योकोगावा के VNET/IP में, कैसे विभिन्न डोमेनों को थ्री-लेयर स्विच के माध्यम से आपस में जोड़ा जा सकता है?
Thread Content
निर्माता द्वारा निर्धारित कॉन्फ़िगरेशन:**डोमेन 1:** vnet का पता – 172.16.1.1/16; vnet/ip – 192.168.129.1/24; GW – 192.168.129.254
**डोमेन 2:** vnet का पता – 172.16.1.1/16; vnet/ip – 192.168.129.1/24; GW – 192.168.129.254
**डोमेन 2:** vnet का पता – 172.16.2.1/16; vnet/ip – 192.168.129.1/24; GW – 192.168.129.254
**डोमेन 2:** vnet का पता – 172.16.2.1/16; vnet/ip – 192.168.130.1/24; GW – 192.168.130.254
**डोमेन 3:** कॉन्फ़िगरेशन भी इसी तरह है।
**नेटवर्क कनेक्शन स्थिति:**
प्रत्येक डोमेन में, bus1 एवं bus2 के माध्यम से डेटा लेयर-2 स्विच तक पहुँचता है। bus2 भी किसी अन्य लेयर-2 स्विच के माध्यम से ही जुड़ता है। विभिन्न डोमेनों के बीच संचार हेतु, प्रत्येक डोमेन के bus2 को एक सिस्को लेयर-3 स्विच से जोड़ा गया है। bus1 केवल एक ही डोमेन में ही कार्य करता है; विभिन्न डोमेनों के बीच कोई भौतिक कनेक्शन नहीं है।
**समस्या:**
वर्तमान में नेटवर्क में समस्या है। एक डोमेन से दूसरे डोमेन तक PING करने पर 172 श्रेणी के IP पतों के लिए विलंब बहुत अधिक है – 1000 मिलीसेकंड से अधिक। इस कारण उस डोमेन के कंट्रोलर से डेटा प्राप्त नहीं हो पा रहा है। हालाँकि, उसी डोमेन के अंदर के डेटा तो सामान्य रूप से ही प्राप्त हो रहे हैं। 172 श्रेणी के IP पतों के लिए PING करने पर विलंब तो सामान्य ही है। अन्य डोमेनों से उस समस्याग्रस्त डोमेन के 192 श्रेणी के IP पतों तक PING करने पर भी विलंब सामान्य ही है। ऐसा लगता है कि नेटवर्क में कोई समस्या नहीं है। अभी मैं जो समाधान सोच रहा हूँ, वह यह है: 1. सिस्को के स्विचों को बदल देना। यह जाँचना आवश्यक है कि क्या समस्या BUS2 से जुड़े थ्री-लेयर स्विच में है। इसके बजाय हुआवेई के स्विचों का उपयोग किया जा सकता है। हुआवेई के स्विचों में VLAN सेटिंग्स के द्वारा IP पते निर्धारित किए जा सकते हैं (यह सिस्को की सेटिंग्स के समान ही है)। विभिन्न डोमेनों के बीच 192.168 एड्रेसों के द्वारा संचार संभव है, लेकिन 172.16 एड्रेसों के द्वारा संचार संभव नहीं है। सिस्को में 172 वाले V नेटवर्कों से संबंधित कोई सेटिंग ही नहीं दिख रही है। सिस्को, विभिन्न डोमेनों के नेटवर्कों को कैसे आपस में जोड़ता है? क्या उनके नेटवर्क VLAN के द्वारा अलग-अलग रखे जाते हैं? मुझे VNET के बारे में कोई जानकारी नहीं है… कृपया कोई विशेषज्ञ मुझे बताएं कि थ्री-लेयर स्विचों में महत्वपूर्ण सेटिंग्स क्या होती हैं? 2. वर्तमान में BUS1 के विभिन्न डोमेन आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। क्या इन्हें थ्री-लेयर स्विच के माध्यम से भी आपस में जोड़ा जा सकता है? BUS1 के लेयर-2 स्विचों को सीधे आपस में जोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन यह संभव नहीं हुआ। सभी डोमेनों के डिवाइसों के पते 172.16.0.0/16 हैं; सैद्धांतिक रूप से एक ही सबनेट में होने के कारण थ्री-लेयर स्विच के बिना ही इन डिवाइसों तक PING किया जा सकता है। ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने कभी इंडस्ट्रियल नेटवर्क से संबंधित काम नहीं किया है, कृपया इस क्षेत्र के विश