Thread Content
अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर के मामले में, DCS का उपयोग करने पर सटीक फ्लो रेट प्राप्त करने हेतु वर्गमूल निकालने की आवश्यकता नहीं होती; जबकि डिफरेंशियल प्रेशर फ्लो मीटर के मामले में, DCS का उपयोग करने के बाद सटीक फ्लो रेट प्राप्त करने हेतु वर्गमूल निकालना आवश्यक होता है। यदि एक ही पाइपलाइन में अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर एवं डिफरेंशियल प्रेशर फ्लो मीटर दोनों का उपयोग प्रवाह-मात्रा मापने हेतु किया जाए (ऐसी स्थिति में उस पाइपलाइन में दो डिफरेंशियल प्रेशर फ्लो मीटर लगाए जाते हैं; इनसे प्राप्त प्रवाह-मात्राएँ अलग-अलग होती हैं – एक डिफरेंशियल प्रेशर फ्लो मीटर से प्राप्त मान को DCS में भेजकर वर्गमूल निकालकर प्रवाह-मात्रा प्राप्त की जाती है, जबकि दूसरे डिफरेंशियल प्रेशर फ्लो मीटर से प्राप्त मान को बिना वर्गमूल निकाले ही प्रवाह-मात्रा माना जाता है), तो अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर द्वारा प्राप्त प्रवाह-मात्रा, किस डिफरेंशियल प्रेशर फ्लो मीटर द्वारा प्राप्त प्रवाह-मात्रा के बराबर होगी?
इस पोस्ट को अंतिम बार piaopingke द्वारा 2015-12-22 11:48 पर संपादित किया गया। डिफरेंशियल प्रेशर फ्लो मीटर में, प्रवाह दर, वर्गमूल लिये गए डिफरेंशियल प्रेशर से रैखिक संबंध में होती है। यदि फ्लो मीटर का डिज़ाइन एवं स्थापना ठीक है, तो इसके परिणाम, वर्गमूल लिये गए डिफरेंशियल प्रेशर के आधार पर निकाले गए परिणामों के समान ही होंगे।
यदि सभी फ्लोमीटर सटीक हों, एवं उनकी स्थापना भी निर्धारित मानकों के अनुसार हो, तो परिणाम वर्गमूल लेने के बाद प्राप्त परिणाम के बराबर होगा।
एक में वर्गमूल निकाला जाता है, जबकि दूसरे में नहीं। क्या आप ऐसा डिफरेंशियल प्रेशर टाइप का फ्लो मीटर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सीधे ही फ्लो सिग्नल आउटपुट करता है? केवल ऐसे ही मीटरों में ही मीटर की ओर एवं DCS की ओर वर्गमूल निकालने की आवश्यकता नहीं होती। यदि डिज़ाइन में कोई समस्या न हो, एवं इंस्टॉलेशन में भी कोई समस्या न हो, तो डेटा का प्रवाह लगभग समान ही रहना चाहिए।
डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर, प्रवाह दर मापने हेतु, या तो “गेज खुला रहने” वाली विधि से, या “कंट्रोल रूम खुला रहने” वाली विधि से काम करता है।
आपके डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर में आउटपुट सेटिंग्स कैसी हैं, यह देखें। यदि आउटपुट रैखिक है, तो DCS में वर्गमूल लेना आवश्यक है।; यदि डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर से आउटपुट को वर्गमूल के रूप में प्राप्त किया जाए, तो DCS में केवल K-गुणांक को सही ढंग से सेट करने की आवश्यकता है; इससे ही आउटपुट रै
आपके डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर में आउटपुट सेटिंग्स कैसी हैं, यह देखें। यदि आउटपुट रैखिक है, तो DCS में वर्गमूल लेना आवश्यक है।; यदि डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर से आउटपुट को वर्गमूल के रूप में प्राप्त किया जाए, तो DCS में केवल K-गुणांक को सही ढंग से सेट करने की आवश्यकता है; इससे ही आउटपुट रै
ऊपर ही सही जवाब है। वर्गमूल निकालने हेतु चुना गया स्थान, मापन की सटीकता को प्रभावित नहीं करता। जब डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर की सटीकता वही रहती है, तो यह केवल एक गणना ही है; इससे परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
सिद्धांत रूप में, किसी भी परीक्षण विधि से प्राप्त मान हमेशा समान होने चाहिए; कोई विचलन नहीं होना चाहिए।
डिफरेंशियल प्रेशर फ्लो मीटर, मापे गए डिफरेंशियल प्रेशर के आधार पर ही फ्लो रेट की गणना करता है। फ्लो रेट, डिफरेंशियल प्रेशर के वर्गमूल के समानुपात में होता है। सिद्धांतात्मक सूत्र से स्पष्ट है कि डिफरेंशियल प्रेशर का वर्गमूल निकालना आवश्यक है; इसलिए बिना वर्गमूल निकाले प्राप्त फ्लो रेट गलत होगा, एवं यह कम ही होगा। अतः सभी डिफरेंशियल प्रेशर फ्लो मीटरों में डिफरेंशियल प्रेशर का वर्गमूल अवश्य निकालना होता है। जबकि अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर, प्रवाह की गति को मापकर ही प्रवाह-मात्रा की गणना करता है। दोनों प्रकार के फ्लो मीटरों के सिद्धांत अलग-अलग हैं। सैद्धांतिक रूप से, डिफरेंशियल प्रेशर को वर्गमूल लेने के बाद प्राप्त मान, अल्ट्रासोनिक विधि से प्राप्त मान के बराबर होता है। “ए+क्यूएमसी” बैलेंस फ्लो मीटर, डिफरेंशियल प्रेशर विधि से काम करने वाले फ्लो मीटरों में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन वाला मीटर है। इसकी सटीकता 0.5 स्तर तक होती है। डिफरेंशियल प्रेशर को वर्गमूल लेकर प्रवाह-मात्रा की गणना करने से, अल्ट्रासोनिक विधि से प्राप्त मान की तुलना में अधिक सटीक परिणाम प्राप्त होते हैं।