नमस्ते, हमारे पास 25 मीटर³ की क्षमता वाला एक ऊर्ध्वाधर, सामान्य दबाव वाला सल्फ्यूरिक एसिड संग्रहण टैंक है; इसकी स्थापना लगभग पूरी हो चुकी है। अब समस्या यह है कि स्थापना पूरी होने के बाद मुझे इस टैंक में गैस भरकर उसमें कोई लीकेज तो नहीं है, इसकी जाँच करनी है। लेकिन मेरे पास टैंक एवं उसके संबंधित उपकरणों पर कोई प्रेशर गेज ही नहीं है। ऐसे में मैं एयर पंप की मदद से टैंक के अंदर का दबाव ≤0.1 मेगापास्कल तक लाने कैसे सकता हूँ? 2. गैस से लीकेज की जाँच पूरी हो गई है। अब मैं आंतरिक भाग में पानी भरना चाहता हूँ, ताकि पूरे सल्फ्यूरिक एसिड परिवहन प्रणाली की स्थिरता की जाँच की जा सके। लेकिन पानी भरने के बाद, मैं यह कैसे सुनिश्चित कर सकता हूँ कि टैंकों एवं संबंधित पाइपलाइनों में कोई पानी न रहे? नोट: हमारे कारखाने में हवा को गर्म करने हेतु कोई उपकरण नहीं है। समाधान चाहिए, धन्यवाद।
इसके अलावा, हमारी कंपनी के सल्फ्यूरिक एसिड वाले टैंकों एवं पाइपलाइनों पर भी टेट्राफ्लोरोएथिलीन की परत ल ! ! ! ! ! !
सबसे पहले, टेफ्लॉन लगाने से पहले लीकेज जाँचा जाता है; यदि यह सही पाया जाता है, तो उसे सुखाकर जंग हटाई जाती है, उसके बाद ही ट उपकरण की सतह पर टेट्राफ्लोरोएथिलीन लगाने के बाद, लीकेज डिटेक्टर का उपयोग करके उस सतह की गुणवत्ता की जाँच क जहाँ तक दबाव मापने हेतु प्रेशर गेज की कमी की बात है, मैंने पहले सुना था कि मौजूदा पाइपों पर ही प्रेशर गेज लगाया जाता है, एवं परीक्षण सफल होने के बाद उसे हटा दिया जाता है। मुझे नहीं पता कि वास्तव में उत्पादन प्रक्रिया में भी ऐसा ही किया जाता है या नहीं। कई उपकरणों में प्रेशर गेज का छिद्र ही नहीं होता, लेकिन दबाव-सहनक्षमता परीक्षण करना आवश्यक है। यह कोई असामान्य समस्या नहीं है; इसका जरूर कोई समाधान होगा।
जब वेंटिलेशन किया जाता है, तो खुले रूप में वेंटिलेशन करने पर कोई दबाव संबंधी समस्या नहीं पानी भरने के बाद, उसमें मौजूद पानी को पूरी तरह निकाल दें, फिर नाइट्रोजन का
कारखाने में नाइट्रोजन ही नहीं है! हवा का उपयोग मुख्य रूप से लीकेज जाँचने हेतु किया जाता है; अगर मैं छिद्र खोल दूँ, तो लीकेज का पता लगाना लगभग असंभव हो जाता है।
सिद्धांत रूप में, फ्लोरीनेटेड पदार्थ लगाने से पहले दबाव परीक्षण किया जाना चाहिए। लेकिन समय की कमी के कारण, एवं चूँकि हम लगभग सामान्य दबाव वाली स्थिति में ही काम कर रहे हैं, इसलिए फ्लोरीनेटेड पदार्थ लगाने से पहले कोई दबाव परीक्षण नहीं किया गया! केवल चार-फ्लोरोइन युक्त आवरण ही उपयोग में आता है; आवरण की गुणवत्ता जाँचने हेतु लीकेज डिटेक्टर का उपयोग किया जाता है। हमारे पास ऐसा उपकरण नहीं है, इसलिए मैं परीक्षण भी नहीं कर सकता। इसलिए मुझे उनसे “अंतर्दाह-रोधी गुणवत्ता प्रमाणपत्र” माँगना ही पड़ेगा, ताकि समस्या का समाधान हो सके! दो सामान्य पाइपलाइनों पर प्रेशर गेज लगाकर उनका परीक्षण किया जा सकता है, एवं परीक्षण के बाद उन्हें काटा भी जा सकता है। लेकिन यदि चार-फ्लोरोइन से ऐसी पाइपलाइनों को ढक दिया जाए, तो वेल्डिंग के दौरान तापमान 300°C से अधिक हो जाता है। 300°C से अधिक तापमान पर चार-फ्लोरोइन टूट सकता है या अकार्यक्षम हो सकता है। इसलिए, चार-फ्लोरोइन लगी हुई पाइपलाइनों या टैंकों पर वेल्डिंग/कटिंग का कार्य करने की अनुमति नहीं है।
