Thread Content
सहायता चाहिए: तरल हाइड्रोकार्बन संग्रहण टैंकों में पानी भरने हेतु उपयोग में आने वाली पंपों के कनेक्शनों को स्थायी रूप से क्यों नहीं जोड़ा जा सकता? मानकों के अनुसार, आंशिक रूप से स्थिर जोड़ने की व्यवस्था ही उपयुक्त है। लेकिन यदि स्थल पर स्थिर जोड़ना संभव न हो, तो अग्निशमन पाइपलाइन एवं LPG के बीच एक “ब्लाइंड प्लेट” लगाई जा सकती है। हालाँकि, ऐसा करना उचित नहीं माना जाता है… क्यों?
आपके कहने का अर्थ है, “अग्निशमन पाइपलाइनों एवं LPG टैंकों के बीच ब्लाइंड बोर्ड लगाने चाहिए”… क्या इसका मतलब यह है कि अग्निशमन पाइपलाइनों एवं LPG टैंकों को जोड़ने वाले वाल्वों पर ही ब्लाइंड बोर्ड लगाने चाहिए? संभवतः ऐसा इसलिए किया गया है, ताकि उस वाल्व से रिसाव न हो, और LPG अग्निशमन पाइपलाइनों के माध्यम से अग्निशमन प्रणाली में न जा सके; क्योंकि इससे खतरा पैदा हो सकता है।
आंशिक रूप से स्थिर जोड़ने की विधि का ही उपयोग करना उचित है; क्योंकि यह विधि अपेक्षाकृत आसान है, एवं इससे तेल इधर-उधर नहीं फैलता। आम तौर पर, तरल हाइड्रोकार्बनों का दबाव, अग्निशमन नेटवर्क में मौजूद पानी के दबाव से अधिक होता है। यदि LPG को अग्निशमन नेटवर्क से स्थायी रूप से जोड़ा गया है, एवं उसमें कोई “ब्लाइंड वाल्व” नहीं है, तो यदि वाल्व ठीक से बंद न हों, तो LPG आसानी से अग्निशमन नेटवर्क में घुस सकता है। खतरनाक**।
रिसाव को रोकना आवश्यक है; क्योंकि तरल हाइड्रोकार्बन, सीधे जुड़ी हुई पाइपलाइनों के माध्यम से अग्निशमन पाइपलाइनों में जा सकते हैं, और यह बहुत ही खतरनाक है।
सिनोपेक के नियमों के अनुसार, स्थायी जोड़ों पर “ब्लाइंड प्लेट” लगाना अनुशंसित नहीं है। मेरे विचार से ऐसा इसलिए है, क्योंकि आपातकालीन स्थितियों में ब्लाइंड प्लेट हटाने में बहुत समय लगता है; स्थल पर मौजूद कर्मचारियों के अनुसार, इस कार्य को पूरा करने में लगभग 15 मिनट लगते हैं (सटीक समय याद नहीं, यह कार्य 3 साल पहले किया गया था)। दुर्घटना की स्थिति में इतना समय प्राप्त करना बहुत ही कठिन होता है। । ।
हमने फास्ट-कनेक्शन वाला डिज़ाइन अपनाया है; इससे उपकरणों को आसानी से इनस्टॉल/डिस्इनस्टॉल किया जा सकता है, एवं पानी की पाइपलाइनों एवं रसायनिक गैसों की पाइपलाइनों के बी
तरल हाइड्रोकार्बन टैंकों के लिए पानी भरने हेतु उपयोग में आने वाली पंपों की संरचना में, मानकों के अनुसार अर्ध-स्थायी संयोजन प्रणाली का ही उपयोग किया जाता है; ताकि आपातकालीन स्थितियों में तुरंत पाइपलाइनों को जोड़कर पानी भरा जा सके। जब स्थल पर स्थायी कनेक्शन हो, एवं उसमें सुधार करना संभव न हो, तो अग्निशमन पाइपलाइन एवं LPG के बीच एक “ब्लाइंड बैक” लगाना आवश्यक है। ब्लाइंड बैक लगाने का उद्देश्य LPG के अग्निशमन पानी में मिलने से बचना है; लेकिन इसका उपयोग अनुशंसित नहीं है, क्योंकि आपातकालीन स्थिति में ब्लाइंड बैक हटाने में समय लग जाएगा, जिससे पानी भरने में देरी होगी।
