क्या डीसी के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव होते हैं? इसे कैसे परिभाषित किया गया है? वाल्व के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों के बीच क्या अंतर है?
डीसीएस के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव होते हैं, जो केवल नियंत्रक से संबंधित होते हैं और ऑन-साइट वाल्व से कोई लेना-देना नहीं होता है। ( http://bbs.hcbbs.com/thread-666251-1-1.html ) ऑन-साइट वाल्व के आगे और पीछे के प्रभाव वाल्व की खराबी की स्थिति से संबंधित होते हैं। आम तौर पर, DCS आउटपुट 4`20ma है। यदि वाल्व को गलती के सापेक्ष खोला जाता है, यदि पोजिशनर रिवर्स एक्शन के लिए सेट नहीं है, तो एक्चुएटर एक्शन पूरी तरह से नियंत्रण सिग्नल के विपरीत है, इसलिए इसे रिवर्स एक्शन पर सेट किया जाना चाहिए। फॉल्ट स्विच को सेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस इसे डिफॉल्ट करें और इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
दोषों के कारण खुलने वाले वाल्वों के लिए, पोजिशनर के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को बदलना आवश्यक नहीं है। डीसीएस पक्ष को एओ उलटा पर सेट किया गया है, ताकि डीसीएस का 0-100% ऑन-साइट वाल्व के 0-100% के अनुरूप हो सके। यह वर्तमान सामान्य प्रथा है.
डीसीएस नियंत्रक है, जो सर्किट की विशेषताओं और वाल्व की वायु खोलने और बंद करने की विशेषताओं के आधार पर व्यापक विचार द्वारा प्राप्त किया जाता है।
डीसीएस में नियंत्रण मॉड्यूल सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव सेट कर सकता है, और नियंत्रण लूप की नकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए वाल्व के वायु खोलने और बंद करने में सहयोग कर सकता है।
DCS के सकारात्मक और नकारात्मक आउटपुट हैं। सकारात्मक आउटपुट 4-20 है, जो 0-100 की शुरुआत से मेल खाता है, और नकारात्मक आउटपुट, जो 4-20 है, 100-0 से मेल खाता है। वाल्व (एक्चुएटर) के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव यह हैं कि जब सिग्नल बढ़ता है, तो वाल्व स्टेम नीचे की ओर बढ़ता है, जो प्रतिक्रिया होती है, और जब सिग्नल बढ़ता है, तो वाल्व स्टेम ऊपर की ओर बढ़ता है, जो आगे का प्रभाव होता है। आप डायाफ्राम विनियमन वाल्व को देख सकते हैं। ऊपर से प्रवेश करने वाला वायु स्रोत प्रतिक्रिया है, और नीचे से प्रवेश करने वाला वायु स्रोत सकारात्मक क्रिया है।
फॉल्ट स्विच को सेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस इसे डिफॉल्ट करें और इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रोफेशनल सवाल है.
डीसीएस के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव होते हैं। एक नियंत्रण प्रणाली को बंद-लूप नकारात्मक प्रतिक्रिया होनी चाहिए। आम तौर पर, वाल्व का एक्शन मोड पहले निर्धारित किया जाता है, और फिर नियंत्रण प्रणाली डीसीएस के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को निर्धारित करने के लिए एक बंद लूप बनाती है।
ऑपरेटर प्राधिकरण सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को बदल सकता है, यानी सिग्नल का आकार वाल्व कार्रवाई के आकार से मेल खाता है।
भले ही हम इसे इस तरह से समझें, डीसीएस के तथाकथित सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव अनिवार्य रूप से डीसीएस प्रणाली में सॉफ्ट रेगुलेटर के रूप से निर्धारित होते हैं। सॉफ्ट रेगुलेटर की विंडो में एमवी द्वारा वाल्व नियंत्रण सिग्नल आउटपुट के कॉलम बार पर लेबल है:: 0% निम्नतम बिंदु पर है, 100% उच्चतम बिंदु पर है, और % चिह्न वाल्व खोलना है, यानी वाल्व खोलने के संकेत का प्रतिशत। उदाहरण के लिए, यदि सॉफ्ट रेगुलेटर का आउटपुट 25% है, तो इसके लिए ऑन-साइट वाल्व को 25% खोलने की आवश्यकता होती है, जो 8 एमए के नियंत्रण सिग्नल आउटपुट से मेल खाती है। हालाँकि, ऑन-साइट नियंत्रण वाल्व की मूल स्थिति, यानी वाल्व की गलती स्थिति, प्रक्रिया नियंत्रण की सुरक्षा के आधार पर चुनी जाती है। विफलता के तहत उपकरण की सुरक्षा के आधार पर एफओ\एफसी का चयन किया जाता है, इसलिए ऑन-साइट नियंत्रण वाल्व को दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है:: वायु