कंपनी के अग्निशमन पंपों में सुधार करके उनमें रिमोट कंट्रोल सुविधा जोड़ी गई है। मूल विद्युत वितरण पैनल से लगभग 300 मीटर दूर एक नया कंट्रोल पैनल लगाया गया है। अब इसे चालू/बंद करने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन मूल विद्युत वितरण पैनल पर लगे करंट मीटर में सही मान दिख रहे हैं, जबकि रिमोट कंट्रोल सिस्टम में करंट का मान लगभग शून्य ही है। जाँच करने पर पता चला कि मूल विद्युत वितरण पैनल पर लगे करंट इंडक्टर का मान 100/5 है, जबकि रिमोट कंट्रोल सिस्टम में लगे करंट इंडक्टर का मान 150/5 है। इसके अलावा, ये करंट इंडक्टर मोटर के इनपुट छोर पर ही लगे हैं। क्या यह करंट इंडक्टरों का आकार बड़ा होने एवं वायरों की लंबाई अधिक होने के कारण है? तो इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है?यहाँ, द्वितीयक पक्ष की निर्धारित धारा 5 ए के हिसाब से करंट ट्रांसफॉर्मर का उदाहरण लेकर गणना की जा रही है। दी गई जानकारी के अनुसार, वायरों की लंबाई 600 मीटर है, तथा वायरों का क्रॉस-सेक्शनल क्षेत्रफल 2.5 मिमी² माना गया है। 20°C पर प्रतिरोध मान R = 0.0172 × 10⁻⁶ × 600 / 2.5 × 10⁻⁶ = 4.128 ओम है। करंट मीटर के आंतरिक प्रतिरोध एवं संपर्क प्रतिरोध को ध्यान में न लेते हुए, केवल वायरों के प्रतिरोध को ही ध्यान में लिया गया है। S = I²Z = I²R = I²ρl/s = 52 × 4.128 = 103.2 VA ; सामान्यतः, 150/5A श्रेणी के करंट ट्रांसफॉर्मरों की निर्धारित आउटपुट क्षमता 5VA एवं 10VA ऐसी ही होती है। यह, गणना किए गए आउटपुट क्षमता से काफी कम है। इसलिए, वह करंट मीटर कोई संकेत ही नहीं दे रहा है। मान लीजिए कि करंट ट्रांसफॉर्मर की निर्धारित धारा 1 एम्पीयर है, तो S = 4.128 वीए होगा। ऐसी स्थिति में, सुझाव है कि मकान मालिक 150/1 एम्पीयर रेटिंग वाला, 10 वीए आउटपुट क्षमता वाला करंट ट्रांसफॉर्मर खरीदे; या फिर तारों के व्यास को भी उचित रूप से बढ़ाया जा सकता है।