तरल हाइड्रोकार्बन संग्रहण टैंकों में पानी भरने हेतु उपयोग में आने वाली पंप लाइनों को अर्ध-स्थिर तरीके से जोड़ा जाता है; ऐसा करने से बिना उपयोग के समय पदार्थों का आपस में मिश्रण रोका जा सकता है, एवं उपयोग के समय इन लाइनों को आसानी से जोड़ा जा सकता है। अब इन्हें उपयोग म
ब्लाइंड वाल्वों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। आम तौर पर, अग्निशमन पानी एवं तरल गैस संग्रहण टैंकों में पानी भरने हेतु उपयोग में आने वाले पाइपों में दो वाल्व होते हैं; ऐसी स्थिति में वाल्वों को ठीक से बंद करके ही पाइपों को अलग किया जा सकता है। निश्चित रूप से, अग्निशमन पंप के निकास बिंदु पर भी दो वाल्व लगाए जा सकते हैं, एवं इन वाल्वों के बीच लगभग 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रेशर गेज एवं रिलीफ वाल्व लगाए जा सकते हैं। नियमित निरीक्षण के दौरान प्रेशर में होने वाले परिवर्तनों पर ध्यान देना आवश्यक है; यदि प्रेशर बढ़ जाए, तो इसका अर्थ है कि किसी वाल्व में लीकेज है। ऐसी स्थिति में संचालन एवं समस्या की पहचान करना बहुत ही आसान
हाँ, सामग्री के गलत जगह जाने से बचने हेतु… धन्यवाद :handshake
प्राप्त हुआ। धन्यवाद: victory:
ध्यान दें: वॉटर इनजेट वाल्व के लिए दो वाल्वों की आवश्यकता होती है। वॉटर इनजेट वाल्व के आगे एवं पीछे भी प्रेशर गेज लगाए जाते हैं। साझा करने के लिए धन्यवाद~:handshake
हाँ, अर्ध-स्थिर प्रकार अधिक लचीला होता है। यदि स्थिर प्रकार का उपयोग किया जाए, तो एक ओर तो सामग्री बाहर निकलने का खतरा रहता है; वहीं आग बुझाने हेतु पानी डालने के समय ब्लाइंड प्लेट हटाने में भी समय लगता है। साझा करने के लिए धन्यवाद।~
हाँ, साझा करने के लिए धन्यवाद। एक और सवाल है – आमतौर पर जल भरने हेतु उपयोग में आने वाले बिंदु कहाँ होते हैं? कभी-कभी ये टैंकों की पाइपलाइनों पर होते हैं; कभी-कभी गोलाकार टैंकों, इनपुट/आउटपुट टैंकों एवं आपातकालीन वाल्वों के बीच होते हैं। कभी-कभी गोलाकार टैंकों पर ही अलग से जल भरने हेतु व्यवस्था की जाती है।
हाँ, यदि वाल्वों की गुणवत्ता ठीक न हो, तो सामग्री आसानी से बाहर निकल सकती है। साझा करने के लिए धन्यवाद।~
वाकई, पहले तो यह आंशिक रूप से स्थिर ही डिज़ाइन किया गया था। मकान मालिक ने इसे पूरी तरह स्थिर रूप में ही रखने की जिद की, इसलिए हमने इसमें 8-आकार के ब्लाइंड प्लेट लगाए। फिर भी हमें चिंता है… धन्यवाद!~
यहाँ, तरलीकृत गैस में पानी मिलाने हेतु पंप का उपयोग किया जाता है; पंप का इनलेट अग्निशमन पाइपलाइन से जुड़ा होता है, जबकि पंप का आउटलेट पंप की परिसंचरण लाइन के माध्यम से जुड़ा होता है। पानी मिलाने के दौरान इसे सीधे टैंक में ही डाला जा सकता है। प्रोपेन टैंक में पानी भरने हेतु अलग से एक पंप उपयोग में आता है; पंप का आउटलेट भी “रिवर्स पंप” की परिपथ-लाइन के माध्यम से जुड़ा होता है। इस प्रकार, पानी को सीधे ही टैंक में डाला जा सकता है।
स्थिर प्रकार में, अग्निशमन जल एवं सामग्री के पाइपों के बीच लीकेज जाँच हेतु वाल्व लगाए जाते हैं; इससे लीकेज की आसानी से जाँच की जा सकती है।