Thread Content
गैस फिलिंग सब-स्टेशन का निर्माण करते समय, GB50156-2012 की आवश्यकताओं के अनुसार, जब सीएनजी गैस फिलिंग सब-स्टेशन में कोई निश्चित गैस भंडारण सुविधा नहीं है, तो स्टेशन में 2 से अधिक वाहन-घुड़सवार गैस भंडारण बोतल सेट पार्क नहीं किए जाने चाहिए। परियोजना में दो निश्चित पार्किंग स्थान प्रदान करने की योजना है और गैस भंडारण बोतलें या गैस भंडारण कुएं जैसी कोई निश्चित सुविधाएं नहीं हैं। हालाँकि, पार्टी ए द्वारा खरीदा गया कंप्रेसर अपने स्वयं के गैस भंडारण बोतल सेट (उच्च दबाव गैस भंडारण बोतल सेट) के साथ आता है: 0.74m3, मध्यम दबाव गैस भंडारण सिलेंडर समूह: 1.48m3). मैं हर किसी से पूछना चाहता हूं कि क्या कंप्रेसर द्वारा प्रदान की गई गैस भंडारण सुविधा को एक निश्चित गैस भंडारण सुविधा के रूप में गिना जाना चाहिए, और क्या एक निश्चित पार्किंग स्थान को कम किया जाना चाहिए। क्या किसी शिक्षक को ऐसे किसी प्रोजेक्ट का सामना करना पड़ा है? ?
मुझे पता चला कि इस गैस भंडारण के पैमाने को कैसे परिभाषित किया जाए। अनुच्छेद 3.0.11 में स्पष्टीकरण के अनुसार, चौथे समायोजन में दो निश्चित पार्किंग स्थान स्थापित करने के लिए आवश्यक शर्तें हैं। वे हाइड्रोलिक ट्रेलर या प्रक्रिया उपकरण होने चाहिए जिन्हें दबाव की आवश्यकता नहीं होती है। उन कंप्रेसर के लिए जिन्हें गैस भंडारण सुविधाओं की आवश्यकता होती है, उनके स्वयं के गैस भंडारण बोतल सेट को निश्चित सुविधाओं के रूप में गिना जाना चाहिए, और निश्चित पार्किंग स्थानों की संख्या को एक से कम किया जाना चाहिए।
लेकिन अब सवाल फिर उठता है कि क्या कंप्रेसर के साथ स्किड में स्थिर गैस भंडारण सुविधाओं की व्यवस्था की जा सकती है? ? ?
नियमों के अनुसार, कंप्रेसर और सीएनजी गैस भंडारण सुविधाओं और गैस अनलोडिंग कॉलम के बीच कोई सुरक्षा दूरी की आवश्यकता नहीं है। क्या यह निर्माता द्वारा किया जा सकता है???