20151221 प्रतिदिन एक प्रश्न
Thread Content
20151221 – प्रतिदिन एक प्रश्न। पुरस्कार इस प्रकार हैं: 1-3 सही उत्तरों के लिए 1-3 अंक, 5 सही उत्तरों के लिए 5 अंक; यदि उत्तर सही होने के साथ-साथ विश्लेषण भी किया गया हो, तो 8-10 अंक दिए जाएंगे। यह तब होता है, जब ट्रांसफॉर्मर किसी ऊँची इमारत के अंदर स्थित हो। ट्रांसफॉर्मर रूम के दरवाजे ( ) होने चाहिए। ए. जलरोधक दरवाजाबी. अग्निरोधक दरवाजा
सी. हवा-रोधक दरवाजा
डी. क्षय-रोधक दरवाजा
उत्तर: बी
बी. अग्निरोधक दरवाजा
सी. हवा-रोधक दरवाजा
डी. क्षय-रोधक दरवाजा
बी. अग्निरोधक दरवाजा
सी. हवा-रोधक दरवाजा
डी. क्षय-रोधक दरवाजा
बी. अग्निरोधक दरवाजा
सी. हवा-रोधक दरवाजा
डी. क्षय-रोधक दरवाजा
कारण: 1) जब विद्युत संयंत्र किसी ऊँची इमारत (या उसकी निचली मंजिल) में स्थित होता है, तो अन्य सटे हुए कमरों तक जाने वाले दरवाजों को “श्रेणी-ए” के अग्निरोधक दरवाजों के रूप में होना चाहिए; जबकि गलियारों तक जाने वाले दरवाजों को “श्रेणी-बी” के अग्निरोधक दरवाजों के रूप में होना चाहिए। ; 2) जब विद्युत उपकेंद्र कई मंजिलों वाली इमारतों की दूसरी मंजिल या उससे ऊपर स्थित होता है, तो अन्य सटे हुए कमरों तक जाने वाले दरवाजे “श्रेणी-ए” के अग्नि-रोधी दरवाजे होने चाहिए; जबकि गलियारों तक जाने वाले दरवाजे “श्रेणी-बी” के अग्नि-रोधी दरवाजे होने चाहिए। ; 3) जब विद्युत उपकरणों का केंद्र किसी बहुमंजिला इमारत की पहली मंजिल पर स्थित होता है, तो पड़ोसी कमरों या गलियारों की ओर जाने वाले दरवाजे “श्रेणी-बी” के अग्नि-रोधी दरवाजे होने चाहिए।
4) जब विद्युत उपकरणों का केंद्र भूमिगत मंजिल पर स्थित होता है, या उसके नीचे कोई भूमिगत मंजिल होती है, तो पड़ोसी कमरों या गलियारों की ओर जाने वाले दरवाजे “श्रेणी-ए” के अग्नि-रोधी दरवाजे होने चाहिए।
5) जब विद्युत उपकरणों के केंद्र के आसपास ज्वलनशील पदार्थ रखे होते हैं, या वहाँ से कार गैराज तक जाने वाले दरवाजे होते हैं, तो वे “श्रेणी-ए” के अग्नि-रोधी दरवाजे होने चाहिए।
6) जब विद्युत उपकरणों का केंद्र सीधे बाहर की ओर जाता है, तो वहाँ के दरवाजे “श्रेणी-सी” के अग्नि-रोधी दरवाजे होने चाहिए।
बी. अग्निरोधक दरवाजा
सी. हवा-रोधक दरवाजा
डी. क्षय-रोधक दरवाजा