पहले एक फ्लोट लेवल मीटर ही इस्तेमाल में आता था, लेकिन अब उसकी जगह डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर का उपयोग किया जा रहा है। धनात्मक एवं ऋणात्मक दबावों को जोड़ने हेतु प्रेशर ट्यूबों का उपयोग किया जाता है। पहले फ्लोट की सीमा -250 मिमी से +250 मिमी तक थी; लेकिन अब कुल ऊँचाई अभी भी 500 मिमी ही है। कृपया बताइए कि मापन हेतु सीमाओं को कैसे सेट किया जाए।
-4.9-0किलोपास्कल नकारात्मक दबाव वाली पाइपलाइन में पानी भरना
यदि इसे सामान्य दबाव वाले टैंक में बदल दिया जाए, तो नकारात्मक दबाव वाले उपकरणों की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। बस सकारात्मक दबाव वाले उपकरण ही उपयोग में लाए जा सकते हैं, या फिर सिंगल फ्लैंज वाले उ जरूरतों के हिसाब से ही निर्णय लेना होगा।
अब, जब प्रक्रिया में “खाली” स्थिति होती है, तो तरल का स्तर शून्य होना चाहिए; ऐसी स्थिति में 12 मिलीए दर्शाया जाता है। मुझे नहीं पता कि इसका क्या अर्थ है।
क्या आपको प्रक्रियाओं से जुड़े उपकरणों के ब तो उन्हें ही उपकरणों का काम संभालने दें, हाहा… मजाक कर रहा हूँ। लेकिन आपके द्वारा बताई गई इस प्रक्रिया के बारे में, मुझे यह समझ में नहीं आया कि वास्तव में क्या आवश्यकताएँ हैं।
शून्य-बिंदु स्थानांतरण संबंधी समस्याओं पर विचार करने की आवश्यक नकारात्मक दबाव वाली ओर से ट्रांसमीटर तक, एवं सकारात्मक दबाव वाली ओर से ट्रांसमीटर तक के बीच मौजूद दबाव-अंतर ρgh को दूर कर दें।
धनात्मक दबाव वाली ओर पर निचला फ्लैंज लगाया जाता है, जबकि ऋणात्मक दबाव वाली ओर पर ऊपरी फ्लैंज लगाया जाता है। दबाव की सीमा -4.9 से 0 kPa रखना ही पर्याप्त
ट्रांसमीटर की सीमा 0~500 मिमीH2O है; अर्थात् 0~4.9 किलोपास्कल। (स्थानांतरण के बाद)
1. मापन सीमा = पानी का घनत्व × g × 500 मिमी; g ≈ 9.8। यही मापन की सीमा है।
2. धनात्मक/ऋणात्मक चिह्नों को सही ढंग से लगाएं, इंसुलेशन तरल पदार्थ डालें, एवं यह सुनिश्चित करें कि प्रेशर ट्यूब में कोई बुलबुले न हों। 3. पॉजिटिव एवं नेगेटिव वाल्वों को बंद कर दें, तथा पॉजिटिव/नेगेटिव रिलीफ वाल्वों को खोल दें। ऐसा करने से जब इंसुलेशन तरल पदार्थ पूरी तरह भर जाए, तब जीरो सेट किया जा सकता है। ध्यान दें कि कई फ्लोट्स, माध्यम-स्तर मापने हेतु ही उपयोग में आते है इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए। यदि मध्यस्थता की सीमाएँ अलग-अलग हों, तो…