HCBBS Forum (हिन्दी)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

एक मार्ग से कई मार्गों में विभाजन होने पर, डेटा-प्रवाह पर आपसी प्रभाव पड़ने क

2015-12-21View Original

Thread Content

अब आवश्यकता है कि एक ही PCW जलप्रवाह को कई भागों में विभाजित किया जाए, एवं प्रत्येक भाग में जलप्रवाह की मात्रा को अलग-अलग नियंत्रित किया जा सके; ताकि एक भाग का प्रभाव दूसरे भाग पर न पड़े। ऐसी स्थिति में इस सिस्टम को कैसे डिज़ाइन किया जा सकता है?
Reply #22015-12-21
प्रत्येक मार्ग पर एक स्वचालित नियंत्रण प्रणाली लगाने से ही यह संभव हो जाता है।
Reply #32015-12-21
जब सामने का दबाव अधिक हो, और खासकर पीछे का दबाव पर्याप्त रूप से कम हो, तो डाइवर्जन को नियंत्रित करना बहुत ही आसान होना चाहिए।
Reply #42015-12-21
इसे ठीक से कैसे नियंत्रित किया जाए? क्या आप इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं?
Reply #52015-12-21
वर्तमान में, केवल दो ही सर्किटों को स्वचालित रूप से समायोजित करने की आवश्यकता है; बाकी 6 सर्किटों को मैनुअल रूप से ही समायोजित करना पड़ता है। अगर ऐसा ही है, तो इसका समाधान कैसे किया जाए?
Reply #62015-12-22
यदि ऐसा ही है, तो स्वचालित नियंत्रण में कोई समस्या ही नहीं होगी; जबकि मैनुअल नियंत्रण में वाल्वों को चालू/बंद करने हेतु मनुष्य की ही मदद आवश्यक होगी। हालाँकि, पहले एक स्थिर कुल दबाव को नियंत्रित करने पर विचार किया जा सकता है; ऐसा करने से दबाव में होने वाले उतार-चढ़ावों का शाखाओं के नियंत्रण पर पड़ने वाला प्रभाव कम हो जाएगा, और इस तरह मैनुअल रूप से नियंत्रण करना भी आसान हो जाएगा।
Reply #72015-12-22
1. यदि कुल दबाव में उतार-चढ़ाव कम है, तो क्या अब प्रत्येक शाखा में फ्लो रेट को नियंत्रित करने हेतु गति-नियंत्रण वाल्वों का उपयोग करना संभव है? इसके अलावा, वर्तमान में जल आपूर्ति हेतु कुल दबाव 4 बार है। क्या ऐसे कोई गति-नियंत्रण वाल्व हैं, जिनके द्वारा यह दबाव इस स्तर से कम किया जा सके? 2. यदि प्रत्येक शाखा के विभाजन बिंदुओं एवं चक्र-बिंदुओं पर एक-दिशात्मक वाल्व लगा दिए जाएँ (अर्थात् एक-दिशात्मक वाल्वों को प्रत्येक शाखा के साथ समानांतर रूप से जोड़ दिया जाए), तो क्या इससे मुख्य पाइपलाइन में दबाव-अंतर को स्थिर रखना संभव होगा?
Reply #82015-12-22
गति-नियंत्रण वाल्व? इसका उपयोग कभी नहीं किया गया है; इसलिए इसके बारे में ठीक-ठीक पता नहीं है। लेकिन मैनुअल नियंत्रण को स्थिर रखने हेतु, सबसे पहले फ्रंट एंड को स्थिर रखना आवश्यक है, ताकि लोड में कोई उतार-चढ़ाव न हो
Reply #92015-12-22
अब समस्या यह है कि अन्य मार्गों से आने वाले डेटा-प्रवाहों पर एक-दूसरे का प्रभाव पड़ता है। इस समस्या को कैसे हल किया जाए?
Reply #102015-12-22
कठोर आवश्यकताओं वाली दो लाइनों में नियंत्रण वाल्व लगाए जा सकते हैं; बाकी सभी हैंड वाल्वों में दबाव-ह्रास के लिए पर्याप्त अंतर रखा जाना चाह
Reply #112015-12-22
यदि समायोजन एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो इसका मतलब है कि कुल दबाव पर्याप्त नहीं है; इसलिए स्थिर दबाव बनाए रखना संभव नही
Reply #122015-12-22
इसे नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है; लगभग: कड़ा नियंत्रण दबाव PIC (निश्चित मान)।; प्रवाह दर पर थोड़ा अधिक कड़ा नियंत्रण – FIC (संचालन की स्थिति के अनुसार सेटिंग मानों में समायोजन) ; गैर-कठोर HV मैनुअल, सबसे कम कठोर विधि में लिमिटिंग वाल्व प्लेट RO का उपयोग किया जाता है। बेशक, विभिन्न प्रकार के प्रतिरोधों के मानों का भी विश्लेषण करना आवश्यक है; इसकी विस्तृत गणना एवं विश्लेषण भी आवश @जियागुओयुन
Reply #132015-12-22
कुल जल-आपूर्ति दबाव 4 बार है; यह वाकई में बहुत अधिक नहीं है। लेकिन, इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए? (पहले दबाव बढ़ाने के विकल्प पर विचार ही न किया जाए।) क्या पहले ही दबाव बढ़ाया जा सकता है? दबाव बढ़ाने हेतु पानी के पंपों की आवश्यकता होती है, और इससे कंपन पैदा होता है। जबकि डिज़ाइन की गई प्रणाली में कंपन पर सीमाएँ होती हैं।
Reply #142015-12-23
