प्रिय सभी मित्रों,
वर्तमान में दो बॉयलर हैं। प्रत्येक बॉयलर से प्राप्त होने वाली भाप की मात्रा 180 टन/घंटा है। डीऑक्सीफायर से प्राप्त होने वाली गैस की मात्रा 300 मीटर³/घंटा है। पहले केवल एक ही बॉयलर चालू रखा जाता था, जबकि दूसरा बॉयलर आरक्षित रहता था। अब दो बॉयलर चलाने की आवश्यकता है; ऐसे में डीऑक्सीफायर की क्षमता पर्याप्त नहीं रहेगी, है ना? एक और सवाल है: चूँकि दोनों बॉयलरों के लिए 360 टन/घंटा की क्षमता वाला डीऑक्सीफायर आवश्यक है, तो डिज़ाइन विभाग ने उस समय 360 टन/घंटा के हिसाब से डिज़ाइन क्यों नहीं किया, बल्कि 180 टन/घंटा के हिसाब से ही डिज़ाइन किया? कृपया, अपनी सलाह जरूर दें! धन्यवाद!
आपने तो “एक का उपयोग, एक का रिजर्व” ही कहा। संभवतः आपने डिज़ाइन विभाग से यह भी नहीं कहा कि दूसरे चरण में भी रिजर्व बॉयलर को चालू रखना आवश्यक है। आपके मामले में तो शुरुआत से ही “2 का उपयोग, 1 का रिजर्व” ही होना चाहिए था। रिजर्व बॉयलर तो तभी ही उपयोग में आता है, जब कोई बॉयलर खराब हो जाता है, ताकि प्रक्रिया जारी रह सके… यह तो खराबी के समय ही उपयोग में आने वाला रिजर्व उपकरण है।
शर्त यह है कि डिज़ाइन विभाग ने दूसरे भट्ठी को ध्यान में रखकर ही डिज़ाइन तैयार किया था। अब जब दोनों भट्ठियाँ एक साथ काम कर रही हैं, तो मूल डिज़ाइन की शर्तें बदल गई हैं; इसलिए वह डिज़ाइन अब पर्याप्त नहीं रह गया है। यह तो आपके तकनीकी नेतृत्व की कमी है… यह जिम्मेदारी डिज़ाइन विभाग की नहीं है, क्योंकि डिज़ाइन विभाग तो मालिक की मांगों के अनुसार ही डिज़ाइन तैयार करता है।