विद्युत प्रवाह संवेदना

2015-12-17View Original

Thread Content

कंपनी के अग्निशमन पंपों में सुधार करके उनमें रिमोट कंट्रोल सुविधा जोड़ी गई है। मूल विद्युत वितरण पैनल से लगभग 300 मीटर दूर एक नया कंट्रोल पैनल लगाया गया है। अब इसे चालू/बंद करने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन मूल विद्युत वितरण पैनल पर लगे करंट मीटर में सही मान दिख रहे हैं, जबकि रिमोट कंट्रोल सिस्टम में करंट का मान लगभग शून्य ही है। जाँच करने पर पता चला कि मूल विद्युत वितरण पैनल पर लगे करंट इंडक्टर का मान 100/5 है, जबकि रिमोट कंट्रोल सिस्टम में लगे करंट इंडक्टर का मान 150/5 है। इसके अलावा, ये करंट इंडक्टर मोटर के इनपुट छोर पर ही लगे हैं। क्या यह करंट इंडक्टरों का आकार बड़ा होने एवं वायरों की लंबाई अधिक होने के कारण है? तो इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है?
Reply #22015-12-18
सीटी के द्वितीयक पक्ष का भार निर्धारण: S = I² × Z
यहाँ, द्वितीयक पक्ष की निर्धारित धारा 5 ए के हिसाब से करंट ट्रांसफॉर्मर का उदाहरण लेकर गणना की जा रही है। दी गई जानकारी के अनुसार, वायरों की लंबाई 600 मीटर है, तथा वायरों का क्रॉस-सेक्शनल क्षेत्रफल 2.5 मिमी² माना गया है। 20°C पर प्रतिरोध मान R = 0.0172 × 10⁻⁶ × 600 / 2.5 × 10⁻⁶ = 4.128 ओम है। करंट मीटर के आंतरिक प्रतिरोध एवं संपर्क प्रतिरोध को ध्यान में न लेते हुए, केवल वायरों के प्रतिरोध को ही ध्यान में लिया गया है। S = I²Z = I²R = I²ρl/s = 52 × 4.128 = 103.2 VA ; सामान्यतः, 150/5A श्रेणी के करंट ट्रांसफॉर्मरों की निर्धारित आउटपुट क्षमता 5VA एवं 10VA ऐसी ही होती है। यह, गणना किए गए आउटपुट क्षमता से काफी कम है। इसलिए, वह करंट मीटर कोई संकेत ही नहीं दे रहा है। मान लीजिए कि करंट ट्रांसफॉर्मर की निर्धारित धारा 1 एम्पीयर है, तो S = 4.128 वीए होगा। ऐसी स्थिति में, सुझाव है कि मकान मालिक 150/1 एम्पीयर रेटिंग वाला, 10 वीए आउटपुट क्षमता वाला करंट ट्रांसफॉर्मर खरीदे; या फिर तारों के व्यास को भी उचित रूप से बढ़ाया जा सकता है।
Reply #32015-12-20
धन्यवाद, आपका जवाब बहुत सरल एवं समझने में आसान है। फिर कोशिश कर
Reply #42015-12-20
नमस्ते! यदि विषय-स्थापक इस समस्या का समाधान कर पाते हैं, तो कृपया उस समाधान की विस्तृत जानकारी साझा करें। धन्यवाद! ! !
Reply #52015-12-20
मेरे इलेक्ट्रीशियन का कहना है कि 50/5 इंडक्टर का उपयोग करने से समस्या दूर हो सकती है। लेकिन आपकी गणना के अनुसार तो करंट फिर भी 5A ही रहेगा, और आउटपुट लोड भी वैसा ही रहेगा। ऐसे में यह विधि कारगर नहीं होगी। थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। :dizzy:
Reply #62015-12-21
नमस्ते, पोस्ट करने वाले व्यक्ति, आपके उस मोटर की क्षमता कितनी है? आपके प्रश्न से पता चलता है कि साइट पर उपयोग में आने वाले डिस्ट्रीब्यूशन कैबिनेट में 100/5A के करंट ट्रांसफॉर्मर हैं। क्या आपके मोटर की निर्धारित कार्य-धारा 50A से अधिक हो सकती है? गणना सूत्र के आधार पर देखा जाए, तो 50/5A भी उपयुक्त नहीं है। हम इसकी गणना कर सकते हैं: मान लीजिए कि मोटर की कार्यरत धारा 50A है, तो 50/5A वाले करंट ट्रांसफॉर्मर से प्राप्त होने वाली धारा 5A होगी। सूत्र S=I²Z=I²R=I²ρl/s के अनुसार, यह मान 5²×4.128=103.2VA होगा। जबकि 150/5A वाले करंट ट्रांसफॉर्मर से प्राप्त होने वाली धारा 5/3A, अर्थात् लगभग 1.67A होगी। इसी सूत्र के अनुसार, यह मान 1.67²×4.128=11.47VA होगा। दोनों में से प्राप्त होने वाली शक्ति में लगभग 9 गुना का अंतर है। काम करेगा या नहीं, एक बार कोशिश करके ही पता चलेगा। इसके लिए भी ज्यादा पैसों की आवश्यकता नहीं है। मेरी सलाह है कि पोस्ट करने वाले व्यक्ति 150/1A या 100/1A मॉडलों को आजमाकर देखें। कृपया ध्यान दें कि आपके रिमोट कंट्रोल केबिनेट में उपयोग होने वाले करंट मीटर की स्पेसिफिकेशनें भी नए खरीदे गए करंट ट्रांसफॉर्मर के अनुरूप होनी च
Reply #72015-12-21
:हैंडशेक, धन्यवाद।

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.