मान लीजिए कि यह एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है। एक बार जब पंप चुन लिया जाता है, तो उसके संचालन बिंदु पर कुल प्रवाह दर एवं पाइपलाइन में दबाव, पाइपलाइन संबंधी वक्रों द्वारा निर्धारित होता है। किसी विशेष पाइपलाइन में होने वाले प्रत्यक्ष प्रतिरोध-परिवर्तन से, सबसे पहले पंप का संचालन-बिंदु प्रभावित होता है; उसके बाद ही अन्य पाइपलाइनों में प्रवाहित होने वाले तरल की मात्रा पर प्रभाव प ; जबकि, अन्य पाइपलाइनों में होने वाले परिवर्तन, इस शाखा-पाइपलाइन में बहने वाले तरल की मात्रा को प्रभावित करते हैं; दरअसल, ये सभी आपस में एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि किसी पाइपलाइन में प्रवाह बढ़ जाए, तो पंप का दबाव कम हो जाएगा। लेकिन यदि पंप की क्षमता अधिक हो, तो अन्य पाइपलाइनों में होने वाले प्रवाह का प्रभाव कम ही रहेगा; जैसा कि पहले ही समझाया गया है। नियंत्रण के दृष्टिकोण से, “सभी के साथ समान व्यवहार” करना संभव नहीं है; नदी के निचले हिस्सों के महत्व के आधार पर उनके साथ अलग-अलग व्यवहार किया जाना चाहिए: 1. सबसे महत्वपूर्ण उपयोगकर्ताओं के लिए दबाव को PIC द्वारा नियंत्रित किया जाता है; इसका मान स्थिर होता है। अर्थात्, यदि आवश्यक प्रवाह-दर बढ़ जाती है, तो उस विभाजन-लाइन का दबाव कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में PIC, नियंत्रण-वाल्व को स्वचालित रूप से खोल देता है, जिससे उस विभाजन-लाइन का दबाव बढ़ जाता है, और “बढ़ी हुई प्रवाह-दर” की स्थिति में भी पाइपलाइन में आवश्यक दबाव बना रहता है। यह सिद्धांत यह है कि जब तक मैं उस विभाग पर दबाव बनाए रखूँ, तब तक उपयोगकर्ताओं की डेटा-ट्रैफिक संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। आपको डेटा-ट्रैफिक के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है; क्योंकि डेटा-ट्रैफिक तो निचले स्तर के उपयोगकर्ताओं की मांगों पर निर्भर है… वे ही तो इसका निर्णय लेते हैं… वे ही तो मुख्य व्यक 2. जबकि, फिक्स्ड-फ्लो कंट्रोल FIC में सेटिंग्स को बदला जा सकता है; वास्तव में, इसके द्वारा उपयोगकर्ता को दी जाने वाली डेटा-फ्लो मात्रा पर प्रतिबंध लगाया जाता है FIC को सेट करने का उद्देश्य, “धारा को स्वचालित रूप से निर्धारित मान तक नियंत्रित करना” है। 3. HIC, वास्तव में कंट्रोल रूम से वाल्वों की खुलने की मात्रा को नियंत्रित करने हेतु प्रयोग में आता है। यह 2 के समान ही है; अंतर बस इतना है कि यह स्वचालित रूप से वाल्वों की खुलने की मात्रा (प्रवाह दर) को समायोजित नहीं कर सकता यदि मुख्य वाल्व पर दबाव कम हो जाए, तो उस शाखा वाल्व से प्रवाहित होने वाले तरल की मात्रा भी कम हो जाएगी। 4. लिमिटिंग वाल्व प्लेट, 3 के समान ही है; अंतर यह है कि इसमें खुलने की मात्रा को बदला नहीं जा सकता। प्रवाह-दर, मुख्य पाइपलाइन के दबाव पर निर्भर होती है। क्योंकि वह तो छोटा भाई है… पहले दूसरों को खाना दिया जाता है, फिर ही उसकी बारी आती है। वह अगर पेट भरकर न खा पाए, तो कोई बात नहीं। सैद्धांतिक रूप से ऐसा ही है, लेकिन वास्तव में पाइपों का प्रतिरोध अलग-अलग होता है (प्रवाह दर, पाइप का व्यास, लंबाई आदि)। इनके बीच का “संबंध” भी अलग-अलग होता है। ठीक वैसे ही, जैसे कि किसी कॉम्युनिटी में पंपों के द्वारा पानी सप्लाई किया जाता है; सभी लोग पानी का उपयोग करते हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाले पानी की मात्रा निश्चित रूप से कम हो जात जब तक आप स्वयं पंपरूम से एक मोटी पाइप को अपने घर तक नहीं ले जाते, तब तक आप ही मालिक हैं। शायद ऐसा ही सोचा गया है… नियंत्रण के दृष्टिकोण से तो यह गलत ही है। @जियागुओयुन
Reply #152015-12-31
मेरी राय में, मुख्य पाइपलाइन में दबाव को स्थिर रखना आवश्यक है। इसके लिए एक दबाव नियंत्रण वाल्व लगाया जा सकता है। उन शाखाओं में, जहाँ प्रवाह दर को सटीक रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता है, वहाँ प्रवाह नियंत्रण वाल्व लगाए जा सकते हैं। अन्य शाखाओं में मैनुअल वाल्व लगाए जा सकते हैं। लेकिन मुख्य पाइपलाइन में दबाव बहुत कम नहीं होना चाहिए; अन्यथा प्रवाह दर में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव होगा। केवल संदर्भ हेतु।
Reply #162016-01-14
वापसी आवश्यक है। मुख्य पाइपलाइन में दबाव को स्थिर रखने हेतु, अन्य सभी शाखाओं में कंट्रोल वाल्व एवं फ्लो मीटर लगा देना ही पर्याप्त है। यदि प्रवाह वापस न हो, तो कई शाखाओं पर नियंत्रण नहीं रखा जा सकता।

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.