कृपया बताइए कि डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर में “स्क्वेरर” संबंधी कोई स
Thread Content
एक पनडुब्बीय दबाव-तापमान संवेदक है; इसकी मापन सीमा 2500 Pa है, एवं इसकी अधिकतम प्रवाह दर 50 टन/घंटा है। प्रक्रिया की आवश्यकताओं के अनुसार, जब प्रवाह दर 40 टन/घंटा हो जाए तो चेतावनी दी जानी चाहिए। प्रश्न: (1) जब स्क्वैरर का उपयोग न किया जाए, तो ट्रांसमीटर में विचलन कितना होता है? (2) जब स्क्वैरर का उपयोग किया जाता है, तो ट्रांसमीटर में डिफरेंशियल प्रेशर कितना होता है उत्तर:1. जब स्क्वेरर का उपयोग नहीं किया जाता है, तो 40 टन/घंटा की धारा के लिए विभवांतर ΔP1 = 2500 × (40/50)² = 1600 पास्कल होता है।
2. जब स्क्वेरर का उपयोग किया जाता है, तो ΔQ = K × ΔP होने के कारण, 40 टन/घंटा की धारा के लिए विभवांतर ΔP2 = 2500 × (40/50) = 2000 पास्कल होता है।
मेरी समझ यह है कि स्क्वेरर के बिना ΔP1 = 2500 × (40/50) = 2000 पास्कल होता है, जबकि स्क्वेरर के साथ ΔP2 = 2500 × (40/50)² = 1600 पास्कल होता है। कृपया बताइए कि कौन-सा उत्तर सही है?