फीड पाइपलाइन में, हीट एक्सचेंजर के सामने वाले हिस्से में दबाव 8.8 MPA है, जबकि पीछे वाले हिस्से में यह दबाव 8.3 MPA है। लेकिन अजीब बात यह है कि सामने वाले हिस्से में दबाव स्थिर रहता है, जबकि पीछे वाले हिस्से में दबाव हर दिन सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच 8.9–9.1 MPA तक उतार-चढ़ाव करता रहता है। ऐसा क्यों हो रहा है? एक महीने तक निरीक्षण किया गया, हर दिन ऐसा ही रहा। (प्रेशर ट्रांसमीटर, EJA का ही है।)
इंस्टॉलेशन संबंधी चित्रों को यहाँ भेजें, ताकि उनका विश्लेषण किया जा सक
शायद यह कोई व्यवधान है। जब तरंगें उत्पन्न होना शुरू होती हैं, तो सिग्नल जनरेटर का उपयोग करके धीरे-धीरे सिग्नल भेजे जाते हैं।
देखिए क्या तापमान में वृद्धि के कारण ही दबाव बढ़ रहा है।
यह पर्यावरणीय तापमान से संबंधित हो सकता है। 9-12 बजे, दिन के दौरान तापमान सबसे अधिक होता है। पाइपों में कोई इन्सुलेशन न होने के कारण, सीधी धूप पड़ने से दबाव बढ़ जाता है।
क्या वहाँ कोई ऑन-साइट प्रेशर गेज है? जब प्रेशर में उतार-चढ़ाव होता है, तो क्या ऑन-साइट प्रेशर गेज एवं EJA दोनों एक साथ ही उतार-चढ़ाव करते हैं?
गेज से जुड़ी समस्याओं के अलावा, यह भी जाँचना आवश्यक है कि क्या तापमान का भी कोई प्रभाव है।
8.3 से 9.1 MPa तक; तापमान का प्रभाव इतना अधिक होना संभव ही नहीं है।
वहाँ कोई स्थानीय प्रवृत्ति नहीं है; प्रवृत्ति धीरे-धीरे ऊपर या नीचे जाने की है।
भाई, आपकी बात सही है। इतनी ऊँचाई पर जाने पर, सूर्य की रोशनी में रहने से व्यक्ति का शरीर जल ही जाता है।
इस पाइपलाइन में तापमान हमेशा 246 पर ही रहता है।℃
सीट की स्थापना मानकों के अनुरूप है; एक साल तक इसका उपयोग करने पर भी यह बिल्कुल सटीक रहा। बस पिछले 2 महीनों से ही इसमें समस्या आ रही है।
एक्जिट वेंट से प्रेशर गेज जोड़ देना ही काफी है; पहला एवं दूसरा गेज आपस में मेल खाएंगे ही, ना? ? ? ? ?
शायद दबाव संबंधी समस्या है; प्रेशर मीटर को ठीक करने से ही समस्या दूर हो जाएगी।
यह फिर से तापमान से ही संबंधित है; लेकिन तापमान, माध्यम के दबाव को प्रभावित नहीं करता, बल्कि मापन की सटीकता को ही प्रभावित करता है।
क्या हर सुबह कोई नियमित कार्य होता है, जैसे कि नमूने लेने आदि से जुड़े कार्य? :)
यह संभव है कि प्रेशर ट्यूब में कोई रुकावट हो, या फिर उसमें बर्फ जम गई हो; जैसे ही तापमान बढ़ेगा, वह बर्फ पिघल जाएगी। इसके अलावा, मेरी सलाह है कि आप एक नया ट्रांसमीटर इस्तेमाल करें… दोनों ट्रांसमीटरों की जगह आपस में बदलकर फिर से जाँच करें।
देखिए कि क्या आपकी उत्पादन प्रक्रिया पर कोई प्रभाव पड़ा है? यदि ऐसा न हो, तो इससे मीटर संबंधी समस्याएँ हो सकती हैं, और इसे सुधारने की आवश्यकता होगी। देखें कि इंस्ट्रूमेंट्स एक ही निर्माता के हैं या नहीं; अगर वे एक ही निर्माता के नहीं हैं, तो त्रुटियाँ भी अधिक होंगी।
यह कोई विचलन नहीं है, बल्कि यह तो उतार-चढ़ाव है। हर दिन 9 से 12 बजे के बीच इसमें उतार-चढ़ाव होता रहता है, एवं इसका अधिकतम मान 2 घंटों तक रहत
शायद यह पर्यावरणीय तापमान का प्रभाव है; क्या प्रणाली के पिछले हिस्सों में कहीं दबाव बढ़ने की समस्या है?
शायद ऐसा नहीं होगा। अगर दबाव बढ़ जाए, तो हीट एक्सचेंजर के सबसे आगे वाले हिस्से में भी दबाव बढ़ जाएगा; सिर्फ एक ही हिस्से में ही दबाव बढ़ने की संभावना नह