Thread Content
इस पोस्ट को अंतिम बार lflsedin द्वारा 2015-12-14 13:56 पर संपादित किया गया। मैं जानना चाहता हूँ कि कंप्रेसर के शाफ्ट का कंपन कौन-सा संकेत है, एवं DCS से इसका संचार कैसे होता है… क्या यह हार्ड वायरिंग के माध्यम से होता है, या फिर सॉफ्ट वायरिंग के माध्यम से?
शाफ्ट सिस्टम मीटरों को बेंटले 3500 सिस्टम में भी जोड़ा जा सकता है। हार्डवायर कर दीजिए।
कई मामलों में, ऑन-साइट कंट्रोलरों के माध्यम से डेटा को पहले विद्युत धारा या वोल्टेज में परिवर्तित किया जाता है, और फिर केबलों के माध्यम से उसे DCS तक भेजा जाता है।
बेंटले की जाँच प्रणाली के माध्यम से ही DCS से संपर्क किया जाना चाहिए, है ना?
सबसे पहले, फील्ड में मौजूद की-फेज, विस्थापन, कंपन आदि संबंधी संकेतों को हार्डवायर के माध्यम से बेंटली सिस्टम में लाया जाता है। इसके बाद, बेंटली सिस्टम द्वारा इन संकेतों का विश्लेषण किया जाता है, और फिर उन्हें संचार माध्यमों के द्वारा नियंत्रण प्रणाली में भेजा जाता है।
सबसे पहले प्रोब द्वारा जाँच की जाती है, जिससे संबंधित संवेदनशीलता मान प्राप्त होता है। इसके बाद प्री-एम्प्लीफायर, एम्प्लीफायर आदि के माध्यम से इस सिग्नल की जाँच, संचरण एवं रूपांतरण किया जाता है; इस प्रकार यह 4–20mA या 1–5V जैसे मानक सिग्नलों में बदल जाता है। इन सिग्नलों को फिर DCS या PLC में भेजा जाता है।
आम तौर पर, BENTL 3500 जैसे फ्रेमवर्क का उपयोग किया जाता है; इस फ्रेमवर्क में मॉड्यूल, कंपन संकेतों को 4-20mA में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। निश्चित रूप से, यह फ्रेमवर्क मॉडबस प्रोटोकॉल एवं DCS संचार का भी समर्थन करता है। इसके अलावा, पैसे बचाने हेतु, कुछ जगहों पर वाइब्रेशन/डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमीटरों को सीधे ही स्थापित किया गया; ताकि 4-20 मेगा वोल्ट के सिग्नलों को DCS में परिवर्तित किया जा सके।
वास्तव में, यह बहुत ही सरल है। आप “चार-इन-वन वाइब्रेशन सेंसर” के कार्यों के बारे में खोज करके जान सकते हैं। “फोर-इन-वन” सिस्टम में, X/Y/Z अक्षों पर होने वाले कंपनों को मापा जाता है; इसके लिए केवल एक ही सेंसर का उपयोग किया जाता है। इसके बाद यह डेटा मानक डीसीएस सिग्नल में परिवर्तित हो जाता है, जिसे सीधे ही स्वीकार किया जा सकता है।
इसमें वाइब्रेशन सेंसर, हार्डवायर कनेक्शन, AI, 4~20mA जैसी सुविधाएँ हैं।
वहाँ, कंपन-संवेदकों के अलावा, एक हार्डवायर भी है जो सिग्नल-कनवर्टर से जुड़ा है; इसके माध्यम से 4-20mA सिग्नल DCS तक पहुँचता है। हाइड्रोजन-फीड पंप के शाफ्ट की गति एवं कंप्रेसर के शाफ्ट के नीचे जाने की गति को भी इसी सिद्धांत के आधार पर मापा जाता है। हालाँकि, ऐसी गति-संवेदकों को समायोजित करना काफी कठिन है।
शाफ्ट कंपन से सेंसर से -10V जैसा वोल्टेज सिग्नल प्राप्त होता है; 3500 जैसे सेकंडरी मीटरों के माध्यम से यह सिग्नल 4-20mA में परिवर्तित हो जाता है, जिसे DCS सिस्टम को भेजा जाता है।