CS3000 सिस्टम में, विभिन्न डोमेनों के बीच संचार कैसे होता है? 》? ?
Thread Content
जैसा कि शीर्षक में बताया गया है: HIS0350 एवं HIS0264 क्रमशः नंबर 3 एवं नंबर 2 डोमेन से संबंधित हैं। अब आवश्यकता यह है कि HIS0350 एवं HIS0264 में समान ऑपरेशनल इंटरफ़ेस एवं सुविधाएँ हों (जैसे – ट्रेंड लाइनें, ऐतिहासिक डेटा आदि)। 1. क्या नंबर 3 एवं नंबर 2 डोमेनों के बीच संचार संभव है? 2. विभिन्न डोमेनों में स्थित ऑपरेशन स्टेशन (HIS0350 एवं HIS 0264) आपस में कैसे संचार करते हैं? स्वचालित नियंत्रण उपकरण/इI. पृष्ठभूमि: किसी एलास्टन कंपनी में 5# एवं 6# प्लांटों में योकोगावा CS3000 सिस्टम का उपयोग किया गया। दोनों सिस्टमों के बीच आपसी संचालन एवं निगरानी हेतु BCV का उपयोग करके दोनों DCS सिस्टमों को आपस में जोड़ा गया। लेकिन वास्तविक उपयोग में पता चला कि दोनों सिस्टम आपस में जानकारी साझा नहीं कर पा रहे हैं; इससे बहु-परियोजनाओं के बीच संचार का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके कारण उपयोगकर्ताओं को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस परियोजना में उपयोग होने वाले उपकरणों/सॉफ्टवेयरों की विस्तृत जानकारी निम्नलिखित है:
**5# सिस्टम – इंजीनियर स्टेशन (HIS0164):** 1 यूनिट
**ऑपरेशन स्टेशन (HIS0163–HIS0158):** 6 यूनिटें
**कंट्रोल स्टेशन (FCS0101–FCS0102):** 2 यूनिटें
**सॉफ्टवेयर संस्करण:** R2.60.00
**2, 6# सिस्टम – इंजीनियर स्टेशन (HIS0264):** 1 यूनिट
**ऑपरेशन स्टेशन (HIS0263–HIS0260):** 4 यूनिटें
**कंट्रोल स्टेशन (FCS0201–FCS0202):** 2 यूनिटें
**सॉफ्टवेयर संस्करण:** R2.20.50
**बस कनवर्टर (BCV):** 1 यूनिट
**यूजर-एडिटेड सॉफ्टवेयर पैकेज – LHS4450:** 2 सेट
**मल्टी-प्रोजेक्ट कनेक्शन सॉफ्टवेयर पैकेज – LHS5450:** 2 सेट
**द्वितीय विकल्प:** “मल्टी-प्रोजेक्ट कनेक्शन” सुविधा के द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के बीच संसाधनों का आदान-प्रदान संभव है; इसके द्वारा महत्वपूर्ण कार्यों पर आपस में नियंत्रण एवं निगरानी भी संभव है। उपयोगकर्ताओं की वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मौजूदा व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित समाधान प्रस्तुत किए गए हैं; इनसे वर्तमान सिस्टम में मौजूद समस्याओं का अच्छी तरह से समाधान हो सकेगा: 5# सिस्टम के सॉफ्टवेयर के संस्करण को R2.20.50 में अपग्रेड करना। ; मल्टी-प्रोजेक्ट कनेक्शन सुविधा केवल R2.10 संस्करण एवं उससे ऊपर के संस्करणों में ही उपलब्ध है; इसलिए सबसे पहले पुराने सिस्टम को अपग्रेड करना आवश्यक है। परियोजनाओं के बीच “द्विदिशीय” (Bi-directional) कनेक्शन का उपयोग किया जा सकता है; इसके लिए विभिन्न विकल्प उपलब्ध हैं – बस कनवर्टर के माध्यम से कनेक्शन स्थापित किया जा सकता है। ; आवश्यकताएँ: अ. दोनों प्रोजेक्टों में V-डोमेन नंबर अलग-अलग होने चाहिए। ; ख. एक ही डोमेन में स्थित सर्वरों के नंबर अलग-अलग होने चाहिए। ; ग. सभी V-नेट IP पतों को अलग-अलग होना आवश्यक है। ; घ. बस कन्वर्टर को ऊपरी सिस्टम में ही कॉन्फ़िगर किया जाना चाहिए। ; नेटवर्क के माध्यम से कनेक्शन स्थापित किया जाता है ; आवश्यकताएँ: अ. दोनों प्रोजेक्टों में V डोमेन नंबर समान होना