Thread Content
फैन के निकास बिंदु पर दबाव लगभग 800 Pa है, जबकि फर्नेस के अंदर का नकारात्मक दबाव लगभग -60 Pa है। सवाल यह है कि, हीटिंग फर्नेस के मुख्य वेंट पर एक दबाव मापक उपकरण लगा हुआ है; तो क्या इस उपकरण द्वारा दर्शाया गया मान धनात्मक दबाव होगा, या नकारात्मक दबाव? क्यों?
मुझे लगता है कि यह धनात्मक दबाव है। जलने वाले उपकरणों से हवा को बाहर निकालने हेतु लगभग 400 Pa का दबाव आवश्यक है। -60 + 400 = 340 Pa
आपके अनुसार, हीटिंग फर्नेस का मुख्य वेंट डैम्पर कहाँ स्थित है?
पंप → कुल वेंट डैम्पर → प्रत्येक फायरिंग नोज़ल के लिए वेंट डैम्पर → फायरपॉट; प्रेशर गेज, कुल वेंट डैम्पर से लगभग 10 सेमी की दूरी पर ही स्थित है।
क्या आप वहाँ मौजूद प्रेशर गेज देख सकते हैं?
वास्तव में वहाँ नकारात्मक दबाव है, लेकिन डिज़ाइन किए गए प्रेशर गेज की सीमा धनात्मक दबाव के लिए ही है। इसलिए सवाल यह है कि क्यों? क्या डिज़ाइन में ही गलती है, या वास्तविक कार्यान्वयन में कोई समस्या है?
पंप → कुल वेंट वाल्व → विभिन्न फायरिंग वाल्व → फायरपैन। प्रेशर गेज, कुल वेंट वाल्व से लगभग 10 सेमी दूर ही स्थित होता है। पंप के आउटलेट पर उत्पन्न होने वाला दबाव एक “डायनामिक प्रेशर” होता है; चाहे भट्ठी में कितनी भी हवा की आवश्यकता हो, वहाँ तो हमेशा ही धनात्मक दबाव ही रहेगा। लेकिन जब पंप द्वारा उत्पन्न हवा की मात्रा, भट्ठी में दहन हेतु आवश्यक हवा की मात्रा से कम हो जाती है, तो पंप द्वारा उत्पन्न हवा, उस डायनामिक प्रेशर की सीमा से आगे जाने के बाद ऋणात्मक दबाव के रूप में प्रकट होती है। यदि पंप द्वारा उत्पन्न हवा की मात्रा पर्याप्त हो, लेकिन कुल वेंट वाल्व के पीछे स्थित गेज में फिर भी ऋणात्मक दबाव दिखाई दे, तो इसका अर्थ है कि वेंट वाल्व में प्रतिरोध अधिक है; पंप की वास्तविक ऊर्जा, हवा को संपीड़ित करने में ही खर्च हो रही है, जिसके कारण वास्तव में पहुँचने वाली हवा की मात्रा कम हो जाती है, और इसी कारण गेज में ऋणात्मक दबाव दिखाई देता है।
हीटिंग फर्नेस के मुख्य वेंट डैम्पर के पीछे का दबाव = फर्नेस का दबाव + बर्नर से होने वाला दबाव-अंतर + इस वायु-मार्ग से होने वाला दबाव-अंतर। बर्नर से होने वाला दबाव-अंतर एवं इस वायु-मार्ग से होने वाला दबाव-अंतर, जलने वाली हवा के प्रवाह के साथ संबंधित है; अर्थात् यह हीटिंग फर्नेस के ऊष्मा-भार से संबंधित है। विशेष रूप से, घरेलू रूप से निर्मित प्राकृतिक वेंटिलेशन वाले बर्नरों में, दबाव-ह्रास आम तौर पर कम होता है; खासकर कम लोड की स्थिति में। ऐसा लगता है कि डिज़ाइन करते समय केवल अधिकतम कार्य-स्थितियों में बर्नर पर लगने वाले दबाव को ही ध्यान में रखा गया। इसी कारण, हीटिंग फर्नेस के वेंट गेटों के पीछे लगे प्रेशर मीटर में धनात्मक दबाव ही दर्शाया गया। इसके परिणामस्वरूप, जब हीटिंग फर्नेस कम लोड पर काम करती है, तो वहाँ का दबाव ऋणात्मक हो जाता है। इसके अलावा, बर्नर के लोड प्रदर्शन संबंधी आंकड़े भी सैद्धांतिक मान ही होते हैं; इन पर आमतौर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। आम लोग चाहते हैं कि बर्नर में हवा का दबाव जितना कम हो सके, उतना ही बेहतर है… ऐसा करने से फैन के लिए आवश्यक दबाव भी कम हो जाता है।
1. प्रेशर गेज, विंडडो की स्क्रीन से बहुत नजदीक है। जब हवा स्क्रीन से गुजरती है, तो उससे वॉर्टेक्स उत्पन्न होता है। इसलिए, मापन हेतु गेज को स्क्रीन से कम से कम कुछ “आयाम-व्यास” की दूरी पर ही होना चाहिए। और बैरियर की संरचना का भी प्रभाव पड़ता है। ये सभी चीजें मापन पर प्रभाव डालती हैं। 2. वास्तव में, यह दबाव धनात्मक है या ऋणात्मक? मुख्य बात यह है कि नुकसान होने वाला दबाव-अंतर, बर्नर पर है या वेंट डिवाइस पर?