Thread Content
एक पनडुब्बीय दबाव-तापमान संवेदक है; इसकी मापन सीमा 2500 पास्कल है, एवं इसकी अधिकतम प्रवाह दर 50 टन/घंटा है। प्रक्रिया की आवश्यकताओं के अनुसार, जब प्रवाह दर 40 टन/घंटा हो जाए तो चेतावनी दी जानी चाहिए। प्रश्न: (1) जब स्क्वैरर का उपयोग न किया जाए, तो ट्रांसमीटर में विचलन कितना होता है? (2) जब स्क्वैरर का उपयोग किया जाता है, तो ट्रांसमीटर में विभव अंतर कितना होता है? उत्तर:
1. जब स्क्वेरर का उपयोग नहीं किया जाता है, तो 40 टन/घंटा की धारा के लिए विभवांतर ΔP1 = 2500 × (40/50)² = 1600 पास्कल होता है।
2. जब स्क्वेरर का उपयोग किया जाता है, तो ΔQ = K × ΔP होता है; इसलिए 40 टन/घंटा की धारा के लिए विभवांतर ΔP2 = 2500 × (40/50) = 2000 पास्कल होता है।
मेरी समझ यह है कि स्क्वेरर के बिना ΔP1 = 2500 × (40/50) = 2000 पास्कल होता है, जबकि स्क्वेरर के साथ ΔP2 = 2500 × (40/50)² = 1600 पास्कल होता है। कृपया बताइए कि कौन-सा उत्तर सही है?
इस प्रकार के प्रश्न हम अक्सर पूछते हैं; उत्तर दूसरा ही है।
डिफरेंशियल प्रेशर की मात्रा, प्रवाह दर से संबंधित होती है; अन्य कारकों से इसका कोई संबंध नहीं है। वर्गमूल निकालने वाले उपकरण का उपयोग करना या न करना, द्विघात संकेतकों के संचालन तरीके पर निर्भर है; जैसे कि dcs आदि।
क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? :lol
याद रखें, विभवांतर, प्रवाह-दर के वर्ग के समानुपात में होता है।
एक पनडुब्बीय दबाव-तापमान संवेदक है; इसकी मापन सीमा 25000 पास्कल है, एवं इसकी अधिकतम प्रवाह दर 50 टन/घंटा है। प्रक्रिया की आवश्यकताओं के अनुसार, जब प्रवाह दर 40 टन/घंटा हो जाए तो चेतावनी दी जानी चाहिए। प्रश्न: (1) जब स्क्वैरर उपकरण उपलब्ध न हो, तो अलार्म मान कितना होना चाहिए? (2) जब वर्गमूल निकालने वाला उपकरण उपयोग में हो, तो अलार्म स्तर कितना होना चाहिए? समाधान:
1. जब स्क्वेरर का उपयोग नहीं किया जाता है, तो 40 टन/घंटा की आपूर्ति दर के लिए विभवांतर ΔP1 = 25000 × (40/50)² = 16000 पास्कल होता है। इस विभवांतर के आधार पर आउटपुट Pआउट1 = (16000/25000) × 80 + 20 = 71.2 किलोपास्कल होता है। अतः अलार्म मान S = 71.2 किलोपास्कल है।
2. जब स्क्वेरर का उपयोग किया जाता है, तो ΔQ = K × ΔP होता है। 40 टन/घंटा की आपूर्ति दर के लिए विभवांतर ΔP2 = 25000 × (40/50) = 20000 पास्कल होता है। इस विभवांतर के आधार पर आउटपुट Pआउट2 = (20000/25000) × 80 + 20 = 84 किलोपास्कल होता है। अतः अलार्म मान S = 84 किलोपास्कल है।
सूत्र में *80+20 का क्या अर्थ है?
