टू-लाइन सिस्टम वाले ट्रांसमीटर से आउटपुट में वास्तव में एक्टिव सिग्नल होता है, या पैसिव सिग्नल? मैंने बाइडू पर खोज की, कुछ लोगों का कहना है कि यह एक “एक्टिव सिग्नल” है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि यह “पैसिव सिग्नल” है। यह तो वैज्ञानिक दृष्टि से सही नहीं है। मुझे लगता है कि यह “एक्टिव” है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह “पैसिव” है। :चक्कर आना:
इस पोस्ट को अंतिम बार “रोजमेरी का एकमात्र” द्वारा 2015-12-15 21:28 पर संपादित किया गया। आउटपुट में तो एक्टिव सिग्नल ही होना चाहिए; बिना बिजली के भी, सिग्नल जनरेटर का उपयोग करके तो एक्टिव सिग्नल ही भेजा जा सकता है! सामान्य परिस्थितियों में, निष्क्रिय संकेत ही भेजे जाते ह पता नहीं, सही है या नहीं?
इस पोस्ट को अंतिम बार lotos1987 द्वारा 2015-12-15 21:45 पर संपादित किया गया। “एक्टिव” एवं “पैसिव” शब्द DCS के संदर्भ में ही प्रयोग में आते हैं; एक्टिव एवं पैसिव का निर्धारण बिजली आपूर्ति के तरीके पर निर्भर है। टू-लाइन सिस्टम वाले फील्ड गेजों को 24V वोल्टेज प्रदान करने हेतु DCS कार्डों की आवश्यकता होती है; ऐसे गेज, DCS के लिए “निष्क्रिय संकेत” ही होते हैं। ; चार-लाइन वाले मीटरों में 24V की बिजली पहले से ही उपलब्ध होती है; इसके लिए DCS कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे मीटर, DCS के लिए “एक्टिव सिग्नल” के रूप में कार्य करते हैं।
“एक्टिव” एवं “पैसिव” – क्षेत्रीय स्तर पर, यदि किसी मापन उपकरण को अलग से बिजली आपूर्ति की जाती है, तो वह “एक्टिव” होता है; जबकि यदि उसे अलग से बिजली आपूर्ति नहीं की जाती, तो
सिग्नल में स्वाभाविक रूप से एक भेजने वाला पक्ष एवं एक प्राप्त करने वाल “निष्क्रिय संकेत” से तात्पर्य है, ऐसे संकेत जिनमें कोई आंतरिक ऊर्जा स्रोत नहीं होता; इनके लिए बाहरी ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता होती है। यह “बाहरी ऊर्जा स्रोत”, संकेत प्राप्त करने वाला उपकरण हो सकता है, या फिर संकेत भेजने एवं प्राप्त करने वाले उपकरणों के अलावा कोई तीसरा उपकरण भी हो सकता है। ; एक्टिव सिग्नल वह होता है, जिसमें सिग्नल के अंदर ही ऊर्जा स्रोत मौजूद होता है; इसके लिए बाहर से ऊर्जा आपूर्ति ; उदाहरण के लिए, 4–20 मिलीएडीसी सिग्नल के मामले में, टू-वायर सिस्टम वाले ट्रांसमीटर “पैसिव” सिग्नल होते हैं; इनके लिए रिसीवर द्वारा विद्युत आपूर्ति आवश्यक होती है, या फिर सेफ्टी गेट, पावर डिस्ट्रीब्यूटर जैसे तीसरे उपकरणों के माध्यम से भी विद्युत आपूर्ति की जा सकती है। यदि इन्हें “एक्टिव” सिग्नल समझकर विद्युत आपूर्ति नहीं की जाती, तो सर्किट में कोई विद्युत नहीं रहेगी, और इस प्रकार 4–20 मिलीएडीसी सिग्नल भी उत्पन्न नहीं होगा। ; उदाहरण के लिए, 4–20 मिलीए/डीसी वाला सिग्नल एक “एक्टिव” सिग्नल है। यदि इसे गलती से “पैसिव” सिग्नल मान लिया जाए, तो सर्किट में फिर से एक पावर स्रोत लग जाएगा। ऐसी स्थिति में सर्किट में दो पावर स्रोत हो जाएंगे, जिससे सर्किट का कामकाज बिगड़ जाएगा एवं वह काम नहीं कर पाएगा।
इस सवाल को इस तरह नहीं पूछा जाना चाहिए। यदि फिर भी इसे पूछना ही है, तो कहा जा सकता है कि ऐसे ट्रांसमीटर “निष्क्रिय” होते हैं। क्योंकि, यदि उनके तारों को अलग कर दिया जाए, और फिर मल्टीमीटर से ट्रांसमीटर के टर्मिनों से 4-20mA सिग्नल आ रहा है या नहीं, इसकी जाँच की जाए, तो निश्चित रूप से कोई सिग्नल ही नहीं मिलेगा। इसलिए, द्वि-तारीय ट्रांसमीटर एवं अन्य उपकरण भी “निष्क्रिय” ही होते हैं।