20,000 आरपीएम पर कार्य करने वाले इस एक्सपेंशन मशीन में मरम्मत के बाद, जब इसकी गति 11,000 आरपीएम से अधिक हो जाती है, तो गति-मापक उपकरण में गति 18,000 आरपीएम तक दर्शाई देती है। गेज एवं सेंसरों को बदलने के बावजूद समस्या हल नहीं हुई; हैंडहेल्ड स्पीड मीटर से पता चला कि वास्तविक रफ्तार केवल 11,000 रोटेशन/मिनट है।
क्या गति 18,000 तक पहुँचने के बाद भी कोई उतार-चढ़ाव हुआ?
क्या यह स्तर लगातार स्थिर ही रहा? इंस्ट्रूमेंट में कौन-कौन से घटक बदले गए?
प्रोब को बदल दिया गया, डिस्प्ले मीटर ठीक काम कर रहा है; शील्डिंग वायर भी जुड़ गया है… अब स्पीड स्थिर ह
यानी, वास्तविक स्थिति में तो सब कुछ सामान्य है, लेकिन DCS सिस्टम में डेटा अधिक दर्शाया जा रहा है?
मशीन, स्थल पर मौजूद द्वितीयक उपकरणों तक पहुँच जाती है… बस ऐसे ही।
प्रोब में कोई समस्या नहीं है; अब ट्रांसमिशन की जाँच करें। साथ ही, एक्सपेंशन मशीन का कंपन सामान्य है या नहीं? ~~
कोई कंपन-मापन उपकरण नहीं है; कोई स्पष्ट कंपन-संबंधी असामान्यता नहीं ह
आपके पास बैकअप मशीन तो है, ना? दोनों घड़ियों को आपस में बदलकर आजमाकर देखें।~~
प्रोब में कोई समस्या नहीं है, स्पीडोमीटर से भी कोई समस्या नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि समस्या ट्रांसमिशन लाइन में ही है… पहले उस लाइन का एक हिस्सा काटकर देख लें। निश्चित रूप से, आपकी वायरिंग में कोई समस्या है। या फिर, एक नयी तार लेकर उसे जोड़कर परीक्षण करें।
वायरिंग कैबिनेट की जाँच करें; साथ ही, वायरिंग कैबिनेट से DCS सिस्टम तक के हिस्से की भी जाँच करें। लॉजिक द्वारा जाँच की जा रही है। अगर फिर भी कुछ न हो, तो बस यही कहा जा सकता है कि मुर्गी को मारना, या काले कुत्ते को बलि देना ही पड़ेगा। :लोल
हर समस्या का कोई न कोई कारण होता है; सब कुछ बदल दिया गया है। इसमें तो जरूर कोई समस्या है।
1. यह सुनिश्चित करें कि आपकी वास्तविक गति वाकई 1.1W है; इसे कई बार जाँच लें। 2. यदि वास्तविक मान 1.1W है, जबकि मीटर द्वारा मापा गया मान 1.8W है, तो यह निश्चित रूप से मीटर में ही समस्या है। प्रोब की स्थापना, ग्राउंडिंग, केबल, आदि।
बार-बार जाँच करने पर भी कारण पता नहीं चला। इसलिए एक नया रोटर लगाया गया है; उम्मीद है कि अब समस्या हल हो जाएगी।
उपकरण के रोटर को बदलने में काफी खर्च आता है।
मशीन में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आपकी की-फेज गणना सही नहीं है; सेटिंग्स गलत हैं। आपको फिर से उपकरणों से जुड़े कर्मचारियों से पूछना चाहिए… लॉजिकल गणना में ही समस्या है!
हार्डवेयर में कोई समस्या नहीं है, इसलिए समस्या तो सॉफ्टवेयर में ही हो सकती है~~ लेकिन, सिग्नल कनवर्जन आदि में तो आमतौर पर कोई समस्या नहीं होती, है ना?~~