यह एक 110A का डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर है, जो मानक छिद्रप्लेटों के उपयोग से प्रवाह दर मापने हेतु उपयोग में आता है। इसकी रेंज 0-6 KPa है; इसका आउटपुट धारा केवल 5.4 mA है। 0.308 KPa के डिफरेंशियल प्रेशर पर प्रवाह दर लगभग 1400 होती है, जबकि पूरी रेंज में यह मान 5000 होता है। मैंने सबसे पहले कनेक्शन प्लेट की स्थिति एवं प्रेशर ट्यूबों की जाँच की; पता चला कि उनकी स्थिति सही है, एवं कोई लीकेज नहीं है। एक नया डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर लगाने के बाद, हैंडलर को जोड़ने पर डिफरेंशियल प्रेशर का मान 1.7 KPa आया, जो वास्तविक प्रवाह दर के करीब है। कृपया बताइए कि पहला ट्रांसमीटर केवल एक ही डिफरेंशियल प्रेशर मान क्यों दे पा रहा था? क्या कोई समाधान है? क्या मूल ट्रांसमीटर का उपयोग अभी भी किया जा सकता है?
संभवतः डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर में सेट किया गया डिफरेंशियल प्रेशर मान, पोर-प्लेट में दिए गए मान से मेल नहीं खा रहा है; अन्यथा समस्या डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर में ही हो सकती है।
आपने आउटपुट के लिए करंट या वोल्टेज सेट किया है? देखिए, आपका वोल्टेज अंतर मान आउटपुट सिग्नल के अनुरूप ही नहीं है।
विद्युत प्रवाह का मान… शायद मैंने जो संख्याएँ बताई हैं, वे बिल्कुल सटीक न हों। लेकिन दूसरा उपकरण इस्तेमाल करने के बाद, प्राप्त परिणाम सही लग रहे हैं।
पोस्ट करने वाले ने कई सवाल ही नहीं बताए, इसलिए उनका विश्लेषण करना संभव नहीं है! बस ऐसे ही नया बदल देना? ? ठीक है! ! सबसे पहले, छिद्रप्लेट में आमतौर पर तीन वाल्व होते हैं। पहले “प्राथमिक वाल्व” को बंद कर दें, एवं “संतुलन वाल्व” को खोल दें। अब देखें कि संख्या शून्य हो जाती है या नहीं ? केवल एक ही डिफरेंशियल प्रेशर मान क्यों आउटपुट होता है? मैं तो मूल पोस्ट में लिखी गई इस बात को समझ ही नहीं पाया! ! ……रुकिए, सवालों का इंतज़ार कीजिए… मेरे ख्याल से यह तो कोई समस्या ही नहीं है! फोरम में और ज्यादा सीखा जा सकता है!
यदि ट्रांसमीटर का आउटपुट सिग्नल, मापे गए सिग्नल के अनुसार नहीं बदलता है, तो संभवतः ट्रांसमीटर “सर्किट वैलिडेशन मोड” में है, और इस मोड से बाहर नहीं आया है।
यदि वाल्व में आंतरिक रिसाव हो जाए, तो क्या करें सलाह है कि प्रथम वाल्व एवं धनात्मक/ऋणात्मक दबाव वाले वाल्वों को बंद कर दिया जाए। ट्रांसमीटर से जुड़ी हुई दबाव मापन वाली नलियों को भी हटा दिया जाए, ताकि पता चल सके कि पैमाने पर मान शून्य हो गया जीजी
ऐसा लगता है कि यह वर्गमूल निकालकर प्राप्त मान एवं वर्गमूल न निकालकर प्राप्त म
यदि सब कुछ सामान्य रहा, तो ऊपर दी गई राय से सहमत होना ही उचित होगा। कुछ मामलों में इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग किया जाता है, जबकि कुछ मामलों में DCS का उपयोग किया जाता है; इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है। एक दबाव-अंतर मान…
जैसा कि ऊपर कहा गया है, यह तो वर्गमूल निकालने संबंधी समस्या ही है। इसके अलावा, मौके पर मौजूद समस्याओं के बारे में भी कुछ स्पष्ट नहीं कहा गया है… मूल पोस्ट लिखने वाले ने भी यह नहीं बताया कि आ हमारे यहाँ स्टीम प्रवाह मापन हेतु उपयोग किया जाने वाला उपकरण सही तरीके से स्थापित नहीं किया गया है। आइसोलेशन टैंक के सामने तो सब कुछ ठीक था, लेकिन बाद में प्रेशर ट्यूब ऊपर की ओर मुड़ गई; इस कारण मीटर का संकेतक आइसोलेशन टैंक से ऊपर हो गया। इसके अलावा, उचित इन्सुलेशन भी नहीं दिया गया। उपकरण को चालू करने के बाद, उत्तर दिशा में स्थित उच्च-दबाव वाली प्रेशर ट्यूब के कारण तेजी से घन