AST प्रेशर सेंसरों में उपयोग के दौरान आमतौर पर होने वाली खराबियों का विश्लेषण

2015-12-22View Original

Thread Content

AST दबाव सेंसरों में आमतौर पर होने वाली खराबियों का विश्लेषण
AST दबाव सेंसर, वर्तमान में बंद-लूप प्रणालियों में महत्वपूर्ण घटक हैं; ये विभिन्न औद्योगिक उत्पादों में सुरक्षा, नियंत्रण एवं चेतावनी संबंधी कार्यों हेतु उपयोग में आते हैं। आज हम AST दबाव सेंसरों में आमतौर पर होने वाली खराबियों के बारे में जानेंगे:

1. जब दबाव बढ़ता है, तो ट्रांसमीटर में भी डेटा नहीं आता।
ऐसी स्थिति में, सबसे पहले यह जाँचना आवश्यक है कि दबाव संबंधी कनेक्शनों में कहीं लीकेज तो नहीं है, या वे अवरुद्ध तो नहीं हैं। यदि ऐसा नहीं है, तो वायरिंग की जाँच करें। यदि वायरिंग सही है, तो पावर सप्लाई की जाँच करें। यदि पावर सप्लाई ठीक है, तो सेंसर से कोई आउटपुट आ रहा है या नहीं, इसकी जाँच करें। यदि आउटपुट में कोई परिवर्तन होता है, तो इसका मतलब है कि सेंसर क्षतिग्रस्त नहीं है। यदि कोई परिवर्तन नहीं होता, तो सेंसर क्षतिग्रस्त है। ऐसी स्थिति के अन्य कारणों में उपकरणों का क्षतिग्रस्त होना, या पूरी प्रणाली के अन्य हिस्सों में समस्याएँ होना भी हो सकता है। 2. दबाव-संचारक का आउटपुट स्थिर रहता है; लेकिन जब दबाव और बढ़ाया जाता है, तो दबाव-संचारक का आउटपुट अचानक बदल जाता है। वहीं, दबाव-कम करने वाले संचारक का शून्य-स्तर वापस नही इस घटना का कारण संभवतः प्रेशर सेंसर के सीलिंग रिंग ही हैं; हमारे ग्राहकों को भी कई बार ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। आमतौर पर यह समस्या सीलिंग रिंग के मापदंडों के कारण होती है – चाहे वह रिंग बहुत नरम हो या बहुत मोटी हो। जब सेंसर को कसा जाता है, तो सीलिंग रिंग सेंसर के इनपुट छिद्र में दब जाती है, जिससे सेंसर अवरुद्ध हो जाता है। ऐसी स्थिति में दबाव वाला पदार्थ अंदर नहीं जा पाता। लेकिन जब दबाव बहुत अधिक हो जाता है, तो सीलिंग रिंग टूट जाती है, जिससे सेंसर पर दबाव पड़ता है एवं उसका मान बदल जाता है। जब दबाव फिर से कम हो जाता है, तो सीलिंग रिंग फिर से अपनी जगह पर आ जाती है एवं इनपुट छिद्र को बंद कर देती है। इस कारण शेष दबाव बाहर नहीं निकल पाता, और सेंसर का शून्य-बिंदु भी सही नहीं हो पाता। इस कारण को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि सेंसर को हटा दिया जाए, ताकि सीधे पता चल सके कि शून्य स्थिति सही है या नहीं। यदि सब कुछ सही है, तो सीलिंग रिंग को बदलकर फिर से प्रयास किया जाए।

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.