मिट्टी की विद्युत-प्रतिरोधकता मापने की विधियाँ
Thread Content
जेंगनेंग ES3010E ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस/मृदा प्रतिरोधकता मापन उपकरण (सरल संस्करण), 2, 3, 4 तार वाली विधि का उपयोग करके ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस, मृदा प्रतिरोधकता, ग्राउंडिंग वोल्टेज आदि को मापने हेतु उपयोग में आ सकता है। ग्राउंडिंग प्रतिरोध की सीमा 0.00Ω से 30.00KΩ तक हो सकती है; मिट्टी की विद्युत-प्रतिरोधकता की सीमा 0.00ΩM से 9999KΩM तक हो सकती है। वोल्टेज की सीमा 0 से 600V तक है। प्रत्येक इमारत या कंप्यूटर रूम के लिए ग्राउंडिंग सिस्टम डिज़ाइन करते समय, यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि ग्राउंडिंग सिस्टम कितना बड़ा होना चाहिए ताकि वह डिज़ाइन की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। ऐसी स्थिति में मिट्टी की विद्युत-प्रतिरोधकता एक महत्वपूर्ण मापदंड होती है। 5 मीटर गहराई वाली मिट्टी की विद्युत-प्रतिरोधकता को मापने हेतु आवश्यक उपकरण:http://m.znele.com/uploads/allimg/151212/1-15121210510S37.JPG
उपकरणों का बॉक्स खोलें। ES3010E में निम्नलिखित उपकरण शामिल हैं – 1 गेज, 1 उपकरण-बॉक्स, 4 सहायक ग्राउंडिंग पोल, 4 टेस्ट वायर, 2 सरल टेस्ट वायर, 6×1.5V बैटरियाँ, उपयोगकर्ता मैनुअल, एवं वारंटी प्रमाणपत्र।
http://m.znele.com/uploads/allimg/151212/1-151212105149622.JPG
ES3010E गेज को बाहर निकालें; इस समय स्विच “OFF” स्थिति में होना चाहिए। बंद स्थिति में, http://m.znele.com/uploads/allimg/151212/1-1512121052241D.JPG पर दर्शाए गए तरीके से मिट्टी की विद्युत-प्रतिरोधकता मापी जा सकती है; इसके लिए रोटेटिंग स्विच को “ρE” स्थिति में लाना होगा, ऐसा करने पर 0.00Ωm का मान प्राप्त होगा। जमीन के विद्युत-प्रतिरोध को मापने हेतु स्विच को “RE” स्थिति में लाना होगा, जबकि जमीन पर लगने वाले वोल्टेज को मापने हेतु स्विच को “VE” स्थिति में लाना होगा। http://m.znele.com/uploads/allimg/151212/1-151212105240532.JPG में दर्शाए गए तरीके से, जमीन में ग्राउंडिंग पोल लगाएं; तारों के एक सिरे को ग्राउंडिंग पोल से जोड़ दें, एवं तीन और ग्राउंडिंग पोल भी लगाएं। कुल: लाल, पीला, हरा, काला – चार तार। ग्राउंडिंग वायरों को H, S, ES, E क्रम में एक सीधी रेखा में व्यवस्थित किया जाता है; प्रत्येक ग्राउंडिंग वायर के बीच की दूरी 5 मीटर होती है।
http://m.znele.com/uploads/allimg/151212/1-15121210532Xa.JPG
http://m.znele.com/uploads/allimg/151212/1-15121211021M29.JPG
लाल, पीला, हरा, काला – ये रंग मीटर पर दिए गए रंगीन सॉकेटों के अनुरूप हैं।
http://m.znele.com/uploads/allimg/151212/1-15121211025K15.JPG
http://m.znele.com/uploads/allimg/151212/1-151212110310c4.JPG
दूरी को SET बटन के द्वारा सेट किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि 5 मीटर गहरी मिट्टी को मापना है, तो ग्राउंडिंग पोलों को एक सीधी रेखा में रखें; प्रत्येक दो पोलों के बीच की दूरी 5 मीटर होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में उपकरण पर 5 मीटर ही सेट किया जाना चाहिए। यदि मिट्टी 30 मीटर गहरी है, तो प्रत्येक पोल के बीच की दूरी 30 मीटर होनी चाहिए; ऐसी स्थिति में उपकरण पर 30 मीटर ही सेट किया जाना चाहिए।
http://m.znele.com/uploads/allimg/151212/1-15121211033B30.JPG
इसके बाद “TEST” बटन दबाकर मापन शुरू करें। 10 सेकंड की गिनती शुरू हो गई है; अब केवल 6 सेकंड ही बचे हैं।
http://m.znele.com/uploads/allimg/151212/1-151212110350127.JPG
अब गिनती पूरी हो गई। इस समय मिट्टी का रेजिस्टेंस 78.85Ωm है।
http://m.znele.com/uploads/allimg/151212/1-151212110403947.JPG
मापन पूरा हो गया। अब रोटेटिंग स्विच को “OFF” स्थिति में लाएं, ताकि उपकरण बंद हो जाए।
http://m.znele.com/uploads/allimg/151212/1-151212110420125.JPG
अब काम पूरा हो गया। इस परीक्षण में रेतीली मिट्टी का उपयोग किया गया। मिट्टी के रेजिस्टेंस संबंधी संदर्भ मान यहाँ दिए गए हैं:
http://m.znele.com/uploads/allimg/151212/1-151212110512547.png
यह उदाहरण, एनर्जीएस3010ई ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस/मिट्टी के रेजिस्टेंस मापन हेतु उपयोग में आने वाले उपकरण का उपयोग करके मिट्टी के रेजिस्टेंस को मापने की प्रक्रिया है।