वहाँ एक हीटिंग फर्नेस है, जो प्राकृतिक गैस को गर्म करता है। प्राकृतिक गैस का प्रवाह हमेशा स्थिर रहता है। फर्नेस के कोर का तापमान 260 डिग्री पर सेट किया गया है। (जब कोर का तापमान 300 डिग्री हो जाता है, तो तापमान-सुरक्षा प्रणाली कार्य करके फर्नेस को बंद कर देती है।) लेकिन वर्तमान में, जब कोर का तापमान 260 डिग्री तक पहुँच जाता है, तो भी फर्नेस बंद नहीं होता, बल्कि तापमान 300 डिग्री तक ही बढ़ता रहता है। इसके बाद ही उच्च तापमान-सुरक्षा प्रणाली कार्य करके फर्नेस को बंद कर देती है। PID पैरामीटरों को ऐसे कैसे सेट किया जाए, ताकि कोर का तापमान 260 डिग्री पर ही फर्नेस बंद हो जाए? (पहले सेट किए गए पैरामीटर थे – अनुपात 10, इंटीग्रेशन 80, डिफरेंशिएशन 70; ये पैरामीटर पहले तो ठीक ही थे, लेकिन कल रात से कोर का तापमान नियंत्रण में नहीं आ रहा है।) कृपया इस मामले में मदद करें।
इसका PID पैरामीटर्स से कोई सीधा संबंध नहीं है। संभवतः यह समस्या वाल्व या थर्मामीटर के नियंत्रण से बाहर होने के कारण है। आपको उपकरणों एवं वाल्वों की जाँच करनी चाहिए; PID पैरामीटर्स इतनी बातों को नियंत्रित नहीं कर सकते। और PID पैरामीटर्स चाहे कितने भी शक्तिशाली हों, वे गर्मी उत्पन्न करने की प्रक्रिया को रोक नहीं सकते; वे केवल हीटिंग फर्नेस के तापमान को नियंत्रित करके प्राकृतिक गैस के तापमान को कम कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि आप लोग कौन-सी नियंत्रण व्यवस्था का उपयोग कर रहे हैं; मैं तो सिर्फ अनुमान ही लगा सकता हूँ
वर्णित घटना PID पैरामीटरों से संबंधित नहीं लगती; संभवतः यह थर्मोकंट्रोलर या एक्जीक्यूटर में कोई खराबी है। इसकी जाँच धीरे-धीरे की जानी चाहिए।