर्ग-बी की इमारतों हेतु उपयोग में आने वाले 10केवी या उससे कम वोल्टेज वाले विद्युत सबस्टेशनों को दरवाजों/खिड़कियों रहित, अग्नि-रोधी दीवारों से अलग किया जाता है, तो ऐसे सबस्टेशनों को एक-दूसरे के बगल म । (नीचे का विवरण छोड़ दिया गया है।) कठोर नियमों के कारण कुछ नहीं किया जा सकता; लेकिन अगर खिड़कियाँ बनानी ही हैं, तो वे “श्रेणी-ए” की अग्नि-रोधी ख ।
वही पीछे वाला हिस्सा है; वह तो कारखाने का विद्युत वितरण कक्ष है, और उसका KV मान निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है। इसलिए, इन्हें बिना किसी छेद/खिड़की वाली अग्निरोधक दीवारों से अलग किया जाता ह एक स्वतंत्र अग्निरोधक दरवाजा लगाया गया है। अब मैं दूसरी दीवार में एक छेद बनाकर हवा को अंदर आने देना चाहता हूँ। शायद ऐसा ही हो सकता है!