खोलने वाला वाल्व, वायु बंद करने वाला वाल्व। यद्यपि नियंत्रण वाल्व का अंतिम एफओ\एफसी एक्चुएटर और चार मोड बनाने के लिए समायोजन तंत्र से बना है, अधिकांश नियंत्रण वाल्वों का समायोजन तंत्र, यानी वाल्व कोर, एक औपचारिक संरचना बन गया है, इसलिए नियंत्रण वाल्व का एफओ\एफसी अनिवार्य रूप से नियंत्रण वाल्व के एक्चुएटर के अनुरूप है, यानी, एफओ वायु समापन वाल्व है, और एफसी वायु खोलने वाला वाल्व है। चूंकि डीसीएस द्वारा वर्तमान सिग्नल आउटपुट का केवल एक ही संबंधित संबंध है, 4-20 एमए वाल्व के उद्घाटन के अनुरूप है, लेकिन साइट पर वाल्व के दो मोड हैं। एयर ओपनिंग वाल्व 4 एमए पर पूरी तरह से बंद है, जो नियंत्रण कक्ष से सिग्नल आउटपुट के अनुरूप है। एयर शट-ऑफ वाल्व 4 एमए पर पूरी तरह से खुला है, जो नियंत्रण कक्ष से वर्तमान सिग्नल के बिल्कुल विपरीत है, इसलिए मिलान में समस्या है। जब वाल्व 25% खुलता है तो DCS द्वारा वर्तमान सिग्नल आउटपुट 8 mA होता है। ऑन-साइट एयर ओपनिंग कंट्रोल वाल्व बिल्कुल इसके अनुरूप है और 25% की ओपनिंग हासिल कर सकता है। हालाँकि, ऑन-साइट एयर-क्लोज्ड रेगुलेटिंग वाल्व के लिए, इस समय वाल्व का खुलना 75% सिग्नल है, जो नियंत्रण कक्ष से नियंत्रण आवश्यकताओं के साथ असंगत है और इसमें सुधार की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति के लिए, हम पहले इस संबंधित संबंध को प्राप्त करने के लिए ऑन-साइट वाल्व पोजिशनर को बदल सकते थे। हालाँकि, इस संबंधित संबंध को प्राप्त करने के लिए ऑन-साइट वाल्व पोजिशनर के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को बदलना व्यावहारिक अनुप्रयोगों में अच्छा काम नहीं करता है, इसलिए नहीं कि वाल्व पोजिशनर इस फ़ंक्शन को प्राप्त नहीं कर सकता है, बल्कि इसलिए क्योंकि भविष्य में रखरखाव कार्य आसानी से खराबी का कारण बन सकता है। यदि पोजिशनर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों के लिए सेट है, तो अपरिचित उपकरण रखरखाव कर्मी साइट पर वाल्व पोजिशनर को बदल देंगे या वाल्व पोजिशनर को भी अलग कर देंगे और बदल देंगे। अनुचित सेटिंग्स के कारण रेगुलेटिंग वाल्व ठीक से काम नहीं करेगा, जिससे रखरखाव और मरम्मत में असुविधा होगी। संक्षेप में, ऑन-साइट वाल्व पोजिशनर्स की बहुमुखी प्रतिभा अच्छी नहीं है। डीसीएस की आंतरिक सेटिंग्स को बदलकर, सॉफ्ट रेगुलेटर के आउटपुट करंट मॉडल को बदला जा सकता है, और रेगुलेटिंग वाल्व के नियंत्रण सिग्नल को बदला जा सकता है, यानी सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव, जो एक बार और सभी के लिए परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। ऑन-साइट पोजिशनर को सेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और ऑन-साइट प्रतिस्थापन और रखरखाव वाल्व पोजिशनर की अनुचित सेटिंग के कारण विनियमन वाल्व की कोई विफलता नहीं होगी, जिससे सुरक्षा कारक बढ़ जाता है।
डीसीएस में आम तौर पर एक होता है। यदि इन्वर्टर (100-एमवी) नहीं जोड़ा जाता है, तो वाल्व के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों के बीच अंतर होता है। वाल्व के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव प्रक्रिया सुरक्षा आवश्यकताओं द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। वास्तव में, क्या यह वियोग के बाद पूरी तरह से बंद है या पूरी तरह से बंद है, यह डिज़ाइन और चयन के दौरान पहले से ही तय किया जाता है।
डीसीएस नियंत्रण मॉड्यूल नियंत्रण लूप की नकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए वाल्व के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों से मेल खाने के लिए सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव सेट कर सकता है, जो विनियमन वाल्व के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों से अलग है।; रेगुलेटिंग वाल्व के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव रेगुलेटिंग वाल्व के खुलने और बंद होने से मेल खाते हैं, जो प्रक्रिया सुरक्षा आवश्यकताओं द्वारा निर्धारित होता है।
बिल्कुल! नियंत्रकों के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव होते हैं