:चक्कर आना: श्रेणी-ए के कारखानों को आग या चिंगारियाँ उत्पन्न होने वाली जगहों से कम से कम 30 मीटर की दूरी पर होना चाहिए।; श्रेणी-ए के कारखानों एवं सामान्य निजी इमारतों के बीच की अग्नि-सुरक्षा दूरी कम से कम 25 मीटर होनी चाहिए। ; श्रेणी-ए के कारखानों एवं आग लगने वाली जगहों से, साथ ही सामान्य नागरिक इमारतों से उनके बीच की अग्नि-सुरक्षा दूरी में क्या अंतर है? क्या नागरिक इमारतों में आग का उपयोग ही नहीं किया जाता?
प्रारंभिक बिंदु अलग-अलग हैं; श्रेणी-ए की इमारतों को आग या चिंगारियाँ उत्पन्न होने वाले स्थानों से कम से कम 30 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। यहाँ मुख्य चिंता आग का श्रेणी-ए की इमारतों के लिए होने वाला खतरा है, खासकर उड़ने वाली चिंगारियों का। । । । । । श्रेणी-ए के औद्योगिक भवनों एवं सामान्य नागरिक इमारतों के बीच की अग्नि-सुरक्षा दूरी कम से कम 25 मीटर होनी चाहिए; क्योंकि श्रेणी-ए के औद्योगिक भवन नागरिकों के लिए खतरा पैदा कर सकते है बता दें कि, विस्फोट के खतरे वाले क्षेत्रों को आमतौर पर 15 मीटर की दूरी के आधार पर ही चिह्नित किया जाता है। दोनों संख्याओं को अधिकतम मान दिया गया है, ताकि सुरक्षा बेहतर रह सके।
बताने के लिए धन्यवाद। एक और सवाल है – 15 मीटर की दूरी का माप कैसे निकाला गया?
सरल शब्दों में, कारखानों में आसानी से जलने वाले/विस्फोटक पदार्थ होते हैं; जबकि आम घरों में ऐसी समस्याएँ कम ही होती हैं इसलिए, दूरी संबंधी आवश्यकताएँ अलग-अलग होती व्यक्तिगत समझ।
यह अलग है। “खुली आग का स्थान” शब्द, ऐसे स्थानों को दर्शाता है जहाँ इमारतों के अंदर या बाहर खुली आग या गर्म सतहें मौजूद होती हैं (नागरिक इमारतों में प्रयोग में आने वाले चूल्हे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कुकर आदि को इसमें शामिल नहीं किया गया है)। नागरिक इमारतें, आवासीय इमारतें एवं सार्वजनिक इमारतें होती हैं।
यह तो अग्निशमन वाहन के घूमने की दूरी होनी चाहिए… पक्का नहीं है, यह तो केवल संदर्भ हेतु है।
15 मीटर, वायु की तुलना में भाप का घनत्व अधिक होने वाले ज्वलनशील तरल पदार्थों से उत्पन्न होने वाले विस्फोटक खतरों के क्षेत्रों को वर्गीकृत करने हेतु उपयोग में आने वाला मापदं
अभी भी समझ में नहीं आया। क्या इसे और स्पष्ट रूप से समझाया जा सकता है? या फिर कोई उदाहरण देकर समझाया जा सकता है?
पेट्रोकेमिकल डिज़ाइन संबंधी अग्नि-सुरक्षा मानकों” के नियमों के अनुसार, 4.2.12 में लिखा है कि “विदेशों में आग एवं विस्फोट संबंधी जोखिमों से संबंधित नियमों को ध्यान में रखते हुए, ज्वलनशील तरल पदार्थों वाले खुले उपकरणों के लिए जोखिम की सीमा 22.5 मीटर निर्धारित की गई है; जबकि बंद उपकरणों के लिए यह सीमा 15 मीटर है। एक बात तो यह है कि प्रावधानों संबंधी विवरण भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं; क्योंकि वे उन प्रावधानों के पीछे के कारणों या तर्कों को समझने में मदद करते हैं
नागरिक इमारतों से जरूरी नहीं कि आग उत्पन्न हो।