आवश्यक है। ; ख. V नेटवर्क में सभी स्टेशनों के नंबर अलग-अलग होने चाहिए। ; ग. सभी V-नेट IP पतों को अलग-अलग होना आवश्यक है। ; ईथरनेट के माध्यम से कनेक्शन स्थापित किया जाता है ; आवश्यकताएँ: अ. सभी स्टेशनों के IP पते अलग-अलग होने चाहिए। ; फ्रेमों के माध्यम से कम्युनिकेशन गेटवे के द्वारा कनेक्शन स्थापित किया ज ; आवश्यकताएँ: अ. दोनों प्रोजेक्टों में V-डोमेन नंबर अलग-अलग होने चाहिए। ; ख. एक ही डोमेन में स्थित सर्वरों के नंबर अलग-अलग होने चाहिए। ; ग. सभी V-नेट IP पतों को अलग-अलग होना आवश्यक है। ; घ. नीचे के गेटवे के रूप में V नेटवर्क का ही उपयोग किया जाएगा। ; चूँकि साइट पर पहले से ही आवश्यक उपकरण एवं सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं, इसलिए इस परियोजना में “विधि-1” के अनुसार बस-कनवर्टर का उपयोग करके कनेक्शन स्थापित किया जाएगा। इसकी विस्तृत कॉन्फ़िगरेशन आकृति नीचे दी गई है: ऊपरी सिस्टम (अर्थात् 6# सिस्टम) एवं निचले सिस्टम (5# सिस्टम) की कॉन्फ़िगरेशन एवं सेटिंग्स अलग-अलग की जाती हैं। ; तीन, विस्तृत चरण: 5# सिस्टम का अपग्रेड: पैरामीटरों को संरक्षित करना एवं प्रोजेक्टों का बैकअप लेना। ; ऑपरेटिंग सिस्टम NT4.0 को पुनः स्थापित करें। ; CS3000 सिस्टम को पुनः स्थापित करें। ; CS3000 R2.20 संस्करण की मीडिया डिस्क LHSKM02 एवं LHSKM03 का उपयोग करें; 5# का पुराना R2.06 संस्करण का KEYCODE ही उपयोग में आएगा। ID MODULE का उपयोग R2.20 संस्करण से अब नहीं किया जाता, इसलिए इसे हटा दिया जा सकता है। इसके बाद, इंजीनियरिंग स्टेशन पर दो सॉफ्टवेयर पैकेजों को जोड़ा जा सकता है। कंट्रोल फीचर्स को R2.20 में अपग्रेड करें। ; चूँकि R2.20 संस्करण में कई नई नियंत्रण सुविधाएँ जोड़ी गई हैं, इसलिए अपग्रेड किए गए सिस्टम में भी इन नई सुविधाओं का उपयोग करने हेतु, कॉन्फ़िगरेशन फीचर्स में नया FCS बनाना आवश्यक है। इसके बाद पुराने संस्करण की बैकअप फ़ाइलों एवं सभी इंजीनियरिंग डेटा को वहाँ आयात करना होगा, और फिर ऑफ़लाइन मोड में ही इसे इंस्टॉल करना होगा। ऑपरेशनल फीचर्स को R2.20 में अपग्रेड करें। ; अलर्ट संदेशों का उन्नयन/स्तर वृद्धि ; नीचे दिए गए फ़ाइल को चलाएं: \HIS\TOOL\BKHMsFormat R220 (CS3000 की इंस्टॉलेशन पथ), फिर कंप्यूटर को पुनः शुरू करें। ऐसा इसलिए है, क्योंकि नए संस्करण में अलर्ट संबंधी जानकारियों के रिकॉर्डिंग एवं प्रदर्शन का फॉर्मेट बदल गया है। लंबी अवधि के डेटा संग्रहण हेतु सॉफ्टवेयर पैकेजों का अ ; चूँकि नए संस्करण में दीर्घकालिक डेटा फ़ाइलों का आकार बढ़ गया है, इसलिए अपग्रेड के बाद ऐसी समस्या उत्पन्न हो सकती है कि ट्रेंड डेटा को सहेजा ही न जा सके। इसके लिए या तो अधिक संग्रहण स्थान आवश्यक है, या फिर दीर्घकालिक डेटा को सहेजने का समय कम करना होगा। ध्यान दें: यदि लंबी अवधि तक संग्रहीत फ़ाइलों को हटाना या स्थानांतरित करना है, तो पहले HIS फ़ंक्शन को बंद करना आवश्यक है। इसके लिए निम्नलिखित फ़ाइल को चलाना होगा: \HIS\TOOL\BKHHisStop.EXE (CS3000 की इंस्टॉलेशन पथ में)। ग. नए संस्करण की सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन प्रक्रिया में “प्रोजेक्टों से संबंधित सामान्य घटकों” को अपग्रेड करके सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन को R2.20 संस्करण में लाया जाए। ; चूँकि नए संस्करण में “कम्युनिकेशन इनपुट/आउटपुट” कॉन्फ़िगरेशन एवं “शेड्यूल” कॉन्फ़िगरेशन दोनों में परिभाषित की जाने वाली आइटमों की संख्या बढ़ गई है, इसलिए पुराने संस्करण की *.CSV फ़ाइलों को सीधे आयात नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में पहले उन फ़ाइलों में आवश्यक संशोधन Excel में करने होंगे। हार्डवेयर कनेक्शन: 6# एवं 5# सिस्टमों को क्रमशः BCV (बस कन्वर्टर) से जोड़ें। 6# को मुख्य पक्ष के रूप में, एवं 5# को गौण पक्ष के रूप में सेट करें। ; सॉफ्टवेयर सेटिंग्स: 6# सिस्टम-साइड की सेटिंग्स – सभी कनेक्टेड स्टेशनों में IP पतों एवं ऑपरेशन स्टेशनों के नामों में कोई दोहराव तो नहीं है, इसकी जाँच करें। ; मल्टी-प्रोजेक्ट कनेक्शन कॉन्फ़िगरेशन विकल्प में, जुड़ने वाली परियोजनाओं एवं उनके विवरणों को परिभाषित किया जाता है। ; विशिष्ट पथ है: Syster view\mypjt\common\multipjt। प्रत्येक ऑपरेशन स्टेशन पर “मल्टी-प्रोजेक्ट ऑपरेशन मॉनिटरिंग” सुविधा सेट की जानी चाहिए। ; विशिष्ट पथ है: Syster view\mypjt\his0164\configuration\opecondef। इस फोल्डर में ही प्रत्येक HIS फाइल संग्रहीत है। ; “प्रोजेक्ट सामान्य फ़ाइलें” – 5# सिस्टम साइड की सेटिंग्स:
अ. सभी कनेक्टेड स्टेशनों में IP पतों एवं ऑपरेशन स्टेशनों के नामों में कोई दोहराव तो नहीं है, इसकी जाँच करें। ; ख. एक “यूनिफाइड ऑपरेशन मॉनिटरिंग स्टेशन” (UHMIS) बनाना। ; विशिष्ट पथ है: Syster view\mypjt।
ग) “प्रोजेक्ट सामान्य फ़ाइलें” एवं “वर्कस्टेशन सूची” नामक फ़ाइलें। BCV का कॉन्फ़िगरेशन (6# सिस्टम साइड पर) – 6# सिस्टम साइड पर एक BCV स्टेशन बनाया जाता है। ; ऑफलाइन में उपयोग होने वाला BCV ; नीचे दिया गया है “कार्यस्थलों की सूची”” ; सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन: (1) 6# सिस्टम में तीन नियंत्रण पैनल बनाए जाते हैं; 5# सिस्टम में मौजूद महत्वपूर्ण उपकरणों का उपयोग ऊपरी स्तरीय सिस्टम में ऑपरेशन एवं निगरानी हेतु किया जाता है। इन पैनलों को 6# सिस्टम के समग्र विवरणों एवं महत्वपूर्ण नियंत्रण प्रक्रियाओं संबंधी आरेखों में शॉर्टकट के रूप में भी जोड़ा जा सकता है। (2) इसी प्रकार, 5# में 6# के महत्वपूर्ण कार्य-स्थलों को भी जोड़ा जा सकता है; ताकि आपस में सहयोग एवं निगरानी संभव हो सके। (3) कंट्रोल ग्रुप में 5# सिस्टम वर्कस्टेशन को कॉल करने हेतु प्रारूप है: वर्कस्टेशन का नाम + @ + प्रोजेक्ट ID। चतुर्थ, परिशिष्ट: नीचे दी गई जानकारी, उपयोगकर्ताओं द्वारा पूछे गए प्रश्नों के समाधान हैं:
प्रश्न 1: क्या योकोगावा, 24 वीडीवी के पल्स आउटपुट वाले कार्ड उपलब्ध करा सकता है? उत्तर: ADM51T/C-2 में इसे “कनेक्टर आउटपुट” या “पल्स-टाइप आउटपुट” के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसका अधिकतम संवेदनशील वोल्टेज 30VDC है। प्रश्न दो: क्या PID-STC रेगुलेटर में 10 मिनट का शुद्ध विलंब समय प्राप्त किया जा सकता है? उत्तर: CS3000 सिस्टम में, ऑटो-ट्यूनिंग रेगुलेटर ऐसी सुविधा प्रदान नहीं कर सकता। हालाँकि, “डेड-टाइम” फीचर का उपयोग करके, एडजस्टमेंट पैनल में SMPL पैरामीटरों को बदलके 10 मिनट का विलंब समय प्राप्त किया जा सकता है।