हवा का उपयोग करके लीकेज जाँचना, यह तो वायु-रोधकता परीक्षण है। इसकी आवश्यकता माध्यम के आधार पर तय की जाती है। यदि दबाव सामान्य है, तो पानी का उपयोग करके लीकेज जाँचा जा सकता है। छोटे कंटेनरों की जाँच हेतु उनमें हवा भरकर उन्हें पानी में डुबोकर देखा जा सकता है। यदि जल-परीक्षण हेतु 0.1 MPa से कम का कोई मान निर्धारित किया गया है, जैसे 0.05 MPa, तो ऐसी स्थिति में प्रेशर गेज का उपयोग आवश्यक है।
सल्फ्यूरिक एसिड की आपूर्ति पाइपलाइन में, एक ट्राई-ट्यूब पर प्रेशर गेज लगाया जाता है। यदि जल-परीक्षण किया जाए, तो परीक्षण पूरा होने के बाद पाइपलाइनों को साफ कर देना चाहिए; इसके बाद पाइपलाइनों में थोड़ा पतला सल्फ्यूरिक एसिड डालना ही पर्याप्त है।
? पतले सल्फ्यूरिक एसिड को पाइपलाइनों के माध्यम से भेजने का उद्देश्य क्या ह यदि पाइपलाइन में पतला सल्फ्यूरिक एसिड भेजा गया, तो क्या उसमें गाढ़ा सल्फ्यूरिक एसिड डालने पर भी ऊष्मा उत्पन्न होगी?
इतनी परेशानी करने की आवश्यकता नहीं है… दीवार की मोटाई कितनी ह इलेक्ट्रिक स्पार्क डिटेक्टर से जाँच कर लें; अगर कोई स्पार्क न हो, तो कोई समस्या नहीं है। 25 वर्ग फुट के मामले में प्रेशर टेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
टेफ्लॉन को लगाने के बाद, हमारे तकनीकी समझौते में मैंने उनसे धनात्मक/ऋणात्मक दबाव परीक्षण एवं विद्युत-चिंगारी परीक्षण करने को कहा है! मैं पानी एवं वायु-रोधकता की जाँच कर रहा हूँ; मुख्य चिंता तो यह है कि कनेक्शन बिंदुओं एवं फ्लैंजों से लीकेज न हो
तो कोई समस्या नहीं है। आप लोग बहुत ही विलासी हैं… कार्बन स्टील के टैंकों का उपयोग कई सालों तक किया जा सकता है। लेकिन फ्लोरीन-लेपित टैंकों का नुकसान यह है कि वे टिकाऊ नहीं होते; पंपों के उपयोग से पाइपों की आंतरिक सतह क्षतिग्रस्त हो जाती है।
ओह? क्या आपका मतलब है कि पाइपों में तरल पदार्थों के प्रवाह से फ्लोरीन-युक्त पदार्थों का क्षय होता है? 1 मिमी के टेट्राफ्लोरोइन का उपयोग लगभग कितने समय तक किया जा सकता है? क्या आपने इसका उपयोग किया है? बताइए।
सल्फ्यूरिक एसिड के इनलेट पर एक छोटी नली लगाई जाती है; उस छोटी नली पर प्रेशर मीटर लगाया जाता है। इसके बाद वह नली एवं प्रेशर मीटर हटा दिए जाते हैं।
जल-दबाव लगने के बाद, लेवल मीटर जैसे उपकरणों को हटा दें; हवा को अंदर भेजें, ताकि पानी की भाप खुले हुए छिद्रों से बाहर निकल जाए।
सल्फ्यूरिक एसिड के संग्रहण टैंक में, इनपुट एवं आउटपुट की गति दोनों ही कम होती ह; मैंने 1 मिमी मोटाई वाला टेफ्लॉन देखा है; इसका उपयोग कम से कम 3 साल तक किया जा सकता है।
मूल्यवान अनुभव एवं आंकड़े उपलब्ध कराने हेतु धन्यवाद।
कृपया बताइए, आपके यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड की सांद्रता एवं तापमान कितना है?
यही बात है… मुझे चिंता है कि औद्योगिक सल्फ्यूरिक एसिड में मौजूद अशुद्धियाँ चार-फ्लोरोइनेटेड पदार्थों को