क्या वर्गमूल निकालने वाले उपकरण के उपयोग से/बिना उपयोग के मापे गए दबाव-अंत क्या आपका थ्रॉटल डिवाइस, वर्गमूल निकालने वाले उपकरण के साथ या बिना उसके भी बदल जाता है? :L
इस पोस्ट को अंतिम बार jack_gl ने 2016-2-17 को 11:46 बजे संपादित किया। मैंने *प्रश्नसंग्रह* में यह प्रश्न देखा, लेकिन मुझे यह समझ में ही नहीं आया। क्योंकि मैंने ऐसा कोई उपकरण ही नहीं देखा, जिससे विभवांतर का मान बदला जा सके। अब मैंने इसके बारे में जान लिया!
सूत्र में दिए गए 80+20 के मान का स्रोत इस प्रकार है: अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार, पनडुब्बी संबंधी उपकरणों में संकेतों का संचरण 20KPa से 100KPa के दबाव संकेतों के रूप में होता है। दूसरे शब्दों में, ट्रांसमीटर की न्यूनतम सीमा 20KPa है, जबकि अधिकतम सीमा 100KPa है। इस प्रकार, ट्रांसमीटर की कुल सीमा 100KPa – 20KPa = 80KPa है। यही 80 का मान है। जबकि शून्य बिंदु 20KPa है; यही 20 का मान है।
यह प्रश्न 2 में से 1 विकल्प चुनने वाला निर्णयात्मक प्रश्न होना चाहिए। सही उत्तर 1 है; 2 गलत है। प्रश्न संख्या (2), शायद यह जाँचने हेतु है कि क्या आपको डिफरेंशियल प्रेशर फ्लो मीटर के सिद्धांतों का वास्तव में ज्ञान है या नहीं।
वर्गमूल निकालने वाले उपकरण के बिना 2 से गुणा क्यों करना पड़
कुछ ट्रांसमीटरों में स्वयं ही वर्गमूल निकालने की सुविधा होती है, जबकि कुछ में ऐसी सुविधा नहीं होती; ऐसी स्थिति में DCS द्वारा ही वर्गमूल
क्या आप नियंत्रण-संबंधी विषयों का अध्ययन करते हैं? यही सवाल है
इस पोस्ट को सबसे अंत में cqdfwy ने 31-7-2018 को 10:39 बजे संपादित किया। सबसे पहले, प्रश्न को अच्छी तरह पढ़ें… प्रश्न यह है कि “ट्रांसमीटर में विभवांतर कितना है?” ”यह ट्रांसमीटर के आउटपुट की मात्रा नहीं है। ; अब, जैसा कि 8# मंजिल पर स्थित jack_gl ने कहा है, “क्या वर्गमूल निकालने वाले उपकरण के उपयोग से मापे गए दबाव-अंतर में कोई बदलाव आता है?” क्या आपका थ्रॉटल डिवाइस, वर्गमूल निकालने वाले उपकरण के साथ या बिना उसके भी बदल जाता है? ”। वाकई, थ्रॉटल डिवाइस द्वारा उत्पन्न होने वाला विभव-ांतर, ट्रांसमीटर द्वारा भी उतना ही मापा जाता है। इसमें “स्क्वरर” का होना या न होना कोई फर्क नहीं पड़ता (ट्रांसमीटर का आउटपुट तो अवश्य ही अलग होगा)। ; इसके अलावा, हम सभी जानते हैं कि डिफरेंशियल प्रेशर फ्लो मीटर में डिफरेंशियल प्रेशर, प्रवाह दर के वर्ग के अनुपात में होता है। अब यह समस्या आसानी से हल हो जाती है। चाहे वर्गमूल निकालने वाला उपकरण इस्तेमाल किया जाए या नहीं, 40 टन/घंटा की धारा के लिए ट्रांसमीटर पर प्राप्त होने वाला दबाव-अंतर हमेशा ΔP1=2500×(40/50)²=1600 पास्कल ही रहेगा।
17वाँ विकल्प सही है। मेरी राय में, स्क्वॉरर का उपयोग करने से केवल आउटपुट धारा संकेत पर ही प्रभाव पड़ता है; इसका वास्तविक वोल्टेज अंतर की गणना से कोई संबंध नहीं है।