Thread Content
रेजिन प्रक्रिया के दौरान (चक्रीय तापमान वृद्धि के चरण में), स्टीम वाल्वों के नियंत्रण में समस्याएँ आ रही हैं। स्वचालित नियंत्रण प्रणाली के अनुसार वाल्व ठीक से काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में इलेक्ट्रिक स्टीम वाल्वों का नियंत्रण ठीक से नहीं हो रहा है। स्थल पर मैनुअल रूप से नियंत्रण करने पर पता चला कि यह इलेक्ट्रिक वाल्व केवल खोला जा सकता है, बंद नहीं किया जा सकता। इस कारण डिटैचमेंट एजेंट का तापमान 2 घंटों तक 80°C से अधिक रहा, जिससे डिटैचमेंट तरल पदार्थ की पाइपलाइनें फूलकर टूट गईं। कृपया बताइए कि डिज़ाइन के दौरान ऐसी स्थिति से बचने हेतु क्या उपाय किए जा सकते हैं? और यदि ऐसी समस्या फिर भी उत्पन्न हो जाए, तो उसका समाधान क्या होगा? कृपया, महान व्यक्तिगण, अपना मार्गदर्शन दें!
वाल्वों में खराबी आना एक आम बात है; यह स्पष्ट रूप से कंट्रोल पैनल द्वारा तापमान पर उचित निगरानी न किए जाने के कारण होता है। जब तापमान अधिक हो जाता है, तो जल्दी ही उसकी जाँच की जानी चाहिए। वैसे भी, ऐसे महत्वपूर्ण पैरामीटरों पर तो अलर्ट सेट किया ही जाना चाहिए। यह मेरी व्यक्तिगत राय है; यदि कोई त्रुटि हो तो कृपया उसे सुधारने में म
निगरानी के लिहाज से, वाल्वों को बंद करने के बाद प्रवाह दर में कमी होनी चाहिए; यदि प्रवाह दर में कोई परिवर्तन न हो, तो स्थल पर जाकर उपकरणों की जाँच करनी आवश्यक है। उपकरणों के संदर्भ में, उच्च स्तर की स्वचालन प्रणाली वाली बड़ी कंपनियों में दो नियंत्रण वाल्व एक-दूसरे के साथ जुड़े होते हैं।
सिफारिश की जाती है कि रेजिन प्रक्रिया में उपयोग होने वाले कंटेनरों में तापमान संबंधी अलार्म लगाए जाएं; स्टीम नियंत्रण वाल्वों के सामने आपातकालीन बंद करने वाले वाल्व भी लगाए जाएं। तापमान संबंधी अलार्म एवं आपातकालीन बंद करने वाले वाल्व आपस में जु जब निर्धारित चेतावनी तापमान तक पहुँच जाता है, और तापमान में 0.5 या 1.0℃ की वृद्धि होती है, तो आपातकालीन वाल्व स्वचालित रूप से बंद हो जाता है, जिससे रेजिन उत्पादन प्रक्रिया में होने वाली गर्मी रुक जाती है। वाष्प नियंत्रण वाल्व की जाँच करें। आपकी जानकारी हेतु।
वाल्व बदलना… क्या यह नहीं कहा गया था कि इसे सिर्फ खोला ही जा सकता है, बं
नियंत्रण वाल्व का उपयोग बंद करने हेतु वाल्व के रूप में नहीं किया जा सकता; नियंत्रण वाल्वों में लीकेज होने की संभावना सलाह है कि नियंत्रण वाल्व से पहले इलेक्ट्रिक बॉल वाल्व लग
धनी लोगों के लिए – मुख्य मार्ग पर स्थित स्वचालित वाल्वों के बाद इलेक्ट्रिक नियंत्रण वाल्व होते हैं; इसके अलावा, बायपास मार्ग पर भी इलेक्ट्र; पैसे न होने पर, पहले वाल्व का उपयोग करें, फिर एडजस्टमेंट व
पिछला स्टीम तापमान-दबाव कम करने वाला उपकरण ही पर्याप्त होगा, है ना? क्या द्वितीयक स्टीम का तापमान बहुत अधिक है?
सबसे पहले भाप को बंद कर देना चाहिए, ताकि तापमान और अधिक न बढ़े। मरम्मत की सुविधा हेतु वाल्व सेट लगाना उचित रहेगा।